تا 50 سانت مجاز هستید ارتفاع تیر رو افزایش بدین؟

طبقات بحرانی شما روی اولین طبقه و ماقبل آخر(بدون احتساب خرپشته)هست

چون در اینجا جابجایی تعیین کننده هست، لزوماً نباید ابعاد عناصر مقاوم از پایین به بالا کاهش پیدا کنه.
پاسخ
#12
ارتفاع تیر از 1/4 طول دهانه آزاد نباید بیشتر باشه با این شرط تا 50 سانت میشه!
یعنی مهندس علوی شما میگین که عناصر مقاوم از پایین به بالا کاهش پیدا نکنن؟ ایا میشه؟
پاسخ
#13
به شرط اینکه طبقه نرم یا ضعیف شکل نگیره ایرادی نداره

با این اختلاف ها بعید میدونم همچین اتفاقی بیوفته

برای مثال ارتفاع تیرها در طبقات میانی می تونه از اولین طبقه بیشتر باشه
پاسخ
#14
با سلام
شما چرا در قسمت Define مقدار Mass را صفر وارد کرده اید؟؟؟
باید دو نوع مصالح تعریف کنید یکی برای بتن که mass و weight دارد و دیگری که هردوتا صفر هستن و برای سقفه

معمولا 7 طبقه باید حداکثر 50 در 50 جواب بده. من خودم 10 طبقه با 50 در 60 جواب داد
موارد دیگر را هم الان بررسی می کنم.
پاسخ
#15
ستون های متصل به دیوار برشی طراحیشون با دیوار برشیه و باید ستونها و دیوار برشی با یک نام باید نامگذاری بشه
تیرهای داخل دیوار برشی طراحی نمیشن و از نوع none هستن.
پاسخ
#16
برای کمک جهت کاهش دریفت به تاپیک زیر مراجعه کنید . روش مناسبی وجود دارد که می تواند خیلی کمک کند

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...%85?page=2
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#17
تشخیص اعضای موثر در کنترل دریفت سازه
اگر هنگام کنترل دریفت، مقادیر دریفت از حد مجاز تجاوز کرده بود باید مقاطع بزرگتری برای برخی اعضای سازه در نظر گرفته شود تا تغییرمکان سازه کاهش یابد.
برای تشخیص اینکه کدام اعضا تاثیر بیشتری در کنترل دربفت دارند (تشخیص اعضای موثرتر در کنترل تغییرمکان سازه) می توان از نمودارهای انرژی/کار در برنامه استفاده کرد.
برای این منظور دستور : Display>Show Energy/Virtual Work Diagram را اجرا می کنیم.
برنامه مقدار انرژی جذب شده توسط موضوعات مختلف را نمایش می دهد. به این صورت که عضو دارای بیشترین انرژی جذب شده را 100 درصد در نظر گرفته و انرژی جذب شده سایر اعضا را نسبت به این عضو می سنجد
پاسخ
#18
(1392/6/21 ، 08:03 عصر)M-CIVIL نوشته است: با سلام
شما چرا در قسمت Define مقدار Mass را صفر وارد کرده اید؟؟؟
باید دو نوع مصالح تعریف کنید یکی برای بتن که mass و weight دارد و دیگری که هردوتا صفر هستن و برای سقفه

معمولا 7 طبقه باید حداکثر 50 در 50 جواب بده. من خودم 10 طبقه با 50 در 60 جواب داد
موارد دیگر را هم الان بررسی می کنم.

مهندس در اون 10 طبقه شما ،دیوارهای برشی همه در یک جهت بود؟
تحلیل چطور؟ استاتیکی بود یا دینامیکی.این پرسش را از این جهت کردم که استادمون می گفت
اگر سازه منظم باشد تا ارتفاع 50 متر ،تحلیل استاتیکی جواب می دهد.
پاسخ
#19
یه قسمتی در سازه شما فقط در طبقه اول تیر دارد و طبقات بالا تیری وجود ندارد. برام جالبه بدونم اونجا چیه؟؟؟تیر رمپه؟؟؟؟
پاسخ
#20
از یادآوریتون بسیار ممنون ، همچنین از مهندس علوی
دریفتم تقریبا به حد مجاز رسید (یکم بیشتر) ، ارتفاع تیرهای طبقات بحرانی رو افزایش دادم تا55 سانت و متریال رو هم تصحیح کردم . با تشکر فراوان
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 32 2 ساعت پیش
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 156 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 68 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 86 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,256 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 99 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 106 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 184 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 210 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 432 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان