ارسالها: 85
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام
محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون چیست؟ از نظر محل وصله، فواصل وصله ها و تعداد وصله ها.
آیا نوع فونداسیون اعم از تکی، نواری و گسترده هم تاثیری دارد؟
اگر ممکن هست، بند مربوطه مبحث نهم را نیز اعلام کنید.
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
با ضوابط بخش 18 متفاوت نیست
محلش هم من ندیدم تعیین شده باشه توی آیین نامه (البته خیلی دنبالش نگشتم) ولی تا حد امکان
از ستونها فاصله داشته باشه
ضمن اینکه 1.3 طول گیرایی مد نظر باشه حتما
ارسالها: 85
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام
1- میزان اورلب برای سفره بالا و پایین چقد راست؟
2- فرضا طول فونداسیون ما 20 متر باشد، با توجه به اینکه طول هر شاخه میلگرد 12 متر است، ما مجبوریم در انتهای 12 متر، وصله بزنیم
حالا اگر اتفاقی این ناحیه در پای ستون افتاد تکلیف چیست؟
3- آیا مجاز هستیم تمام میلگردها را در یک نقطه (مثلا انتهای 12 متر) وصله کنیم؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
میزان همپوشانی از فرمول مبحث 9 بخش 18 قابل محاسبه هستش
همپوشانی اگر زیر ستون بیفته مشکلات اجرایی پیش میاد بخاطر تراکم زیاد آرماتورهاو ممکنه نشه راحت
میلگرد ستونو قرار داد. بهتره قطع بشه میلگرد هایی که تداخل داره و عقب تر وصله بشه
در مورد سوال اخر برای وصله پوششی فکر نمیکنم محدودیت باشه ولی برای وصله های مکانیکی و جوشی نباید
از 60 سانتی متر کمتر باشه فاصله وصله ها
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
جناب مهندس دقت کنید تصویر را به صورت تقریبی است اما در اجرای هم به همین صورت است . من تا الان جایی را ندیدم که زیر ستون وصله داشته باشیم .!
باید جوری انتخاب شود که توضیحات بالا را پوشش دهد حالا باید به حداقل پرت شدگی آرماتورها هم توجه نمود .
پاینده باشید
ارسالها: 85
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
آیا جدول پیشنهادی برای طول هم پوشانی بر اساس قطر میلگرد موجود است؟
هم برای تیر و هم فونداسیون (چون با توضیحات شما، فونداسیون هم به نوعی تیری است که جهت بارگذازی آن از پایین به بالا است)
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
مهندس عزیز توضیحات داخل پرانتز برای تیر می باشد . که فرضیات را اعمال نمودم حالا برای پی دقیقا عکس این وضعیت است . شما در نقشه های اجرایی محل وصله تیرها و فونداسیون را مقایسه نمایید .
در مورد جدول متوجه نشدم منظور شما چه می باشد ؟