امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل برشی تیر کوتاه
#1
سلام
من در راستای قاب خمشی متوسط دو تیر کوتاه به طول های یک و نیم تا دو متر دارم اما در برش جوابگو نیست به طوری که تیر ابعادی 60در 100 می گیرد.
من در حال انجام پروژه از روی یک سازه طراحی شده هستم اما در نقشه های سازه ای ابعاد تیر 35 در 40 هست اما طول میلگرد ها در حدود سه متر در تیر کناری امتداد داده است.
از چه روشی استفاده کرده است؟
چگونه می تپانم مشکل ام را برطرف کنم.
پاسخ
#2
تیر یک و نیم متر اصلا منطقی نیست اگر میتونید دو تا ستون رو یکی کنید

در صورتی که برش جواب نده تنها راهش افزایش بعد تیر ها یا افزایش مقدار خاموت ها هست

توی پروژه ای که انجام شده و با تیر 40 در 35 جواب گرفته باید فایل رو داشته باشید تا ببینید چی بوده
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 86 2017/02/15 ، 09:03 PM
آخرین ارسال: hajix8867
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 4 184 2017/01/27 ، 03:02 AM
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 12 6,824 2016/12/23 ، 11:31 PM
آخرین ارسال: civil92
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 290 2016/12/17 ، 09:01 PM
آخرین ارسال: civil92
  مشکل لاغری IPE در ایتبس 2015 hajix8867 3 325 2016/11/08 ، 03:55 PM
آخرین ارسال: mehdipanahi
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 128 2016/11/02 ، 12:24 PM
آخرین ارسال: sasan.ce
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 47 9,344 2016/10/24 ، 01:10 AM
آخرین ارسال: Alirezacivil.eyc
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 2,323 2016/10/23 ، 01:38 AM
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 336 2016/10/17 ، 12:51 PM
آخرین ارسال: sasan.ce
  دیوار برشی manphetah 0 196 2016/09/13 ، 09:35 PM
آخرین ارسال: manphetah

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان