#21
در چند جمله خلاصه بیان می کنم که برنامه ایتبس تمامی ستونها ( اثر متعامد و غیره ) را بر اساس تمامی ترکیب بارها کنترل می کند و قابلیت مجزا ساخت ستون با قاعده 30 درصد جهت متعامد را نخواهد داشت بر این اساس دو فایل مجزا تهیه کرده سپس در یک فایل با ترکیب بار متعامد بر دسته ستونهای با قاعده متعامد طراحی نموده و بار دیگر در فایل دوم با ترکیب بار معمول برای باقی ستونها ( خارج از قاعده 30 درصد متعامد ) کنترل و طراحی می نماییم بعد از اتمام کار ستونهای طراحی شده و بحرانی را در یک فایل اصلی طراحی نهایی می نماییم .

پاینده باشید
پاسخ
#22
(1394/5/17 ، 02:14 عصر)کیوان بابایی نوشته است: در چند جمله خلاصه بیان می کنم که برنامه ایتبس تمامی ستونها ( اثر متعامد و غیره ) را بر اساس تمامی ترکیب بارها کنترل می کند و قابلیت مجزا ساخت ستون با قاعده 30 درصد جهت متعامد را نخواهد داشت بر این اساس دو فایل مجزا تهیه کرده سپس در یک فایل با ترکیب بار متعامد بر دسته ستونهای با قاعده متعامد طراحی نموده و بار دیگر در فایل دوم با ترکیب بار معمول برای باقی ستونها ( خارج از قاعده 30 درصد متعامد ) کنترل و طراحی می نماییم بعد از اتمام کار ستونهای طراحی شده و بحرانی را در یک فایل اصلی طراحی نهایی می نماییم .

پاینده باشید
سلام
آقای مهندس ممکنه قسمتی را که علامت زدم بیشتر توضیح بدین؟منظورتون اینه که در فایلی که ترکیب بار متعامد دادیم
چون همه ستونها از 100-30تاثیر گرفته اند ما فقط تاثیر اونها را روی ستونهای حاثز شرایط در نظر می گیریم وابعادشون را برداشت می کنیم وابعاد بقیه ستونها را از فایلی که ترکیب
بار100 -30 نداره برداشت می کنیم
برداشت می کنیم؟.



پاسخ
#23
Chili ,

ب*****

دو فایل تهیه می کنیم ، فایل اول ستونهایی را که از قاعده ۳۰ درصد پیروی می کنند تحت اثر ترکیب بار متناسب ( ترکیب بار با اثر ۳۰ درصد جهت متعامد زلزله ) طراحی می نمائیم .
سپس در فایل بعدی که فایل دوم می باشد ستونهای خارج از قاعده ۳۰ درصد جهت متعامد را با ترکیب بار متناسب طراحی می نمائیم .

پاینده باشید و ماندگار
پاسخ
#24
(1394/8/18 ، 04:31 عصر)کیوان بابایی نوشته است: Chili ,

ب*****

دو فایل تهیه می کنیم ، فایل اول ستونهایی را که از قاعده ۳۰ درصد پیروی می کنند تحت اثر ترکیب بار متناسب ( ترکیب بار با اثر ۳۰ درصد جهت متعامد زلزله ) طراحی می نمائیم .
سپس در فایل بعدی که فایل دوم می باشد ستونهای خارج از قاعده ۳۰ درصد جهت متعامد را با ترکیب بار متناسب طراحی می نمائیم .

پاینده باشید و ماندگار
سلام
مهندس بابایی
این جواب شما مشابه جواب قبلی شماست که برای من ابهام داشت.لطفا جواب برداشت من از توضیح قبلی خودتون را با تایید یا رد مشخص کنید.

با تشکر
پاسخ
#25
توضیحات شما در ارسال فوق صحیح خواهد بود .
پاسخ
#26
سلام :
من پس حدود بیست و هفت سال سابقه فنی - مهندسی به این نتیجه رسیده ام که :
تا ما در وادی مهندسی بتوانیم به یک قاعده و آئین نامه کلی برسیم ۹۹% از ساختمانهای ما ساخته شده است و آئین نامه های ما برای یک درصد مابقی مفید خواهد بود !!!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چه پارامترهایی را با قاعده 30-100 کنترل کنیم ؟؟ hossein faridpour 1 623 1395/3/5 ، 11:23 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  وجود ستون در میان دیوار برشی مشکلی دارد ? lord87 8 2,328 1394/8/18 ، 11:12 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  آیا پریود بالا مشکلی دارد ؟ lord87 49 10,226 1392/3/17 ، 11:31 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  اعمال قاعده 100-30 در سازه های بتنی ؟ malaki_mall 16 5,612 1392/3/16 ، 03:15 عصر
آخرین ارسال: malaki_mall

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان