قرمز شدن رنگ ستونها بعد از آنالیز مجدد
#11
مهندس انجام دادم فکر کنم خوبه اما 2 تا مورد
1-من کنترل تغییر مکان جانبی رو به صورت دستی چطور با عدد برنامه چک کنم(استفاده از این فرمول درسته؟ T<0.7s-->0.25h یا این که تو کتاب سیفی هست: T<0.7s-->Drift<0.0357/R) و بعد ایتکه استاد از من خواسته ستون C4 رو به صورت دستی طراحی و کنترل کنم. اصلا نمیدونم چکار کنم؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   SKS.rar (اندازه: 784.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 44)
پاسخ
#12
برای کنترل دیریفت باید ابتدا مقدار پریود ساازه یا همون T رو بدست بیارید و اگر این مقدار از 0.7 کمتر شد مقدار دریفت مجاز هر طبقه ی ما حداکثر 0.025h هست و در صورتی که مقدار T ما بیشتر از 0.7 شده ،نشون دهنده ی این هست که نیروی شلاقی به سازه ی ما اعمال میشه و ما باید مقدار دریف رو کم کنیم که طبق آیین نامه ی ایران میشه 0.020h ++++ همون جوری که دیدی 0.005+++ از مقدار دریفت کم شد.

برای نمایش مقدار جابجایی باید مراحل زیر رو بعد از آنالیز طی کنی.
disply>>>>show tables>>>>>displacement


مشکلی بود مطرح کن به زودی هم یه آموزش در مورد نحوه ی کنترل دریفت توی سایت میزارم.
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#13
سلام پروژه بتنی دارم وقتی برای 30% نیروی زلزله میام طراحی رو انجام میدم رنگ ستون و تیرهام با تغییر کردنه ضریب زلزله قرمز میشه
همچنین وقتی
برای کنترل درصد آرماتور طولی ستون ابعادشو بیشتر میکنم درصدهام درست میشه ولی بعد تیرهام رنگشون قرمز میشه
وقتی هم که
ابعاد تیرهارو عوض میکنم درصد آرماتورها بیشتر از 3% میشه!!
چی کار باید کنم!!؟
من آرماتورهای طولی و برشی ستون و به دست آوردم ولی تازه فهمیدم وقتی ستون یا تیر رنگش قرمزه یعنی مناسب نیس!!واقعا همینطوره؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   30%PROJECT.rar (اندازه: 175.73 KB / تعداد دفعات دریافت: 19)
پاسخ
#14
یعنی قاب شما دوگانه هستش ( دیوار برشی + قاب خمشی ) که براین اساس بیشتر تیر و ستون ها قرمز می شوند صحیح است ؟
ضریب زلزله شما در فایل اصلی چه مقدار است ؟
پاسخ
#15
درسته در جهت ایکس قاب دوگانه است
ضریب زلزله در فایل اصلی 0.1203 است..
ستون هارو باید ابعادشو خیلی بالا ببرم تا جواب بده...
رنگش بنفش میشه ولی درصد آرماتور طولیش بیشتر از 3% است..
پاسخ
#16
منم این مشکل قرمز شدن رو دارم بیشتر از 10 ورژن ETABS رو نصب کردم جواب نگرفتم
پاسخ
#17
میلگردها را در قسمت متریال 4000 کیلو گرم بر سانتی متر مربع معرفی کنید نه 3000. fy سلام شما باید
پاسخ
#18
سلام
من تمام ستونام قرمز زده از آی پی 30 هم استفاده کرده
نمی دونم مشکلش از کجاس کمکم کنید
پاسخ
#19
نقل قول: من تمام ستونام قرمز زده از آی پی 30 هم استفاده کرده
نمی دونم مشکلش از کجاس کمکم کنید


تک آی پی که نمیتونید برای ستون استفاده کنید باید حتما جفت آی پی باشه

اگر از جفت آی پی 30 استفاده کردید و هنوز ستون ها قرمز هستند پس نیروی وارده به ستون ها زیاد هست که دو راه دارید

1- مقطع ستون ها رو بالا ببرید
2- نیروی وارده به ستون ها رو کم کنید ( مثل تغییر نوع سیستم سازه و یا بهینه کردن سازه)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#20
(1391/5/14 ، 10:27 صبح)komeylk نوشته است: سلام. دوستان من در حال انجام پروژه بتن دانشگاهم هستم به این مشکل برخوردم: من بعد از آنالیز و دیزاین ابعاد رنگ ستونهای قرمز رو از طریق منوی دیزاین  تغییر می دم و OK‌ میشه (مثلا با C45x4512f18 جواب داده) ولی اگه بیام قفل آنالیز رو باز کنم و دوباره آنالیز کنم(هیچ کار اضافه ای رو انجام نمیدم) و بعد دیزاین کنم همون مقطع قرمز شده که هیچی کلی مقاطع دیگه هم قرمز میشن و اونوقت همون مقطع هم با C45x4512f18 جواب نداده(با C50x5012f22 جواب داده) لطفا بفرمایید اشکال کار کجاست؟

سلام. این مشکل در آنالیز های دینامیکی به وجود میاد. مشکلتون اینه که همپایه سازی برشی استاتیکی و دینامیکی رو انجام نمیدین و چون این عمل صورت نمیگیره بعد از هر بار ران آنالیز برخی مقاطع شما تغییر رنگ می دهند
هیچی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 316 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  قرمز شدن مقاطع در ایتبس chiften 28 14,030 1400/4/30 ، 09:08 صبح
آخرین ارسال: mrzye
  قرمز شدن تیر کامپوزیت به خاطر ویبریشن در ایتبس 16 hajix8867 0 987 1399/8/29 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  شکسته شدن ستونها در تراز طبقات savior123 0 1,203 1397/5/21 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: savior123
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 12,983 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 1,816 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
Question مغایرت در متن و جدول ضرایب ترک خوردگی ستونها درکتاب مهندس سلطان آبادی HOMAN1974 1 1,289 1395/9/29 ، 07:46 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 1,663 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ارور در هنگام آنالیز MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED mosa2 12 7,108 1395/8/4 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: Meysam33
  آنالیز استاتیکی غیر خطی در etabs 2013 zahiry1360 1 2,394 1395/2/28 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: SANAZ1393

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان