امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2.4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل ایتبس در طراحی تیر و ستون سوله
#1
سلام من یک سوله در ایتبس مدل سازی کردم وقتی لنگرها را بررسی کردم در قسمت دیتیل طراحی مشاهده کردم که برنامه لنگر وسط ستون را در نظر میگیرد در حالی که در برنامه سپ کل لنگر را در نظر گرفت کسی تجربه ای داره که در این زمینه راهنمایی کنه ؟ با تشکر
پاسخ
#2
سلام
در ایتبس تمام طبقات به صورت پیشفرض از هم تفکیک میشن یعنی ستون به دو بخش تقسیم میشه
ولی در سپ اینطور نیست و هر المانی رسم کنید به همون صورت با همون طول میمونه

البته من منظور دقیق شمارو متوجه نشدم بیشتر توضیح بدبی یا عکسی بذارید بهتره
پاسخ
#3
سلام ارتفاع ستون سوله ثابت و 6 متره که برنامه ایتبس سه موقعیت در نظر می گیرد از 0 تا 3 و تا6 متر که برنامه ارتفاع 3 متر را برای محاسبه لنگر در نظر گرفته و می دانیم که در ارتفاع 6 متر بیشترین لنگر را داریم وقتی در سپ مدل کردم ستون جواب نداد به خاطر اینکه لنگر در ارتفاع 6 متر را در نظر گرفته بود ولی در ایتبس ستون جواب داد. با تشکر
پاسخ
#4
شما برای مدل ایتبس از 0 تا 6 1 طبقه مدل کردید؟ یا 2 طبقه؟
پاسخ
#5
من یک طبقه مدل کردم.
پاسخ
#6
مدلتونو قرار بدید تا کنترل کنم
به صورت فایل فشرده و فقط هم *.edb
پاسخ
#7
مهندس این فایل یک فایل پیش فرض است .


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   test Etabs.rar (اندازه: 31.42 KB / تعداد دفعات دریافت: 32)
پاسخ
#8
به نظر شما در جهت Y که نیروی باد وارد کردید نتایج درستی میتونه بدست بیاد؟
این سازه ناپایداره و نمیتونید با این قاب نتایج باد در جهت Y در نظر بگیرید
اگر نتایجو چک کنید تنش حول محور ضعیفو در وسط زیاد نشون میده
این مدلو باید فقط برای بار گذاری جهت x استفاده کنید
پاسخ
#9
مهندس جان این مدلو چک کن که فایل آن را از داخل سی دی مولف کتاب طراحی سوله از آقای فرشادنجومی برداشت نمو ده ام با تشکر.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   test Etabs.rar (اندازه: 41 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)
پاسخ
#10
فکر میکنم متوجه شدم منظور شمارو
در ستونهای گوشه چون بار باد داره به ستون وارد میشه و با توجه به وجود بادبند ستون مثل 1 تیر دوسر ساده تقریبا عمل میکنه
بیشترین لنگر در وسط تیر و تحت ترکیب بار همراه با باده جهت y میشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اتصال وصله ستون shantash 1 176 1396/2/27 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 5,020 1396/2/19 ، 10:41 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  ایتبس پیام.ohk 0 165 1395/11/27 ، 09:19 عصر
آخرین ارسال: پیام.ohk
  طراحی مهاربند سازه صنعتی vhdmzh 4 440 1395/7/29 ، 12:43 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 19 8,530 1395/4/19 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: ساده دل
  پلیت های تقویتی ستون یوسف ابراهیم پور 0 401 1395/4/5 ، 11:48 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  نحوه اعمال بار باد در ایتبس(etabs) behrad.amir 1 657 1395/3/24 ، 02:02 صبح
آخرین ارسال: mja7
  مشکل قرمز شدن مقاطع در ایتبس behnm 0 436 1395/3/16 ، 11:05 عصر
آخرین ارسال: behnm
  کمک در مشکل run analysisایتبس aioobgh 0 395 1395/2/2 ، 01:09 عصر
آخرین ارسال: aioobgh
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 595 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان