مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
مشکل سورفیس در civil3d
شروع کننده:HAMID GOLPA آخرین ارسال توسط:HAMID GOLPA پاسخ ها:2 پرسش و پاسخ مشاهده:32 زمان:1395/09/17
مشکل در ستون گذاری اسانسور
شروع کننده:لودویش میس ون در روهه آخرین ارسال توسط:1q2w3e4rr پاسخ ها:1 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:68 زمان:1395/09/17
خطوط جریان (فوریییییییییییییییییییی)
شروع کننده:sanam آخرین ارسال توسط:behnam1374 پاسخ ها:8 مکانیک خاک مشاهده:311 زمان:1395/09/16
از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد
شروع کننده:m_dey آخرین ارسال توسط:Alek2Lek پاسخ ها:14 پرسش و پاسخ مشاهده:3680 زمان:1395/09/15
آینده ی کاری یک مهندس عمران
شروع کننده:vhdmzh آخرین ارسال توسط:لودویش میس ون در روهه پاسخ ها:27 کار آفرینی-خلاقیت و نوآوری مشاهده:614 زمان:1395/09/15
مشکل در کشیدن پلان فونداسیون
شروع کننده:crywolf222 آخرین ارسال توسط:علی بهنیا پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:117 زمان:1395/09/15
زووم در اتوكد
شروع کننده:Shoranguz آخرین ارسال توسط:farshidp1 پاسخ ها:2 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:66 زمان:1395/09/15
ارور کریتینگ در ایتبس
شروع کننده:kian_jahan آخرین ارسال توسط:kian_jahan پاسخ ها:0 پرسش و پاسخ مشاهده:66 زمان:1395/09/14
پلان پی کنی
شروع کننده:crywolf222 آخرین ارسال توسط:crywolf222 پاسخ ها:0 پرسش و پاسخ در مورد Safe مشاهده:71 زمان:1395/09/14
بار انفجار در آباکوس
شروع کننده:mehdi069 آخرین ارسال توسط:داریانی پاسخ ها:1 سایر مشاهده:1191 زمان:1395/09/13

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 52 رأی - میانگین امیتازات: 2.65
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
1393/03/08 , 01:30 ق.ظ
ارسال: #11
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
نقل قول: 2-محل قطع میلگردها چه پایین چه بالا در یک امتداد قائم نباشد

سلام مهندس چیل آبادی
امکانش هست بند آیین نامه ای رو معرفی کنید؟
(نه اینکه خدایی ناکرده بخوام جسارت کرده باشم،فقط جهت تکمیل اطلاعات خدمتتون عرض کردم.)

از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/03/08 , 02:21 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/03/08 02:24 ب.ظ، توسط chili.)
ارسال: #12
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
(1393/03/08 01:30 ق.ظ)علی خیرالهی نوشته شده توسط:  
نقل قول: 2-محل قطع میلگردها چه پایین چه بالا در یک امتداد قائم نباشد

سلام مهندس چیل آبادی
امکانش هست بند آیین نامه ای رو معرفی کنید؟
(نه اینکه خدایی ناکرده بخوام جسارت کرده باشم،فقط جهت تکمیل اطلاعات خدمتتون عرض کردم.)
سلام
من آنچه در اجرا اتفاق می افته را گفتم شکل پیوست هم شاهدش بود.خودم هم قبول دارم که این نوع اجرا با توصیه های آیین نامه ای هماهنگ نیست ویک جور تسکین ضعیف هست چون
در این نوع اجرا می خواهند مثلا متراژ اورلپ محل وصله را کمی کاهش دهند ولی حداقل سه جهارم اورلپ همچنان باقی می ماند که درصد فولاد مقطع در محل اورلپ را احتمالا بالای مقدار مجاز می برد.
از اعضای محترم خواهش می کنم به مسایل اجرایی هم زیاد توجه کنند ودرست ونادرست آنرا با مدرک گوشزد کنند.همه دوستان به طراحی علاقه نشان می دهند در حالیکه از صد مهندس همهشان درگیر اجرا خواهند شد ولی 2 درصدشان امکان اخذ مجوز طراحی را دارند ودرگیر عملی طراحی خواهند شد.
مطمئنم دوستا در محل زندگی خودشان ساختمانهای در حال اجرای بتنی را می بینند چرا کنجکاوی نمی کنند وعکس از محل وصله تیرها نمی گیرند ودر سایت آپلود نمی کنند این که کار سختی نیست وهر عضوی قادر به انجام آن هست وباعث می شود اطلاعات اجرایی همه بالا برود.
متاسفانه خیلی ها حتی حال سئوال کردن را هم ندارند.از شما نهندس عزیز که خیلی کنجکاو وپرسشگر هستید هم خیلی سپاسگزارم.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/03/08 , 03:49 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/03/15 07:47 ب.ظ، توسط کیوان بابایی.)
ارسال: #13
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
باسلام

وصله ها نباید در ناحیه ای که لنگر خمشی حداکثر ( تنش زیاد ) است واقع شود در اینصورت بهتر است و یا ضروری است که وصله ها در یک نقطه انجام نگیرد و در طول پراکنده باشند . این مورد در اجرا هم تاثیر گذار است . چون با توجه به محل وصله شده قطر آرماتور دو برابر شده و در نتیجه در هنگام بتن ریزی دچار مشکل خواهیم شد . بهتر است در محلی انجام گیرد که سطح مقطع آرماتور موردنیاز کمتر از 0.5 سطح مقطع آرماتور موجود باشد .

در انتهای میلگردهای قطع شده در ناحیه ای به طول d 0.75 آرماتور عرضی اضافه بر آنچه برای تحمل برش و پیچش می باشد تامین شود . ( بند 9-21-3-1-5 ب مبحث نهم چاپ 92 )

پاینده باشید

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/03/16 , 01:41 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/03/16 01:43 ب.ظ، توسط chili.)
ارسال: #14
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
سلام
دوتا عکس جدیداز اجرا اضافه می کنم .تنوریه.همین امروز گرفتمش.
خیلی از مطالب عنوان شده در پستهای بالا در آن رعلیت نشده به محل وآرایش وصله در شکلها توجه کنید.فکر می کنید مشکل تفاوت اجرا با آنچه اصولی است در چیست؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/03/16 , 02:26 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/03/16 02:27 ب.ظ، توسط drim_w3.)
ارسال: #15
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
(1393/03/16 01:41 ب.ظ)chili نوشته شده توسط:  سلام
دوتا عکس جدیداز اجرا اضافه می کنم .تنوریه.همین امروز گرفتمش.
خیلی از مطالب عنوان شده در پستهای بالا در آن رعلیت نشده به محل وآرایش وصله در شکلها توجه کنید.فکر می کنید مشکل تفاوت اجرا با آنچه اصولی است در چیست؟

سلام

موارد کلی که می بایست در آرماتوربندی تیر رعایت شود، بصورت زیر است:

1- فاصله اولین خاموت از بر تکیه گاه، حداکثر 5 سانت باشد.

2- در فاصله 2H از بر تکیه گاه وصله نداشته باشیم. (H برابر با ارتفاع تیر است)

3- وصله ها یک در میان باشند (در یک سکشن از هر جای مقطع، حداکثر 50 درصد میلگردها وصله شوند)

حالت ایده آل:

- وصله میلگردهای بالایی تیر در "یک سوم میانی" باشد.

- وصله میلگردهای پایینی تیر در "یک دوم میانی" باشد.


4- خاموت های ناحیه اتصال تیر به ستون گذاشته شوند. (حداقل 3 عدد)

5- خم 135 درجه در خاموت ها داشته باشیم. (بعضی آرماتوربندها ابتدا خاموت را با خم 90 در جه می اندازند و بعدا روی کار با لوله سر آن را خم می کنند)

6- طول خم خاموت ها کوچک نباشد>>> اکثرا تمایل دارند برای راحت جا انداختن خاموت ها و عدم گیر کردن در آرماتور تقویت، طول مستقیم خم خاموت را کوچک بزنند.

6- در محل وصله میلگردها، خاموت گذاری متراکم باشد.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/20 , 07:32 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/04/20 11:34 ب.ظ، توسط drim_w3.)
ارسال: #16
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
با سلام

در تصویر زیر، طول تیر B-9 بیش از 12 متر است و الزاما باید میلگردهای تیر وصله شوند.

کدامیک از دو حالت زیر می بایست اجرا گردد:

حالت 1 :

از E5 تا D1 (خط قرمز)
+
از انتهای کنسول تا انتهای ستون D1 (خط آبی)


[تصویر:  a96fdae46e537f7d2.jpg]


[تصویر:  a96f8191d81909e61.jpg]




حالت 2 :

از E5 تا D1 (خط قرمز)
+
از انتهای کنسول تا طول مشخصی بعد از D1 (خط آبی) که با X نمایش داده شده است.

اگر حالت 2 مناسب تر است، طول X به چه میزان می باید باشد؟


[تصویر:  3275b6fdd789811f1.jpg]


[تصویر:  67e61468c3d465d32.jpg]


با سپاس
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/22 , 01:14 ب.ظ
ارسال: #17
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
سلام

در خصوص سوال بالا، کسی از دوستان نظری ندارد؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/22 , 02:36 ب.ظ
ارسال: #18
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
سلام
این مقدار که مشخص کردین طول صحیح میلگردهای اضافی تقویتی است که در نقاط ابتدا و انتهای تیر به صورت زیر تعیین میگردد
به مثال زیر توجه گردد
در این مثال A1,A2,A3سطح مقطع میلگردهای فوقانی است
[تصویر:  upqqx8r4ouhar34xvngy.png]

[تصویر:  n04rsayksdof5yd2a.png]

آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/22 , 09:58 ب.ظ
ارسال: #19
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
سلام

ممنون مهندس جان.

چیزی که ذهن من را مشغول کرده اینه که طول مورد نیاز برای این تیر بیش از 12 متر است و الزاما باید وصله بشه

حالا چجوری باید وصله کنیم (یعنی محل وصله کجا بیفته) که کمترین پرت را داشته باشیم و هم الزامات آیین نامه ای رعایت بشه.

مثل اینکه در حدود یک متری بر تکیه گاه ها وصله نداشته باشیم.

2 تا از روش ها که به ذهنم می رسه بصورت بالا هست و یک روش سومی هم اینه که وصله در دهانه 7 متری بیفتد.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/08/16 , 09:04 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/08/16 09:17 ب.ظ، توسط reza282.)
ارسال: #20
RE: محل وصله آرماتورهای طولی در تیر
[تصویر:  c] [تصویر:  destop] سلام
مطابق ایین نامه محل اورلپ در میلگرد پایین در یک سوم دهانه
و جهت میلگرد های بالا وسط دهانه
شکل بالا درست نیست


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون mohammad_92 25 18,911 1392/10/04 01:27 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان