ارسالها: 157
موضوعها: 54
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
3
سپاس ها 35
سپاس شده 11 بار در 2 ارسال
مهندس ضریب ترک خوررگی تیر رو اصلاح کن
فقط I3 رو 0.35 کن مشکلت حل میشه
نیازی نیست که ترک خوردگی تیر در I2 هم 0.35 بششه همان 1 باید بشود.
ارسالها: 157
موضوعها: 54
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
3
سپاس ها 35
سپاس شده 11 بار در 2 ارسال
در ضمن در راستای X تعداد قابها کم و نامنظمی بیشتر است.
به همین دلیل در این راستا چون ترکیب بارهای ENX بیشترین خروج ار مرکزیت رو ایجاد میکنه معمولا همچین مشکلی پیش میاد.
مهندس بهتذ است که حداقل ارتفاع تیر رو 40 یا 45 بگیری چون طول دهانه هات خیلی زیاده
ارسالها: 90
موضوعها: 52
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
باسلام و تشکر
مهندس روش کار کردم تقریبا مشکل حل شد و سازه هم منظم شد و هم دریفت اون جواب داد
کارشناس ارشد سازه
کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس
طراحی - نظارت و کنترلر سازه