امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 2.71
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در طراحی دیوار برشی زیر
#1
دوستان مشکل این دیوار برشی چیه به نظرتون
اسکرین شات موجوده


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
(1393/1/13 ، 12:52 صبح)amraii نوشته است: دوستان مشکل این دیوار برشی چیه به نظرتون
اسکرین شات موجوده

مش بندی دیوار را انجام دهید و بعد این کنترل را انجام دهید . فکر می کنم این مشکل به دلیل عدم مش بندی دیوار باشد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
(1393/1/13 ، 01:21 صبح)admin نوشته است:
(1393/1/13 ، 12:52 صبح)amraii نوشته است:
مش بندی دیوار را انجام دهید و بعد این کنترل را انجام دهید . فکر می کنم این مشکل به دلیل عدم مش بندی دیوار باشد
مش بندی رو هم انجام دادم ولبی باز نشد...

پاسخ
#4
(1393/1/13 ، 01:59 صبح)amraii نوشته است:
(1393/1/13 ، 01:21 صبح)admin نوشته است: مش بندی دیوار را انجام دهید و بعد این کنترل را انجام دهید . فکر می کنم این مشکل به دلیل عدم مش بندی دیوار باشد
مش بندی رو هم انجام دادم ولبی باز نشد...

فایل را همین تاپیک آپلود کنید تا بررسی کنم
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
سلام دوست عزیز
فایل رو نتونستم ضمیمه کنم به ایمیلتون فرستادم
پاسخ
#6
فایل شما پر از اشکال مدل سازی می باشد . به همین خاطر نمی توان به نتایج آنالیز اطمینان داشت . برای اینکه بفهمیم در چه جاهایی اشتباه کرده اید از منوی Analyze گزینه Cehck Model را بزنید . در پنجره جدید ظاهر شده تمامی گزینه ها را فعال کنید و سپس روی دکمه OK کلیک کنید . در پنجره ای که ظاهر می شود اشکالات مدل سازی با مختصات برای شما نمایش داده می شود .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#7
در ضمن اگه واحد مرجع نرم افزار را بر روی Kgf-cm تنظیم کنید و همچنین مش بندی دیوارها را انجام دهید مشاهده تنش های فشاری و کششی در داخل دیوارها را به درستی نمایش داده می شود . شکل ضمیمه را ببینید


فایل‌(های) پیوست شده
.bmp   04-02-2014 08-54-36 ق-ظ.bmp (اندازه: 1.13 MB / تعداد دفعات دریافت: 40)
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
سپاس فراوان...مشکل حل شد...فقط تعداد مشهایی که زدم 7 تا هستند، اون تکیه گاه ها رو چطور گیر دار کنم که همراه با مش ایجاد شدن
پاسخ
#9
(1393/1/13 ، 09:01 عصر)amraii نوشته است: سپاس فراوان...مشکل حل شد...فقط تعداد مشهایی که زدم 7 تا هستند، اون تکیه گاه ها رو چطور گیر دار کنم که همراه با مش ایجاد شدن

همانند گیردار کردن پای ستونها اقدام کنید . فقط دقت کنید که حتما گزینه One Story را فعال کره باشید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
سلام مجدد
نوع دیوار های برشی بنده shell هستند نه membrance حالا با اعمال ضرایب ترک خوردکی .35 در فیلد f22 باز هم طبقه اول دچار ترک خورددهگی میشود
؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 102 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 1,641 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  مشکل خیز تیر در زمینهای دو نبش hajix8867 1 1,020 1397/11/12 ، 03:33 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  شیوه طراحی سقف یوبوت؟ gisha 6 13,265 1397/10/2 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: v.maleki
  مشکل در کرک 9.7.4.ETABS amir2701 0 333 1397/4/22 ، 02:01 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 282 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 52 21,189 1397/4/16 ، 03:09 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Wink سوالات پیش آمده در روند طراحی با ایتبس omran.tarbiyat 2 422 1397/3/29 ، 01:58 عصر
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 277 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 292 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان