محاسبه نیروی قائم زلزله
#1
سلام
دوستان برای محاسبه نیروی قائم زلزله در نرم افزار ایتبز چیکار باید بکنم؟
از کجا میشه نیروی قائم زلزله رو پیدا کرد ؟
پاسخ
#2
سلام
باید طبق آیین نامه نیرو محاسبه بشه و به قسمت هایی که نیازه وارد بشه

برای وارد کردن حالت بار هم باید 1 زلزله با نام مثلا ez از نوع quake وارد بشه
و بدون تنظیمات اضافه
پاسخ
#3
میشه بیشتر توضیح بدید چون من چند جا دیدم فقط بار قائم زلزله تعریف شده و تو ترکیب بار ها اعمال شده ایا بار بار خاصی رو هم به کنسول ها اعمال کنیم ؟
پاسخ
#4
بله باید بار به طره ها تحت عنوان بار قائم وارد بشه در غیر اینصورت هیچ تاثیری نخواهد داشت
طبق بند 2-3-12-2 ایین نامه 2800 باید محاسبه بشه و به صورت سطحی به طره اعمال بشه
پاسخ
#5
یعنی علاوه بر وارد کردن بار طره بصورت dl و ll باید بار اضافه برابر 2 * 0.7AIWp بصورت ez هم روی طره وارد کنیم
پاسخ
#6
دقیقا همینطوره
wp: کل بار مرده و زنده سطحی و خطی وارد به طره
پاسخ
#7
از پاسختون ممنون فقط یه سوال دیگه اونم اگه ما ez رو بصورت بار گسترده وارد میکنیم پس واحد wp بصورتkg/m2 هست و باید بار دیوار رو به کل سطح طره تقسیم کنیم تا بار گسترده معادل دیوار بدست بیاد >>>> ایا این روش رست هستش ؟
پاسخ
#8
خواهش میکنم
دو روش من دیدم که برای اعمال بار زلزله انجام میشه یکی به صورت نقطه ای در دو سر کنسول ویکی به صورت سطحی

بله با این روش شما درست فقط باید تیر ها هم وزنش. توی محاسبات اثر بدبد به عولاوه بار زنده
پاسخ
#9
مبحث 6 اثر مولفه قائم نيروي زلزله رو فقط روي تيرهاي طره و تيرهاي با دهانه بزرگ مطرح مي کنه. بنابراين وارد کردن ترکيب بارگذاري جديد در ايتبز براي لحاظ کردن اثر اين مولفه، تنش هاي مضاعف ( و غير ضروري ) در ستونها و تيرهاي سازه ايجاد مي کنه و باعث اور ديزاين شدن آنها مي شه. من سازه بتني رو با ترکيب بارهاي متعارف طراحي مي کنم و بعدا به صورت دستي اثر اين مولفه رو روي کنسولها کنترل مي کنم و درصورت نياز به افزودن ميلگرد اينکار رو انجام مي دهم. هرچند که اين مورد به ندرت پيش مي آيد
پاسخ
#10
سلام
در تاييد فرمايش همكار گرامي اثر مولفه قايم نيروي زلزله فقط بايد در اعضايي كه قيد شده قرار داده شود. البته اگر تركيب باري نيز تعريف گردد نبايستي به نسبت تنش اين تركيب بارها در ساير اعضاء توجهي گردد. لازم به ذكر است كه اكثرا اين مولفه ي قائم تاثيرگذار نمي باشد.
موفق باشيد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 7,319 2016/12/31 ، 05:21 AM
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 441 2016/12/30 ، 07:03 PM
آخرین ارسال: sasan.ce
Photo نحوه محاسبه برش پایه و کفایت دیوار برشی که علی بهنیا 38 9,675 2016/08/20 ، 10:49 PM
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نمایش نیروهای بوجو آمده برای شتاب نگاشت قائم vooodooo 0 255 2016/06/17 ، 03:12 AM
آخرین ارسال: vooodooo
  نحوه مدل کردن زیر زمین در ETABS و چگونگی اعمال نیروی زلزله در آن آرش نقیبی 23 7,592 2016/01/17 ، 03:10 AM
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  نحوه اعمال 25 درصد نیروی زلزله در سازه ای که فقط یک جهت آن سیستم دو گانه است Hooman1974 5 910 2015/12/26 ، 01:32 PM
آخرین ارسال: behnam373
  روند محاسبه ایتبس در به دست آوردن ظرفیت فشاری وچگونگی مداخله دادن ضریبk k mj9 0 295 2015/12/01 ، 11:22 PM
آخرین ارسال: mj9
  نحوه ترکیب بارها و اعمال بار قائم زلزله eaglesweem 50 29,394 2015/12/01 ، 07:15 PM
آخرین ارسال: CivilS
  سوال در مورد اعمال نیروی 100+30 saeid.north 18 3,709 2015/08/06 ، 11:23 PM
آخرین ارسال: chili
  نحوه محاسبه مرکز سختی به صورت دستی sanaz66 3 1,177 2015/08/06 ، 03:55 AM
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان