امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 1.38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در جواب ندادن مقاطع
#1
با سلام خدمت دوستان گرامی،
سازه فولادی 7 طبقه با کاربری مسکونی ، در جهت X قاب ساده با مهاربند همگرای ویژه و در جهت Y قاب خمشی متوسط میباشد.
مقاطع اختصاص داده شده به اعضا بصورت Auto Select از مقاطع آماده بصورت Import General می باشند.
تمامی اعضا بعد از تحلیل و طراحی دارای ظرفیت تنش پایین تر از تنش وارده هستند و به رنگ قرمز ، بطوری که برای ستون های همه طبقات 3IPE18 با ورق تقویت جوابگو نیست.
و همچنین برای تیر ها در جهت قاب خمشی 2I30C15FD1 و برای باد بند ها 2UPA20 جواب نمی دهند.
کسی میدونه که چرا برای تیرها حتی 2I30 در جهت وای جواب نمیدهد ؟! آیا طبیعی هست ؟
نیاز فوری دارم لطف میکنید اگه راهنمایی کنید.
متشکر

پاسخ
#2
(1394/11/14 ، 12:11 عصر)شجاعی نوشته است: با سلام خدمت دوستان گرامی،
سازه فولادی 7 طبقه با کاربری مسکونی ، در جهت X قاب ساده با مهاربند همگرای ویژه و در جهت Y قاب خمشی متوسط میباشد.
مقاطع اختصاص داده شده به اعضا بصورت Auto Select از مقاطع آماده بصورت Import General می باشند.
تمامی اعضا بعد از تحلیل و طراحی دارای ظرفیت تنش پایین تر از تنش وارده هستند و به رنگ قرمز ، بطوری که برای ستون های همه طبقات 3IPE18 با ورق تقویت جوابگو نیست.
و همچنین برای تیر ها در جهت قاب خمشی 2I30C15FD1 و برای باد بند ها 2UPA20 جواب نمی دهند.
کسی میدونه که چرا برای تیرها حتی 2I30 در جهت وای جواب نمیدهد ؟! آیا طبیعی هست ؟
نیاز فوری دارم لطف میکنید اگه راهنمایی کنید.
متشکر
سلام

دوست گرامی لطفا فایل ایتپس خودتون رو پیوست کنید تا مورد برسی قرار بگیره در ضمن بهتر بود توی انجمن مربوط به خودش این سوال رو مطرح می کدید
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#3
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پاسخ
#4
سلام وقت به خیر
پروژه ی شما رو دیدم
من با 2013 باز کردم فایلتون رو
شما اومدید و ضوابط فشرده ی لرزه ای رو تعریف کردید
ولی مقاطع شما فشرده ی لرزه ای نیست
یا اون گزینه رو غیر فعال کنید و یا مقاطع رو فشرده کنید
اطلاعات دنیای عمران و معماری را با ما یاد بگیرید
http://jupiterdesign.ir
پاسخ
#5
Smile 
با سلام ، خیلی ممنون از پاسخ گویی تان
ببخشید که دیر جواب میدم بعد از پیگیری زیاد ،به سایت سر نزدم فکر میکردم کسی جوابگو نیست،بازم تشکر .
تیر های جهت وای را که در قسمت Design -> View/Revise Overwrites-> Frame Type از نوع IMF انتخاب کردم ، مقاطع 2IPE 30,40,45… (که اینبار بجای فراخوانی از مقاطع خانه عمران در قسمت Add I/Wide Flange تعریف کردم) اختصاص دادم ...
بعد از طراحی پیغام اخطار مبنی بر is not compact ظاهر نشد و تیرها جوابگو شدند .:)
چند سوال داشتم :
1- ناودانی هایی که در دهانه های جهت X هستند و از نوع سیستم SCBF و از مقاطع آماده فراخوانی کردم Is not compact هستند که یعنی شرایط فشردگی برای آنها بررسی نشده، حال مقطع معادل 2UPA20FTOF در قسمت ADD Channel قابل تعریف نیست زیرا که فقط در آن تک ناودانی تعریف می شود.در صورت ساخت در برنامه SD Section هم که ضوابط فشردگی را بررسی نمیکند . پس چکار باید کرد؟
2- پیغام analysis and design section differ for 4 steel frame.Do you want to reiterate analysis and design? آیا مهم است ؟ آیا مهمه که تمام مقاطع اختصاص داده شده در تحلیل که حالا با مقطع طراحی متفاوت هستند یکسان شود ؟
3- برای آیین نامه AISC 360-05 ، تنظیمات آن برای حالت حدی LRFD مقادیر گزینه های مختلف Option -> steel frame design را چگونه باید وارد کرد ؟ آیا جزوه مناسبی سراغ دارید ؟
با تشکر
پاسخ
#6
سلام و وقت به خیر
خواهش میکنم
1.برای مهار بندها از باکس استفاده کنید و مقطع دوبل رو به صورت باکس از add box اضافه کنید ولی با مشخصات دوبل ناودانی
2این پیام برای وقتی هست که از اختصاص خود مقاطع توسط ایتبس استفاده میکنید و در صورت استفاده الزامیه ولی توصیه میکنم خودتون رو نسیت بدید و با اتو سلکت لیست کاری نداشته باشید
3.تنظیمات بسته به توع سازه ی شما متفاوت خواهد بود
بهترین راه استفاده از خود مقررات ملی هست
جزوات دکتر حسین زاده هم خوب هستند ولی برای این قسمت نمیدونم مطلبی دارند یا خیر
اطلاعات دنیای عمران و معماری را با ما یاد بگیرید
http://jupiterdesign.ir
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 244 1399/7/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 0 95 1399/6/22 ، 11:32 عصر
آخرین ارسال: empress
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 144 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 54 25,228 1399/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: sarina.a1997
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 156 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 218 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 22,602 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  Etabs 2016 مشکل تحلیل طیفی kamrannasiri1373 4 582 1399/1/8 ، 03:11 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 4,343 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 300 1398/10/10 ، 03:54 عصر
آخرین ارسال: sd70

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان