مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
مشکل در نصب اتوکد۲۰۱۴
شروع کننده:behnam-araz آخرین ارسال توسط:amiradib.m.a پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:278 زمان:1395/09/21
درخواست نقشه مقاطع عرضی خیابان 6 تا 20 متری
شروع کننده:memar-ayande آخرین ارسال توسط:memar-ayande پاسخ ها:0 نقشه های متفرقه (سازه،سوله،مخزن و....) مشاهده:14 زمان:1395/09/21
ابلاغ ایین نامه 2800 ویرایش چهارم و بررسی آن
شروع کننده:mehdipanahi آخرین ارسال توسط:civilup پاسخ ها:3 نشریه و آیین نامه های نظام مهندسی مشاهده:2071 زمان:1395/09/21
لینک فیلم آموزش استفاده از عکسها برای مدلسازی در اسکیچ آپ 2016
شروع کننده:SK1970 آخرین ارسال توسط:SK1970 پاسخ ها:0 نرم افزار 3D MAX مشاهده:89 زمان:1395/09/21
کتاب طراحی سازه های فولادی آقای میرقادری و ازهری
شروع کننده:engineer2014 آخرین ارسال توسط:siamak_meybodi پاسخ ها:3 طراحی سازه های فولادی مشاهده:7369 زمان:1395/09/20
اسمبلی برای بزرگراه
شروع کننده:kaveh1899 آخرین ارسال توسط:1q2w3e4rr پاسخ ها:1 درخواست ها مشاهده:212 زمان:1395/09/20
دانلود آموزشه نحوه اعمال بار برف در قابهای شیبدار ( سوله ها ) در ETABS 2015
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 آموزش های مکمل Etabs مشاهده:186 زمان:1395/09/19
دانلود کتاب جدول اشتال اصلی آلمانی ویرایش بیست و چهارم (Stahlbau Profile 24th editio
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 کتاب های لاتین مشاهده:194 زمان:1395/09/19
دانلود مجموعه مثالهای حل شده بار کمانشی ستونها ( Pcr ) در SAP + آموزش نرم افزار SAP
شروع کننده:admin آخرین ارسال توسط:rasul69 پاسخ ها:8 آموزش نرم افزار Csi Sap2000 مشاهده:3609 زمان:1395/09/19
دانلود نسخه فارسی و قابل جستجوی استاندارد 2800 ویرایش چهارم
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 نشریه و آیین نامه های نظام مهندسی مشاهده:193 زمان:1395/09/19

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 83 رأی - میانگین امیتازات: 2.48
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
1392/10/02 , 10:18 ب.ظ
ارسال: #1
محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
سلام

محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون چیست؟ از نظر محل وصله، فواصل وصله ها و تعداد وصله ها.

آیا نوع فونداسیون اعم از تکی، نواری و گسترده هم تاثیری دارد؟

اگر ممکن هست، بند مربوطه مبحث نهم را نیز اعلام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 12:04 ق.ظ
ارسال: #2
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
سلام
با ضوابط بخش 18 متفاوت نیست
محلش هم من ندیدم تعیین شده باشه توی آیین نامه (البته خیلی دنبالش نگشتم) ولی تا حد امکان
از ستونها فاصله داشته باشه
ضمن اینکه 1.3 طول گیرایی مد نظر باشه حتما

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 12:53 ق.ظ
ارسال: #3
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
سلام

- بهترین محل وصله در قسمت شبکه بالای پی در 3/1 دهانه ودر شبکه پائین در 2/1 دهانه

- در فاصله حدود یک متری از ستون نباید هیچ قطع شدگی مشاهده گردد .

- وصله ها تا حد امکان نباید به یک نقطه متمرکز شوند .

- رفتار خمشی پی حاکم بر طرح است یعنی با توجه به تصویر پی ها بر خلاف و یا عکس تیرها ( لنگر خمشی مثبت در وسط دهانه و قسمت تحتانی وارد می شود بنابراین وصله آرماتور تحتانی نزدیک تکیهگاه خواهد بود و لنگر منفی در تکیه گاهها و قسمت فوقانی یتر می باشد و موصل در قسمت وسط دهانه می باشد ) در پی ها کلاً وصله آرماتور فوقانی در نزدیک تکیه گاه و آرماتورتحتانی در وسط دهانه است.

[تصویر:  1_p_v.jpg]

پاینده باشید

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 12:03 ب.ظ
ارسال: #4
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
سلام

1- میزان اورلب برای سفره بالا و پایین چقد راست؟

2- فرضا طول فونداسیون ما 20 متر باشد، با توجه به اینکه طول هر شاخه میلگرد 12 متر است، ما مجبوریم در انتهای 12 متر، وصله بزنیم

حالا اگر اتفاقی این ناحیه در پای ستون افتاد تکلیف چیست؟

3- آیا مجاز هستیم تمام میلگردها را در یک نقطه (مثلا انتهای 12 متر) وصله کنیم؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 12:46 ب.ظ
ارسال: #5
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
(1392/10/03 12:03 ب.ظ)mohammad_92 نوشته شده توسط:  سلام

1- میزان اورلب برای سفره بالا و پایین چقد راست؟

2- فرضا طول فونداسیون ما 20 متر باشد، با توجه به اینکه طول هر شاخه میلگرد 12 متر است، ما مجبوریم در انتهای 12 متر، وصله بزنیم

حالا اگر اتفاقی این ناحیه در پای ستون افتاد تکلیف چیست؟

3- آیا مجاز هستیم تمام میلگردها را در یک نقطه (مثلا انتهای 12 متر) وصله کنیم؟

سلام

در جواب بالا دقت نمایید بیشتر سوالات شما را پوشش می دهد .

در مورد ضوابط وصله باید طول اورلب رعایت شود که در فصل 18 مبحث نهم موجود است .
برای اینکه محل وصله محدود شود باید می توان با قطع میلگرد محل وصله را تغییر داد.

* در مورد اینکه وصله زیر ستون باشد محدودیتی از آیین نامه به صراحت مشخص نیست اما گفته شده است که از محا پر تنش به دور باشد علتشم باید این باشد که معمولا با این اوصاف طول همپوشانی هم به موازات آن بیشتر می گردد.

پاینده باشید

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 12:49 ب.ظ
ارسال: #6
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
سلام
میزان همپوشانی از فرمول مبحث 9 بخش 18 قابل محاسبه هستش
همپوشانی اگر زیر ستون بیفته مشکلات اجرایی پیش میاد بخاطر تراکم زیاد آرماتورهاو ممکنه نشه راحت
میلگرد ستونو قرار داد. بهتره قطع بشه میلگرد هایی که تداخل داره و عقب تر وصله بشه
در مورد سوال اخر برای وصله پوششی فکر نمیکنم محدودیت باشه ولی برای وصله های مکانیکی و جوشی نباید
از 60 سانتی متر کمتر باشه فاصله وصله ها

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 01:17 ب.ظ
ارسال: #7
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
(1392/10/03 12:46 ب.ظ)کیوان بابایی نوشته شده توسط:  
(1392/10/03 12:03 ب.ظ)mohammad_92 نوشته شده توسط:  سلام

1- میزان اورلب برای سفره بالا و پایین چقد راست؟

2- فرضا طول فونداسیون ما 20 متر باشد، با توجه به اینکه طول هر شاخه میلگرد 12 متر است، ما مجبوریم در انتهای 12 متر، وصله بزنیم

حالا اگر اتفاقی این ناحیه در پای ستون افتاد تکلیف چیست؟

3- آیا مجاز هستیم تمام میلگردها را در یک نقطه (مثلا انتهای 12 متر) وصله کنیم؟

سلام

در جواب بالا دقت نمایید بیشتر سوالات شما را پوشش می دهد .

در مورد ضوابط وصله باید طول اورلب رعایت شود که در فصل 18 مبحث نهم موجود است .
برای اینکه محل وصله محدود شود باید می توان با قطع میلگرد محل وصله را تغییر داد.

* در مورد اینکه وصله زیر ستون باشد محدودیتی از آیین نامه به صراحت مشخص نیست اما گفته شده است که از محا پر تنش به دور باشد علتشم باید این باشد که معمولا با این اوصاف طول همپوشانی هم به موازات آن بیشتر می گردد.

پاینده باشید

سلام

یعنی می بایست برای رعایت این مورد، برای شکل زیر میلگرد 12 متری را برای سفره بالا به طول 9 متر قطع نماییم؟ (که الزاما بر تکیه گاه بیفتد)

و میلگرد پایین را در همان 12 متری؟(که در وسط بیفتد)


[تصویر:  43261263807198893525.jpg]
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 01:23 ب.ظ
ارسال: #8
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
جناب مهندس دقت کنید تصویر را به صورت تقریبی است اما در اجرای هم به همین صورت است . من تا الان جایی را ندیدم که زیر ستون وصله داشته باشیم .!
باید جوری انتخاب شود که توضیحات بالا را پوشش دهد حالا باید به حداقل پرت شدگی آرماتورها هم توجه نمود .

پاینده باشید

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 01:29 ب.ظ
ارسال: #9
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
آیا جدول پیشنهادی برای طول هم پوشانی بر اساس قطر میلگرد موجود است؟

هم برای تیر و هم فونداسیون (چون با توضیحات شما، فونداسیون هم به نوعی تیری است که جهت بارگذازی آن از پایین به بالا است)
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/10/03 , 01:37 ب.ظ
ارسال: #10
RE: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون
مهندس عزیز توضیحات داخل پرانتز برای تیر می باشد . که فرضیات را اعمال نمودم حالا برای پی دقیقا عکس این وضعیت است . شما در نقشه های اجرایی محل وصله تیرها و فونداسیون را مقایسه نمایید .

در مورد جدول متوجه نشدم منظور شما چه می باشد ؟

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  مدت زمان آب دادن به بتن فونداسیون ooo_23 4 364 1395/05/07 10:23 ق.ظ
آخرین ارسال: fardinf
  مشکل ضعیف بودن تیرچه (میلگردهای کششی تیرچه (میلگرد پاشنه تیرچه) طبق نقشه اجرا نشده) halizade9965 3 1,247 1395/03/16 09:01 ب.ظ
آخرین ارسال: pinikio1
  افزایشن طول میلگرد در اثر خم کرد Alek2Lek 1 599 1394/04/19 12:49 ب.ظ
آخرین ارسال: miladezati
  نحوه اجرای میلگرد انتظار chili 4 5,080 1394/03/01 05:07 ب.ظ
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه چیدمان میلگردهای تقویت در فونداسیون drim_w3 9 6,973 1394/03/01 02:19 ق.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  محاسبه میلگرد پی siavash_a1362 12 8,848 1393/08/16 11:07 ب.ظ
آخرین ارسال: reza282
  محل وصله آرماتورهای طولی در تیر drim_w3 19 8,685 1393/08/16 09:04 ب.ظ
آخرین ارسال: reza282
  مورد مجاز استفاده از میلگرد صاف ؟ pars71 3 1,382 1393/04/25 05:30 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه بتن ربزی فونداسیون های دارای اختلاف تراز drim_w3 3 3,041 1393/04/08 02:46 ب.ظ
آخرین ارسال: online
  جزئیات نصب و تثبیت میلگرد ریشه صفحه پای ستون navid1234 1 1,605 1392/10/13 11:20 ق.ظ
آخرین ارسال: ebrahimmah

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان