مثالی از نحوه محاسبات خاموت برشی برای مواقعی که برش پانچ جوابگو نمی باشد
#11
(1392/4/28 ، 10:33 عصر)mehdipanahi نوشته است: با سلام و قبولی طاعات
در فایل پیوست مثالی از نحوه محاسبات خاموت برشی برای مواقعی که برش پانچ جوابگو نمی باشد. در اکثر موارد طراحان با افزایش ضخامت پی این مورد را کنترل می کنند که غیر اقتصادی است. امیدوارم مفیدفایده باشد.
سلام
در شکلی که مهندس پناهی ارائه نموده اند با خطوط رنگی کمی تغییر داده ام(شکل پیوست) طبق نظر ایشان خاموتهای برشی پانچ(خاموتهای سیاهرنگ شکل) باید در امتداد دو بعد ستون قرارگیرند در حالیکه خاموتهای عرضی پی (B1,B2)، درعرض نوار دورتا دور میلگردهای طولی
خارجی نوار (َA1,A6ََ)را در بر می گیرند
سئوالم این هست که ایا خاموتهای برشی پانچ دور میلگردهای داخلی نوار که در منطقه ستون قرار دارند اجرا می شوند.

یعنی دورA3,A4
آیا اجرای خاموتها بصورتی هست که در مقطع نمایشی از پی نشان داده ام؟

[تصویر:  5hkispfdod18slvaut5z.png]



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#12
(1393/7/12 ، 04:56 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: سلام
در شکلی که مهندس پناهی ارائه نموده اند با خطوط رنگی کمی تغییر داده ام(شکل پیوست) طبق نظر ایشان خاموتهای برشی پانچ(خاموتهای سیاهرنگ شکل) باید در امتداد دو بعد ستون قرارگیرند در حالیکه خاموتهای عرضی پی (B1,B2)، درعرض نوار دورتا دور میلگردهای طولی
خارجی نوار (َA1,A6ََ)را در بر می گیرند
سئوالم این هست که ایا خاموتهای برشی پانچ دور میلگردهای داخلی نوار که در منطقه ستون قرار دارند اجرا می شوند.

یعنی دورA3,A4
آیا اجرای خاموتها بصورتی هست که در مقطع نمایشی از پی نشان داده ام؟

ب*****

باید ضوابط آیین نامه ای را همانند تصویر زیر مدنظر قرار دهید . در تصویر همانطور مشخص است گفته شده که عرض خاموت یا همان میزان فاصله ساقهای خاموت بکار رفته در برش پانچ باید کوچکتر از 2d باشد و همچنین فاصله اولین خاموت برشی باید کمتر از d/2 از بر ستون باشد و فاصله دو خاموت موازی در یک راستای باید کمتر d/2 باشد .
با توجه به شرایط طراحی شده دتایل اجرایی داده می شود .


[تصویر:  gkbegizdhc31lqtsc8zu.jpg]

[تصویر:  qnb53mo8605blwr844u.jpg]
پاسخ
#13
سلام
با تشکر از پاسخ شماکه به ضوابط فنی مهمی اشاره می کنه. این شکلها توزیع طولی خاموتها را نشان می ده نه توزیع عرضی (توزیع در مقطع پی )را. ولی مهندس من جایگاه خاموت پانچ را نسبت به خاموت عرضی پی از نگاه روبرو (توزیع درمقطع پی)سئوال دارم.

یا به عبارتی آیا دوتا میلگردی که خاموت پانچ روش بسته شده همون دوتا میلگردی هست که خاموت عرضی پی روش بسته می شه یا دوتا میلگردی هست که از زیر دولبه کناری ستون می گذزه
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#14
(1393/7/12 ، 07:33 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: سلام
با تشکر از پاسخ شماکه به ضوابط فنی مهمی اشاره می کنه. این شکلها توزیع طولی خاموتها را نشان می ده نه توزیع عرضی (توزیع در مقطع پی )را. ولی مهندس من جایگاه خاموت پانچ را نسبت به خاموت عرضی پی از نگاه روبرو (توزیع درمقطع پی)سئوال دارم.

یا به عبارتی آیا دوتا میلگردی که خاموت پانچ روش بسته شده همون دوتا میلگردی هست که خاموت عرضی پی روش بسته می شه یا دوتا میلگردی هست که از زیر دولبه کناری ستون می گذزه

متوجه سوال شما شده بودم که ارسال بالا را داشتم . منظور شما این است که ایا خاموت برشی که برای برش پانچ استفاده می شود برابر با عرض نوارهای پی است یا خیر ؟

جواب : خیر همیشه برابر با عرض پی نیست . به تصویر بالا توجه کنید گفته شده که باید عرض هر تنگ و یا همان خاموت برشی کوچکتر مساوی 2d باشد . در اجرا در صورتی که خاموت برشی کوچکتر از عرض پی باشد به صورت داخل به داخل اجرا می شود یعنی همان تصویر که خود شما پیوست کردید .

پاینده باشید
پاسخ
#15
سلام
آخرین سئوال
اونچیزیکه در شکل از dنشان داده شده همواره مقدار 2dاز عرض پی بیشتر می شود وامکان کوچک بودن عرض خاموت پانچ از عرض خاموت عادی منتفی است
آیا تصور من از این موضوع درست است یا نه d تعریف دیگری دارد.
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#16
(1393/7/12 ، 10:16 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: سلام
آخرین سئوال
اونچیزیکه در شکل از dنشان داده شده همواره مقدار 2dاز عرض پی بیشتر می شود وامکان کوچک بودن عرض خاموت پانچ از عرض خاموت عادی منتفی است
آیا تصور من از این موضوع درست است یا نه d تعریف دیگری دارد.

توضیحات شما صحیح نیست . d همان عمق موثر دال پا پی خواهد بود .
پاسخ
#17
(1393/7/12 ، 04:56 عصر)صفرکیلومتر نوشته است:
(1392/4/28 ، 10:33 عصر)mehdipanahi نوشته است: با سلام و قبولی طاعات
در فایل پیوست مثالی از نحوه محاسبات خاموت برشی برای مواقعی که برش پانچ جوابگو نمی باشد. در اکثر موارد طراحان با افزایش ضخامت پی این مورد را کنترل می کنند که غیر اقتصادی است. امیدوارم مفیدفایده باشد.
سلام
در شکلی که مهندس پناهی ارائه نموده اند با خطوط رنگی کمی تغییر داده ام(شکل پیوست) طبق نظر ایشان خاموتهای برشی پانچ(خاموتهای سیاهرنگ شکل) باید در امتداد دو بعد ستون قرارگیرند در حالیکه خاموتهای عرضی پی (B1,B2)، درعرض نوار دورتا دور میلگردهای طولی
خارجی نوار (َA1,A6ََ)را در بر می گیرند
سئوالم این هست که ایا خاموتهای برشی پانچ دور میلگردهای داخلی نوار که در منطقه ستون قرار دارند اجرا می شوند.

یعنی دورA3,A4
آیا اجرای خاموتها بصورتی هست که در مقطع نمایشی از پی نشان داده ام؟
سلام
1- عرض حداقل خاموت برای صحت محاسبات باید حداقل برابر عرض ستون باشد.
2- آنچه در برابر برش مقاومت می کند تعداد ساق ها می باشد.
3- حداکثر عرض خاموت را نیز مهندس کیوان بابایی توضیح دادند.
سه شرط مورد اشاره بایستی رعایت گردد. در شکل زیر یک شماتیک اجرایی نمایش داده شده است (به خاطر کیفیت بد ترسیم به علن کمبود وقت عذرخواهی می شود)

[تصویر:  jq2rkq2i8ccxl755u7e.jpg]
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#18
در مورد برش پانچ دیوار های برشی ودتایل خاموت های لازم آن نیز لطفا اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تهیه نقشه و آرماتور گذاری دیوار برشی با استفاده از خروجی ایتبس فرشاد امن خانی 5 6,183 1396/5/25 ، 10:02 صبح
آخرین ارسال: sabzsaze
  طراحی دستی دیوار برشی+یک مثال حل شده فرشاد امن خانی 16 17,105 1396/2/21 ، 10:29 عصر
آخرین ارسال: amirho3ein he
  دانلود تمامی نمودارهای مورد نیاز برای طراحی ستون بتنی( Column Interaction Diagram) فرشاد امن خانی 4 7,083 1395/12/16 ، 12:49 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دستورالعمل طراحی دیوار برشی بتن مسلح در سازه های فولادی و حداقل ضوابط (شهرداری شیراز) فرشاد امن خانی 0 329 1395/11/5 ، 09:52 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود دفترچه وحدت رویه در انجام محاسبات و بارگذاری ( نظام مهندسی کرمان ) فرشاد امن خانی 0 602 1395/7/30 ، 02:43 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آیین نامه و حالت های مجاز اجرای خاموت ستونها ی بتنی(تصویری) فرشاد امن خانی 7 15,783 1395/3/16 ، 10:12 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  ویدئو رایگان در مورد طراحی خاموت ستون sabzsaze.com 0 742 1395/2/9 ، 06:39 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze.com
  "ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله برای ساختمان های بتنی" (آقای دکتر کماسی) فرشاد امن خانی 0 801 1394/10/18 ، 02:21 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  عکس از فرو ریختن سقف به دلیل جوابگو نبودن برش پانچ فرشاد امن خانی 0 734 1394/8/15 ، 05:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  چند تکنیک برای اجرای راه پله بتنی و جلوگیری از ایجاد مشکل ستون کوتاه فرشاد امن خانی 26 22,357 1394/8/10 ، 12:56 عصر
آخرین ارسال: mehti77

پرش به انجمن: