امتیاز موضوع:
  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در چک کردن المان ها بعد از طراحی در Etabs
#11
سلام
با مفصلی کردن تیر های نیم طبقه فقط صورت مسئله پاک میشه
دیتیل های مفصلی زایج به نظرم به هیچ وجه مفصلی بودنو تضمین نمیکنه

شما هم بهتره فایلو قرار بدید تا چک کنیم
پاسخ
#12
من هم با نظر مهندس فلاح منش موافق هستم به دلیل گفته شده . ( مفصلی شدن تیرها )

احتمالا از اعمال بارگذاری باید باشد . یکبار واحد برنامه را با مقدار بار اعمال شده آن مطابق دهید .

در غیر این فایل را پیوست نمایید تا بهتر بتوان نظر داد.
پاسخ
#13
واقعا گیج شدم فایل ایتبس رو پیوست کردم لطفا یه نگاهی بهش بندازید


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   khodam.zip (اندازه: 64.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 17)
پاسخ
#14
سلام
بار مرده خطی راه پله کمی زیاده و بار زندش هم کم
ابعاد تیرهارو کمی بزرگ کنید
در جهت دیوار برشی هم تیرهارو گیردار کنید
خاموتهارو از میلگرد AII استفاده کنید با مقاومت 3000KG/CM2

ارتفاع تیرچه هم 25 بگیرید

کل قاب هاهم انتخاب کنید روی INTERMEDIATE بذارید
پاسخ
#15
برای محاسبه ی بار پله ابتدا وزن یه پله با اون قسمت شمشیری زیرش رو حساب کردم بعد ضرب در تعداد پله هام کردم و با 2 تا پاگرد جمع کردم
در جهت دیوار برشی تیر ها گیر دارن و برای خاموت هم آرماتور با مقاومت 4000KG./CM2 تعریف کرده بودم واقعا کلافه شدم
پاسخ
#16
البته این بار با جمع شدن با بار خطی دیوار روش مناسبه ولی بار زنده باید 2/4.1*350 وارد بشه
دوست عزیز برای همچین سازه ای معلومه تیر با ضخامت 30 سانتی متر کمه
اصلا شما وقتی ارتفاع تیرت 30 باشه باید از دیوار برشی هم استفاده کنی در دوجهت (طبق 2800)

ضخامت تیرهارو برابر ستون و ارتفاعشونو 40 تا 45 بگیرید حل میشه
پاسخ
#17
اگه بخوام تو جهت قاب خمشیم از دیوار هم استفاده کنم بازشو هام رو چیکار کنم؟اونارم باید مدل کنم داخل ایتبس؟
پاسخ
#18
بله باید دیوار با باز شو مدل بشه
بهش میکن دیوار برشی کوپله
پاسخ
#19
ببخشید واقعا انقد سوالای مبتدیانه می پرسم
آیا آمورش مدل کردن این نوع دیوار توی انجمن هست؟
پاسخ
#20
سلام
برای این سازه شما اولا اینکه همه اتصالات رو باید گیردار در نظر بگیرید و حتی تیرهای نیم طبقه هم نباید release کنی مهندس، چند بار تاکید کردم روی اتصال تیر به تیر!
اما به هر حال صرف نظر از همه موارد که برای مدلسازی استفاده کردید، جالبه که کلا من وقتی اتصالات رو صلب می کنم و فایلتون رو در حالت قاب خمشی متوسط design میکنم هیچ تیری قرمز نمیشه!
ایتبس من اشکال داره یا ایتبس شما؟!!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 380 1399/7/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 23,188 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,445 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 0 184 1399/6/22 ، 11:32 عصر
آخرین ارسال: empress
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 224 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 54 26,138 1399/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: sarina.a1997
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 359 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 243 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 318 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 23,269 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy

پرش به انجمن: