به نظر مشکلی وجود نداره دوست عزیز
طول دیوار برشی با توجه به ارتفاع سازه کمه
اگه معماری اجازه بده دیوار در دو جهت کار شه و یا در دهانه های بلندتر خیلی تاثیر گذارتره
من هم با نظر مهندس محسن موافقم
اگه 4 طرف سازه منظورم 4 گوشه دیوار بزنی خیلی تاثیر گذار هست.
این نوع دیوار زدن به خاظر اینکه پیچش زیادی ایجاد میکنه در پاسخ ندادن دیوار خیلی تاثیر گذار هست.
عرض دیوار در طبقات پایین هم با توجه به نوع سازه خیلی کم هست.
در کل سازه هایی به این شکل و این ارتفاع بهتر است از سیستم دوگانه استفاده کرد و هر دو جهت x,y دیوار داشته باشه.
با سلام برای رفع مشکل اگر تا الان در در طراحی کار شما درست باشد بهترین گزینه افزایش ضخامت دیوار ومیلگرد های آن و واگر هم معماری جواب بده طول دیوار در هر جهت حداقل 5 متر در هر جهت وحداکثر 6.5 متر و سازه منظم طراحی کنید . دیوار ها روبروی هم باشد.
با عرض سلام خدمت مهندسان گرامی
من وقتی میخوام دیوار برشی رو طراحی کنم در دوطبقه پایینی و دیوار اطراف زیر زمین طراحی نمیشوند و عبارت زیر نوشته می شود.
N/A
مشکل کجاست لطفاً
(1393/11/24 ، 03:09 عصر)megamohsen نوشته است: با عرض سلام خدمت مهندسان گرامی
من وقتی میخوام دیوار برشی رو طراحی کنم در دوطبقه پایینی و دیوار اطراف زیر زمین طراحی نمیشوند و عبارت زیر نوشته می شود.
N/A
مشکل کجاست لطفاً