امتیاز موضوع:
  • 65 رأی - میانگین امتیازات: 2.34
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل دریفت در سازه ی بتنی و راه حل
#1
سلام به فرشاد عزیز و رضا جان....

دوستان عزیزم عذر خواهی می کنم مدتی در سایت حضور نداشتم خارج از کشور بودم......

فرشاد جان ...چند تا سوال داشتم.....

ممنون می شوم پاسخ بنده را بدهید...

بنده روی یک سازه 11 طبقه کار می کنم که در هر دو راستا هم دیوار برشی داره.....

سوالات:

1- بنده برش پایه دینامیکی را به استاتیکی رساندم ولی وقتی امدم دوباره چک کنم دیدم که حال برش پایه دینامیکی از استاتیکی بنده بیشتر شده...

و بدین صورت هم برش پایه دینامیکی را به استاتیکی رساندم.

برش پایه استاتیکی تقسیم بر برش پایه دینامیکی و سپس حاصل اینها ضربدر -----A ضربدر I تقسیم بر R و سپس ضربدر g

2-متاسفانه در اکثر طبقات دریفتی که بدست امده از عدد مجاز دریفت بیشتر شده ان هم اکثرا در ترکیب بارهای spx و spxt و spy و spyt و گاها EX و EY ....ممنون می شوم که بگویید باید چه عملی را انجام دهم...

3 لطفا اگر بگویید که در نرم افزار etabs از کجایش باید زمان تناوب تجربی سازه را با زمان تناوب اصلی از نرم افزار چک کرد. چون می خواهم برای این پروژه خودم این عمل را انجام دهم.

با سپاس
پاسخ
#2
برای یکی کردن میتونید به این تایپیک یه سری بزنی

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

در مورد دریفت هم باید ببینید سازه چی هست بتنی هست یا فلزی
در صورتی که قاب خمشی باشه باید ابعاد ستون و تیر رو بالا ببرید یا دیوار بزنید
در صورتی که فلزی قاب ساده باشه میتونید تعداد بادبندها رو بیشتر کنید تا جابه جایی جانبی کم بشه
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
سلام فرشاد جان ممنون از پاسخ شما...

در مورد دریفت باید خدمت شما عرض کنم که بنده هنوز سازه خودم رو طراحی نکردم که بخواهم ابعاد تیر و ستون را بالا ببرم.دارم بعد از تحلیل مقدار دریفت را چک می کنم درسته دیگه.......
و دریفت بدست امده از مقدار مجاز بنده بیشتر شده به نظر شما باید حال چه کاری انجام دهم.

در مورد سوال 3 بنده هم پاسخگو باشید ممنون می شوم.

با سپاس
پاسخ
#4
مراحل اینطوری هست که سازه رو مدل و آنالیز میکنی و اگه سازه از نظر آیین نامه ای درست بود مثل رعایت دریفت میرید سراغ طراحی
اگه دریفت زیاد شده نوع سازه رو بگید تا راههای برطرف کردن دریفت رو بگم
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#5
فرشاد جان سازه بنده بتنی هستش در هر دو راستا هم از دیوار برشی استفاده کردم ...
پاسخ
#6
توی سازه ی بتنی اگه دیوار برشی استفاده کرده باشی نباید دریفت زیادی داشته باشی؟

در صورتی که علاوه بر دیوار برشی مقدار دریفت بیش از حد شده دو کار میتونی انجام بدی
1- تعداد دیوار برشی رو از پایین سازه به بالا کم کنی یعنی طبقه ی اول دو تا دیوار بزاری و با افزایش ارتفاع دیوار برشی رو کم کنی(البته طبق آیین نامه یه دیوار برشی از ابتدا تا انتها باید ادامه داشته باشه)
2-ایعاد ستونها رو در بعدی که دریفت زیاد هست افزایش بدی

در صورتی که مشکل حل نشد فایل رو بزار توی سایت برای چک
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#7
سلام و خسته نباشید
سوال من در مورد برون مرکزیت اتفاقی هست
در قسمت:
file/ print table / summary report
STORY MAXIMUM AND AVERAGE DISPLACEMENT
متوجه شدم RATIO در بعضی جاها از 1.2 بیشتر شده وقتی برون از مرکزیت رو از 5 درصد به 2 درصد تغییر دادم نسبتها کاهش پیدا کرد و به کمتر از 1.2 رسید
میشه در موردش توضیح بدین
نیاز به کمک فوری دارم ممنون میشم
پاسخ
#8
من نمیدونستم سوالمو تو کدوم قسمت از تاپیک ها بنویسم واسه همین اینجا نوشتم ببخشید
پاسخ
#9
سلام

حداقل برون از مرکزیت 5 درصد بعد ساختمان می باشد . در صورتی که سازه نامنظم باشد این مقدار براساس آیین نامه تشدید می شود . لازم است 30 درصد جهت متعامد را لحاظ کنید در ترکیب بار و بهتر است از تحلیل دینامیکی استفاده نمائید .

پاینده باشید
پاسخ
#10
سازه منظم هست
مشکلش چی میتونه باشه که این نسبت از 1.2 بیشتر شده؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در ایتبس amir01 0 58 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
  نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی حمید فلاح منش 22 18,722 1396/4/18 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: admin
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 257 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
Wink سوال در مورد آنالیز سازه مهندسین جوان 0 132 1396/1/8 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه sasan.ce 6 430 1395/11/4 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مشکل در حل سوال لطفا کمک کنید maryam68 1 197 1395/9/26 ، 02:06 عصر
آخرین ارسال: maryam68
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 987 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تیر برق های بتنی H شکل saeed9099 0 328 1395/6/24 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: saeed9099
  حداقل ضخامت تیر بتنی Arya68 12 4,896 1395/6/23 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: elmira__p
  آیین نامه طراحی دینامیکی در سازه های بتنی؟ eftekhary2010 3 2,189 1395/6/7 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: nana444

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان