امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل انتقال بار سقف در ایتبس
#1
سلام خسته نباشید.

من توی ایتبس موقع چک کردن این warninig رو دیدم خواستم ببینم مشکل از کجاست.

Warning: Area load transfer, Check BAM, A1. Total loss = 1188 Kgf. For load case DEAD.
Warning: Area load transfer, Check BAM, A1. Total loss = 720 Kgf. For load case LIVE.



پاسخ
#2
سلام
ممکنه شما بازشو معرفی کرده باشید و بارگذاری هم شده باشه
بهتره مدلو برای کنترل قرار بدید
پاسخ
#3
(1392/9/18 ، 01:37 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
ممکنه شما بازشو معرفی کرده باشید و بارگذاری هم شده باشه
بهتره مدلو برای کنترل قرار بدید


الان چک کردم دیدم حرف شما درسته قسمتی از بار دال بر روی سطح بازشو قرار داشت.(هم پوشانی داشت)

خیلی ممنون مهندس
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قرمز شدن تیر کامپوزیت به خاطر ویبریشن در ایتبس 16 hajix8867 0 197 1399/8/29 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 0 156 1399/8/1 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: فرخی
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 423 1399/7/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 0 224 1399/6/22 ، 11:32 عصر
آخرین ارسال: empress
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 255 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 54 26,570 1399/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: sarina.a1997
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 407 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 277 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 363 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 588 1399/3/14 ، 04:30 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن: