امتیاز موضوع:
  • 55 رأی - میانگین امتیازات: 2.65
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مرکز جرم ساختمان
#1
سلام
نیروی زلزله به مرکز جرم ساختمان وارد میشه.
حالا من میخوام بدونم منظور از ضرایبی که تو قسمتmas sourceوارد میکنیم چیه؟
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#2
شما در بخش MASS Source برای نرم افزار تعریف میکنید که چند درصد از بارهای مختلف موجود در سازه به عنوان بار اصلی برای محاسبه جرم سازه حساب بشند!
به طور مثال طبق آیین نامه 2800 ، 20% از بار زنده در سازه های مسکونی به جرم سازه اضافه میشه!

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#3
mass source به معنای منبع جرم هست.

برای راحتی در طراحی فرض گرفته شده که نیرو زلزله به مرکز جرم سازه وارد میشه(این نظریه اشتباه هست ولی به دلیل راحتی طراحی و همچنین کم بودن خطا به وجود اومده این تکنیک قابل اجرا هست) برای پیدا کردن مرکز جرم هم ما باید نیرو های ثقلی رو داشته باشیم تا بتونیم مرکز جرم رو بدست بیاریم نیرو های ثقلی برابر است با تمام چیزهایی که وزن دارند مثل سقف ها،دیوار ها و.... + میزان مشارکت بار زنده طبق آیین نامه مثلا در ساختمانهای مسکونی طبق آیین نامه 20% هست که به این صورت میشه DEAD+MASS+WALL+0.2LIVE

[تصویر:  ntotr19uhqjtp5v7t25p.gif]

فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
مهندس پس چرا توی این فایل مرکز جرم رو به صورت زیر تعریف کرده
dead + .2live + mass + .2 rl


??!!
پاسخ
#5
سلام

چه تفاوتی داشته است !
درصد مشارکت بار مرده : 1
درصد مشارکت بار زنده : 0.2
درصد مشارکت بار اصلاح جرم ( بار مجازی ) : 1
درصد مشارکت بار زنده کاهش پذیر طبق بند ( 6-3-8 مبحث ششم ویراییش قدیم ) : 0.2

موفق باشید
پاسخ
#6
(1393/1/8 ، 06:08 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

چه تفاوتی داشته است !
درصد مشارکت بار مرده : 1
درصد مشارکت بار زنده : 0.2
درصد مشارکت بار اصلاح جرم ( بار مجازی ) : 1
درصد مشارکت بار زنده کاهش پذیر طبق بند ( 6-3-8 مبحث ششم ویراییش قدیم ) : 0.2

موفق باشید
جناب مهندس حقیقت بنده پایه ام ضعیفه اگر میشه بیشتر توضیح دهید
اقای امن خانی گفتن که DEAD+MASS+WALL+0.2LIVE اما من توی پروژه ای که گذاشتم یه جور دیگه بود

پاسخ
#7
مهندس عزیز در سازه چند نوع حالت بار را داریم که به صورت زیر می باشند :

بار مرده سازه ( DL , بار مرده ویژه سقف کامپوزیتی SD )
بار زنده : LL
بارزنده کاهش پذیر :RL
بار اصلاح جرم سازه از نوع WALL : OTHER و یا MASS
بار برف( S ) و بار باد ( W )

بار جانبی ( زلزله ) از نوع EX , EY ) : Quake )

حال در زیر منوی Mass Source حالت بارهایی را که در جرم موثر سازه دخیل هستند را معرفی و میزان مشارکت آنها را طبق مبحث ششم بر حسب نوع کاربری وارد می نماییم تا به صورت خودکار نیروی زلزله بر این اساس محاسبه شود.

موفق باشید

پاسخ
#8
با سلام
اگر شما بنا به ضرورت پروژه در لیست حالات با راستاتیکی ایتبس(load cases ) بارهای
sd,dead,wall,mass,live ,rl
را داشته باشید بایستی در مسیر define/mass sources
ترکیب بار زیر را ایجاد کنید
dead+mass+wall+sd+0.2live+0.2RL
در شکل زیر نمونهای از ترکیب بار تعریف شده دذ منوی فوق ملاحظه می شود
[تصویر:  2p18mt6elmgpaqwa64l.png]
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 1,077 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  مقایسه دو ساختمان در ایتبس 2015 ali.esfandi 1 1,693 1395/9/30 ، 05:44 عصر
آخرین ارسال: civil92
  IpE حداقل برای ساختمان 5 طبقه 76morteza 1 1,734 1395/6/1 ، 07:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست پروژه تحلیل طیفی در ساختمان بتنی به همراه فایل ایتبس m.salehi 0 1,291 1395/5/17 ، 08:00 عصر
آخرین ارسال: m.salehi
  طراحی ساختمان فلزی سقف سبک شیروانی با قوطی 9در9 مهندس رضا 0 2,674 1395/3/28 ، 12:22 عصر
آخرین ارسال: مهندس رضا
  دلیل عدم نمایش فاصله مرکز سختی ؟ Arya68 0 1,881 1394/11/18 ، 11:14 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  مدل سازی ساختمان غیر هم تراز ؟؟؟؟؟؟؟ hamidreza lord 3 1,472 1394/11/15 ، 08:16 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ضریب رفتار ساختمان babanol 0 1,504 1394/8/21 ، 02:36 عصر
آخرین ارسال: babanol
  سوال در مورد انتخاب آئین نامه یرای طراحی ساختمان ها بتنی ok2014 2 1,663 1394/5/25 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  سوال در موزد طراحی ساختمان های بتنی ok2014 0 1,019 1394/5/21 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: ok2014

پرش به انجمن: