محاسبه ی طول آرماتور تقویتی
#11
ب*****
سر فرصت روش شما را بررسی می کنم و جواب خواهم گذاشت .

پاینده باشید
پاسخ
#12
سلام کیوان جان جز تایپیک بالا یه سوال داشتم تو کتابه سیفی نوشته اگه از ایین نامه کانادا استفاده شود طراحی پیچشی برای تیر انجام نمیشود خواستم روش طراحی دستی رو بدونم یا اگه نه در طراحی با aicsکه به طور اتوماتیک انهارو طراحی میکنه چیارو باید چک کنم توضیح بدید ممنون
پاسخ
#13
سلام
بله در صورت استفاده از آیین نامه CSA برنامه مقدار آرماتور پیچشی را گزارش نمی دهد و باید اینمورد در صورتی که پیچش در عضو مدنظر باشد انجام م یگیرد .

برای جلوگیری از گسترش ترک پیچشی از خاموتهای بسته ( تعادل ایجاد شده با مقدار نیروی برشی ) و آرماتور طولی ( به دلیل شاخه ای بودن ) انجام می گیرد . عموما در تیرهای کنسول شده و یا تیرهای کناری که بیشتر تمرکز پیچش را دارند . این آرماتورها به صورت تنگ بسته با مقدار ارماتور برشی تیر و به صورت آرماتور طولی همراه با ارماتور تیرها آرایش می یابد که ملزومات آن در فصل 15 مبحث نهم ویرایش 92 امده است .

برای مشاهده آن از برنامه به قمست طراحی رفته و Torsion Reinforcing را انتخاب نمایید سپس برنامه در صورت نیاز در تیر موردنظر در قسمت بالای تیر حداکثر مقادیر آرماتور پیچشی به صورت عرضی و در قسمت پایین به صورت طولی گزارش می دهد .

پاینده باشید
پاسخ
#14
سلام عزیز ممنون فقط فرموده بودی به روشم تو تایپیک قبل نگاه میکنی درست بود نکته ای دیگه این که محاسبه ارماتور پیچشی مثل ارماتور برشیه
پاسخ
#15
ب*****

از توضیحات شما چندان سر درنیاوردم .

برای محاسبه آرماتور طولی بعد از انتخاب بخش آرماتور طولی از منوی دیزاین برروی تیر ها و یا تیر موردنظر سه عدد ( ابتدا ، انتها ، وسط ) در قسمت فوقانی تیر( آرماتورهای خمشی فوقانی ) و سه عدد در قسمت تحتانی تیر ( آرماتورهای خمشی تحتانی ) داریم . از بین این چند عدد ، عدد ماکسیمم را انتخاب می کنیم و محاسبات را انجام می دهیم که باید مقدار سطح مقطع محاسبه شده از مقدار سطح مقطع گزازش شده توسط برنامه بیشتر باشد . صرفاً بهتر است از آرماتور باقطر کمتر و تعدا بیشتر استفاده شود و تراکم آرماتور و مقدار درصد مجاز را در نظر گرفت .

پاینده باشید
پاسخ
#16
سلام اقا ما همیشه مزاحمیم شرمنده تو محاسبه ارماتور های پیچشی مثل برشی عمل میکنیم اگه میشه تعداد ارماتور های طولی لازم که میتونن در یه تیر قرار بگیرن بگید حداقل فاصلشون چقدر باید باشه ممنون
پاسخ
#17
خواهش می کنم . این چه حرفیه ، بزرگوارید
مقدار ارماتور متغیر است و حداقل آن دو عدد و به دلیل مونتاژ آن و آرایش مناسب برای قرار گیری خاموتها 2 عدد آرماتور دیگر اضافه می گردد . فاصله آزاد آرماتورها در عضو خمشی بنباید کمتر از ( قطر بزرگترین میلگرد مصرفی در مقطع ، 2.5 سانتیمتر ، 1.33 برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن مصرفی ) باشد .

* فاصله محور به محور میلگردهای خمشی نباید از 200 میلیمتر بیشتر باشد .

موفق باشید
پاسخ
#18
ب*****-اگردردوتیری که به یک ستون رسیده اند یکی از تیرها در سمت ستون بدون آرماتور تقویتی
و تیر مقابل دارای آرماتور تقویتی باشد(در سمت همان ستون) ، باید آرماتور تقویتی موجود به سمت
تیر مقابل (که فاقد تقویتی است)ادامه داده شود یا این که می توان آرماتور تقویتی را در بر ستون قطع کرد؟
همچنین اگرپس از محاسبات دو آرماتور تقویتی متناظر دارای اختلاف زیاد باشند ، مثلا یکی نمره 6 و
یکی نمره 12 باشد باید هر دو تقویتی را از یک آرماتور انتخاب کرده واز داخل ستون گذرانده و به هم
متصل کنیم یا این که می توان هر کدام از تقویتی های انتهای تیرها را در بر ستون قطع نموده واز
آرماتورهای مختلف (محاسبه شده) استفاده کنیم؟
بعداز محاسبه آرماتور تقویتی دو انتهای تیرها کمتر اتفاق می افتد که در دوتیر مجاور هم آرماتور های
تقویتی یکسان داشته باشند.
با تشکر
پاسخ
#19
با سلام
آرماتور تقویتی در هر جایی که قطع میشه باید به اندازه طول گیرایی مستقیم ادامه داده بشه و یا به
اندازه طول گیرایی میلگرد خم شده ادامه داده بشه و خم نود درجه بخوره
تقویتی 6 و 12 منساب نیست. بهرته یا از جنس میلگرد طولی و یا در صورت نیاز بزرگتر باشه
و در دو طرف هم از یک قطر استفاده کنید
پاسخ
#20
بچه هشتگرد,

آرماتور تقویتی از نقطعه قطع عملی دیگر نیازی به ادامه ندارد . همانند زیر :

نقطه قطع عملی : نقاطی که در عمل میلگرد اضافی قیچی می شود .
نقطه قطع تئوری : نقطقه ای که پس از آن بر اساس لنگر خمشی و نمودار خمش ، احتیاج به میلگرد اضافی نباشد .

نقطعه قطع عملی = نقطه قطع تئوری + حداکثر ( قطر میلگرد d , 12dbارتفاع موثر )

* میلگردها باید از از نقطه ای که برای آن لنگر طراحی شده اند ، به اندازه طول مهاری Ld ادامه پیدا کنند .

تغییر سایز آرماتور تقویتی مشکلی ندارد و بهتر است طوری تعیین شوند که اختلاف زیادی نداشته باشند . و در رنج دو تا سه سایز کمتر و یا همسایز آرماتورهای اصلی باشند .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آرماتور پیچشی معلمی 0 146 1395/11/14 ، 03:37 عصر
آخرین ارسال: معلمی
  آرماتور طولی در تیر - پروژه بتن -فوری زهزه 2 345 1395/5/23 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: admin
  آرماتور گذاری قطری تیر همبند phantom_84x 0 707 1395/2/1 ، 10:25 صبح
آخرین ارسال: phantom_84x
  محاسبه وزن راه پله بتنی محزون زاده 7 9,730 1393/12/27 ، 12:21 صبح
آخرین ارسال: farzad4m
  محاسبه بار محوری ستون Kabal 2222 0 1,031 1393/11/27 ، 04:10 عصر
آخرین ارسال: Kabal 2222
  آرماتور گونه چیست؟ 3916571134 3 4,668 1393/11/25 ، 06:55 عصر
آخرین ارسال: r.h
  محاسبه پیچش kuorosh 3 1,507 1393/6/14 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد یافتن مقدار آرماتور تیر hamed-re 4 1,850 1393/6/5 ، 01:39 صبح
آخرین ارسال: admin
  حداقل فاصله آزاد بین آرماتور های طولی ستون ebrahim-talebi 1 6,603 1393/4/26 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  حداکثر آرماتور کششی حسن اکبری 7 2,443 1393/4/12 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان