ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
خیر
جدول مثل هم نیست
برای ستونها جدا و برای تیرها و فونداسیون معمولا مثل هم جدول داده میشه
البته باید محاسبه بشه برا هر پروژه و بسته به شرایط مصالح و...
بهتره شما بخش 18 مبحث نهمو مطالعه کنید کامل.کمی گنگ هست بعضی جاهاش ولی میشه فهمیدش
ارسالها: 85
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
فقط یک سوال تا یادم نرفته بپرسم:
"در تیر و فونداسیون ما مجاز نیستیم در یک مقطع، بیش از نصف آرماتور ها را وصله کنیم."
مستند آیین نامه ای این جمله کدام بند مبحث 9 هست؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
من همچین موردیو نشنیدم
فقط در صورتی که بیش از نصف آرماتور ها وصله بشن طول همپوشانی باید 1.3 برابر طول گیرایی در نظر گرفته بشه
ارسالها: 163
موضوعها: 22
تاریخ عضویت: آبا 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام