#11
این مورد تقریبی می باشد . بهتر است فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی را از خروجی ایتبس بگیرید در صورتی که فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از امتدادهای متعامد ساختمان از مقدار 20 درصد در همان امتداد مورد نظر فراتر رود ساختمان نامنظم است . یکی از علتها همان چیدمان نامناسب سیستم مقاومت جانبی می باشد که این فاصله را افزایش داده است .
پاسخ
#12
سلام دوستان
با اجازه شما من هم دانسته های خودم رو خدمتون ارایه میدم
براساس تجربه در سازه های بتنی تقریبا 65 در صد از مشگل دیریفت رو با افزایش مقطع تیرها میشه حل کرد و فقط 35 درصد مربوط به ستونها میباشد.
زمان تناوب تئوری رو درایتبز میشه بدین شکل میشه بدست آورد که
ایتدا جهت محور ایکس رو درنظر میگیریم ومدهارو در این جهت بررسی میکنیم. اولین مدی که انرژی بیشتری جذب کرده باشد رو پیدا کرده و زمان تناوب انرا بعنوان زمان تناوب تئوری قبول میکنیم .
قابل ذکر است زمان تناوب تئوری همیشه بیشتر از زمان تناوب تجربی بدست میاد
از این زمان برای محاسبه دیریفت استفاده میگردد
مطابق آیین نامه ما باید دیریفت مرکز جرم رو حساب کنیم نه چیز دیگه . در ایتبز تحت عنوان
پاسخ
#13
(1393/4/11 ، 11:51 عصر)حمید کردی نوشته است: سلام دوستان
با اجازه شما من هم دانسته های خودم رو خدمتون ارایه میدم
براساس تجربه در سازه های بتنی تقریبا 65 در صد از مشگل دیریفت رو با افزایش مقطع تیرها میشه حل کرد و فقط 35 درصد مربوط به ستونها میباشد.
زمان تناوب تئوری رو درایتبز میشه بدین شکل میشه بدست آورد که
ایتدا جهت محور ایکس رو درنظر میگیریم ومدهارو در این جهت بررسی میکنیم. اولین مدی که انرژی بیشتری جذب کرده باشد رو پیدا کرده و زمان تناوب انرا بعنوان زمان تناوب تئوری قبول میکنیم .
قابل ذکر است زمان تناوب تئوری همیشه بیشتر از زمان تناوب تجربی بدست میاد
از این زمان برای محاسبه دیریفت استفاده میگردد
مطابق آیین نامه ما باید دیریفت مرکز جرم رو حساب کنیم نه چیز دیگه . در ایتبز تحت عنوان
سلام
زمانی میشه از زمان تناوبی که فرمودید استفاده کرد که مقاطعو ترک نخورده فرض کنید
یعنی ستونها بدون ترک خوردگی و تیرها با ترک خوردکی 0.5
این میشه زمان تناوب تحلیلی که آیین نامه اجازه استفاده ازش برای کنترل دریفت دارده
پاسخ
#14
(1393/4/11 ، 11:51 عصر)حمید کردی نوشته است: سلام دوستان
با اجازه شما من هم دانسته های خودم رو خدمتون ارایه میدم
براساس تجربه در سازه های بتنی تقریبا 65 در صد از مشگل دیریفت رو با افزایش مقطع تیرها میشه حل کرد و فقط 35 درصد مربوط به ستونها میباشد.
زمان تناوب تئوری رو درایتبز میشه بدین شکل میشه بدست آورد که
ایتدا جهت محور ایکس رو درنظر میگیریم ومدهارو در این جهت بررسی میکنیم. اولین مدی که انرژی بیشتری جذب کرده باشد رو پیدا کرده و زمان تناوب انرا بعنوان زمان تناوب تئوری قبول میکنیم .
قابل ذکر است زمان تناوب تئوری همیشه بیشتر از زمان تناوب تجربی بدست میاد
از این زمان برای محاسبه دیریفت استفاده میگردد
مطابق آیین نامه ما باید دیریفت مرکز جرم رو حساب کنیم نه چیز دیگه . در ایتبز تحت عنوان

سلام

با تشکر از حمید جان و کیوان عزیز...

دوست من هیچ وقت سعی نکنید ممان اینرسی تیرها از ستون بیشتر شود و مسئله تیر قوی ستون ضعیف پیش نیاد.



پاسخ
#15
بله دقیقا
توضیح اینکه ایتدا فایلی تحت عنوان drift ذخیره میکنیم و اولین کاری که انجام میدیم ترک خوردگیهارو اصلاح میکنیم و دو نوع بار در static load sases
تحت عنوان driftx و drift y میسازیم و پنجره انرا بدین ترتیب اصلاح میکنیم که T را همان زمان تناوب تئوری که از بیشترین جذب انرژی در ان جهت بوده را میگذاریم وباید توجه به این نکته داشته باشیم که چنانچه زمان تئوری ما از 7/0 ثانیه بیشتر شد باید شلاقی را هم در نظر بگیریم و از آیین نامه
UBC94 استفاده کنیم و در اینجا حتما از R تنش مجاز میبایست استفاده کرد.که خود این پنجره اشاره دارد به Rw
خلاصه اینکه برای جهت x ابتدا X Dir را تیک میزنیم و user defined را 35/0 در نظر میگیریم
زمان تناوب T را از جدول استخراج کرده و میگذاریم
IMPORTANCE FACTOR را اگر خاک تیپ 2 باشدو زمان تناوب بالای 7/0 باشد معمولا 26/1 بدست می اید و اگر خاک تیپ 3 باشد این عدد 72/1 بدست می اید
R ضریب رفتار تنش مجاز را میگذاریم
همین بار را هم برای جهت Y نیز میسازیم
حالا در NUMBER OR MODES در ازای هر طبقه سه مد فعال میکنیم
پس از ان تحلیل کرده وبه SHOW TABLES رفته و در قسمت انتخاب بارها DRIFT X یا Y را انتخاب کرده و ادامه
پاسخ
#16
برای کنترل دریفت نباید ضرایب ترک خوردگی افزایش یابد
فقط برای محاسبه زمان تناوب اصلی دوجهت سازه ضرایب افزایش یافته
زمان تناوب محاسبه میشه
در فایل دریفت طبق ممان اینرسی های تکر خورده ، با ضریب زلزله جدیدی بدست آمده از زمان تناوب اصلی سازه
دریفت کنترل میشه
بهتر هم هست با UBC97 معادل بشه
مواردی دیدم که اشتباه حساب کرده UBC94
پاسخ
#17
آقای مهندس بهترین راه کنترل دیریفت همین بود که عرض کردم
ترک خوردگی طبق ایین نامه باید تغییر یابد
از ubc97 هم میشه استفاده کرد
در واقع ما باید بازتاب ایرا ن رو به بازتاب امریکا تقسیم کنیم و ضریب حاصله رو در صورت ضریب زلزله ضرب کنیم
روشی رو که خدمتتون گفتم یکبار امتحان کنید جالب اینکه سازه ای که ستونهای اون در طبقه اول بنفش باشه و در طبقات دیگه زرد و سبز باشه دیریفت حتما جواب داده
ما اگر کارهای فوق رو انجام ندیم سازه بی نهایت سنگین میشه . واینا هم که گفتم آیین نامه است
تحقیق بفرمایید
پاسخ
#18
سلام
طبق کدوم بند و کدام آیین نامه برای دریفت ترک خوردگی باید تغییر کنه؟
منظورتون چه ترک خردگی هست؟
پاسخ
#19
ب*****

طبق ایین نامه 2800 ویرایش سوم این مطالب تصویر وجود دارد و به صورت گام به گام تشریح شده است . گمانم توضیحات مهندس فلاح منش و مهندس کردی براین روال باشد .

[تصویر:  t48ltapx7f7yfhqm72pw.jpg]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در ایتبس amir01 0 59 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
  نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی حمید فلاح منش 22 18,754 1396/4/18 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: admin
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 260 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
Wink سوال در مورد آنالیز سازه مهندسین جوان 0 134 1396/1/8 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه sasan.ce 6 433 1395/11/4 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مشکل در حل سوال لطفا کمک کنید maryam68 1 199 1395/9/26 ، 02:06 عصر
آخرین ارسال: maryam68
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 992 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تیر برق های بتنی H شکل saeed9099 0 330 1395/6/24 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: saeed9099
  حداقل ضخامت تیر بتنی Arya68 12 4,917 1395/6/23 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: elmira__p
  آیین نامه طراحی دینامیکی در سازه های بتنی؟ eftekhary2010 3 2,201 1395/6/7 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: nana444

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان