مشکلات اجرایی تیرچه فلزی
#1
            باسلام
استفاده از تیرچه های فلزی به همراه بلوکهای یونولیتی بدلیل سهولت اجرا وامکان بتن ریزی سریع وعدم نیاز به شمع بندی در ساختمانهای فلزی تا5 طبقه بسیار معمول شده.لیکن عدم توجه به تقویت مناسب این تیرجه ها در دهانه های بزرگ مشکلی را که در تصویر اول ملاحظه می شود بوجود می آورد.جهت حل این مشکل، عمود بر جهت تیرچه ها ،تیرچه عرضی با تستفاده از دومیلگردمحافظ جهت پیشگیری ازخمش تیرجه هااستفاده می شودکه این میلگردها هم در بالا وپایین به تیرهای طرفین جوش می شونداین موضوع منجر به جابه جایی ودفورمه شدن کف تیرجه ها در اثنای بتون ریزی می گردد .در تصویر دوم راهکار پیشگیری مرسوم از این مشکل نیزکه استفاده از تسمه های فولادی کم عزض در فواصل محدود وبین دوتیرچه (قسمت ضربدر شکل دوم )هست ارائه شده.
حال به طرح سئوالات خود از مهندسین عزیز به شرح ذیل مینمایم:
1-آیا جوش دادن این تیرجه ها به تیرهای2 انتها تکنیک درستی هست یا نه.
2-آیا جوش دادن این تسمه ها به کف تیرچه ها تکنیک درستی هست یا نه.
3- آیا این تسمه ها هم چزو لوازم تیرچه عرضی هست وبه دلیل ذکر شده در بالا همیشه باید در اجرا رعایت شود ویا نه به اختیار مجری قابل استفاده هست
وصرفا برای جلوگیری از فرار بتن از زیر تیرچه عرضی در زمان بتن ریزی کاربرد دارد؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#2
(1392/1/15 ، 03:58 عصر)miladezati نوشته است: باسلام
استفاده از تیرچه های فلزی به همراه بلوکهای یونولیتی بدلیل سهولت اجرا وامکان بتن ریزی سریع وعدم نیاز به شمع بندی در ساختمانهای فلزی تا5 طبقه بسیار معمول شده.لیکن عدم توجه به تقویت مناسب این تیرجه ها در دهانه های بزرگ مشکلی را که در تصویر اول ملاحظه می شود بوجود می آورد.جهت حل این مشکل، عمود بر جهت تیرچه ها ،تیرچه عرضی با تستفاده از دومیلگردمحافظ جهت پیشگیری ازخمش تیرجه هااستفاده می شودکه این میلگردها هم در بالا وپایین به تیرهای طرفین جوش می شونداین موضوع منجر به جابه جایی ودفورمه شدن کف تیرجه ها در اثنای بتون ریزی می گردد .در تصویر دوم راهکار پیشگیری مرسوم از این مشکل نیزکه استفاده از تسمه های فولادی کم عزض در فواصل محدود وبین دوتیرچه (قسمت ضربدر شکل دوم )هست ارائه شده.
حال به طرح سئوالات خود از مهندسین عزیز به شرح ذیل مینمایم:
1-آیا جوش دادن این تیرجه ها به تیرهای2 انتها تکنیک درستی هست یا نه.
2-آیا جوش دادن این تسمه ها به کف تیرچه ها تکنیک درستی هست یا نه.
3-- آیا این تسمه ها هم چزو لوازم تیرچه عرضی هست وبه دلیل ذکر شده در بالا همیشه باید در اجرا رعایت شود ویا نه به اختیار مجری قابل استفاده هست
وصرفا برای جلوگیری از فرار بتن از زیر تیرچه عرضی در زمان بتن ریزی کاربرد دارد؟
سلام
مهندس تیرچه عرضی (تای بیم یا ژوئن) رو برای این موارد اجرا میکنند دیگه. به نشریه 151 و 543 مراجعه کنید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#3
طبق نشریه 151 واسه دهانه های بیش از 4 متر تیرچه عرضی لازمه
پاسخ
#4
سلام
1- برای اجرای تیرهای با دهانه های بالای 4 متر ، در وسط دهانه باید از تای بیم یا ژوئن استفاده کرد.
2- ژوئن معمولا با دو میلگرد نمره 14 در وسط دهانه و عمود بر جهت تیرچه ریزی و با اجرای سنجاقهای S شکل به فواصل 1 متر اجرا میشود.
3- اجرای جوش ابتدا و انتهای تیرچه باید برابر خال جوش(2a~4a) باشد. a بعد جوش است.
4- بتن ریزی ژوئن و سقف باید با هم انجام شود.
5- برای جلوگیری از ایجاد ترک بین نازک کاری و تیرچه، معمولا باید از رابیس و یا تور مرغی استفاده شود.

موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  استفاده از قوطی در ساختمان فلزی ebrahimmah 12 41,573 1400/10/12 ، 04:53 عصر
آخرین ارسال: vahidz2022
  دتایل پله فلزی zeynab. 4 6,433 1397/11/25 ، 11:34 صبح
آخرین ارسال: faezeh22
  نظر در مورد اختلاف ارتفاع در ساختمات دو طبقه فلزی elyas64 1 1,556 1396/7/8 ، 07:46 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  دانلود " نکات اجرایی سازه های فولادی" LCIVIL.COM 0 1,795 1394/10/10 ، 07:41 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  شمشیری بندی پله های فلزی mehrdad1990 0 2,176 1394/3/19 ، 05:28 عصر
آخرین ارسال: mehrdad1990
  حداقل ابعاد مقاطع اسکلت فلزی ساختمان همکف ودوطبقه ebrahimkazemi51 9 25,439 1393/9/29 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: ebrahimm

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان