محاسبه فونداسیون یک سازه تبلیغاتی
#11
(1392/4/15 ، 09:58 عصر)bytebit نوشته است: با تشکر از شما مهندسین
خودم با استفاده از راه حلهای تجربی این پروژه رو حل کردم و در حال مقدمات اجراش هستیم

با توجه به اینکه شما رشتتون برق هست امیدوارم محاسباتتون درست باشه. لطفا حتما به این تاپیک مراجعه کنید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AA%DB%8C
پاسخ
#12
(1392/4/14 ، 12:39 عصر)bytebit نوشته است: سلام به دوستان و مهندسین عمران عزیز
من برای یک پروژه تبلیغاتی با تابلوهای الکترونیکی به راهنمایی شما برای محاسبه فونداسیون احتیاج دارم
وزن تقریبی کل سازه 900 کیلو ماکزیمم
ارتفاع 5 متر
اسکلت فازی با قوطی های آهنی 70*70 سانتی متر
نوع زمین محل اجرا ماسه ای در فاصله 100 متری از دریا (وسط یک بلوار)

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز.
خیلی برام جالب بود.با اینکه رشته شما عمران نیست اما در داده هایتان به یک نکته خیلی مهم اشاره کردید و ان نوع خاک بود.نکته بسیار بسیار مهم که معمولا توجه ای به ان نمیشود و معمولا با یک سری اعداد از پیش تعیین شده محاسبه میکنند.اینده ی خوبی پیشه رو دارید.موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#13
(1392/11/12 ، 07:05 عصر)vazirieng نوشته است:
(1392/4/15 ، 09:58 عصر)bytebit نوشته است: با تشکر از شما مهندسین
خودم با استفاده از راه حلهای تجربی این پروژه رو حل کردم و در حال مقدمات اجراش هستیم

با توجه به اینکه شما رشتتون برق هست امیدوارم محاسباتتون درست باشه. لطفا حتما به این تاپیک مراجعه کنید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AA%DB%8C

مهندس عزیز از بنده که در شهر همجوار شما هستم استفاده کنید زیرا تجربه در این زمینه را دارا می باشم
مخصوصا در شهر ساحلی محموداباد که نوع خاک ماسه ای می باشد.در شهر ما بر اثر سهل انگاری وبه دلیل عدم استفاده از یک مهندس محاسب عمران تابلو تبلیغاتی سقوط کرد که سبب مرگ یک راننده کامیون شده است .توصیه بنده این می باشد که از مهندس محاسب استفاده نمایید .بنده هم در خدمت شما هستم.
پاسخ
#14
(1392/4/15 ، 09:58 عصر)bytebit نوشته است: با تشکر از شما مهندسین
خودم با استفاده از راه حلهای تجربی این پروژه رو حل کردم و در حال مقدمات اجراش هستیم
با توجه به این که خیلی وقته از این بحث گدشته ولی لازم دونستم بعضی نکات رو که به نظر خودم مهم بود بگم شاید به درد خورد . خاک های ماسه ای مستعد ترین نوع خاک ها برای پدیده روانگرایی خاک هستند مخصوصا به دلیل نزدیکی به ساحل ارتفاع آب سطخی بالا بوده و از طرفی اکثرا این نوع ماسه ها شل هستند در نتیجه با کوچکترین بار لرزه ای و دینامیکی وارد شده خاک روانگرا شده و به دلیل بعد کم سازه دز مقابل با ارتفاع احتمال واژگونی سازه بسیار بالا است. !!! در نتیجه حتما بایستی آنالیز دینامیکی برای پی و همچنین طراحی های خاص برای پی مرتعش برای این سازه ها که از اهمیت زیادی برخوردارند باید در نظر گرفته بشه !! به نظر من طراحی این سازه ها کار تخصصی و نیازمند مدلسازی اجزاء محدوده
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اشتباه در محاسبه برش پانچ ؟ 11civil11 3 442 1395/11/24 ، 09:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  میلگردهای محل بازشو اسانسور فونداسیون 11civil11 4 425 1395/11/9 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: 11civil11
  طراحی فونداسیون mrm968 1 360 1395/9/27 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ترسیم نوار طراحی مورب و بیرون زدگی از فونداسیون farzad4m 2 482 1395/6/19 ، 12:19 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe masoudmasoud 6 5,200 1395/4/6 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: mohammadee65
  ترسیم پلان فونداسیون بدون استفاده از اتوکد afshin_ipe 7 1,174 1394/10/16 ، 11:48 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ Hooman1974 5 600 1394/9/5 ، 09:42 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  چگونگی تحلیل فنداسیون سازه ای که به صورت دینامیکی تحلیل شده است؟ Hooman1974 4 695 1394/9/5 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  ادغام دو فونداسیون 860126311 0 597 1394/4/4 ، 01:09 صبح
آخرین ارسال: 860126311
  رابطه بین عرض و عمق فونداسیون؟ ebrahim-talebi 3 1,827 1393/6/11 ، 03:38 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان