مشکل در کشیدن پلان فونداسیون
#1
ببخشید یه سوال ذهنممو درگیر کرده ایا بایستی تیغه ها حتما رو پی مثلا نواری قرار بگیرن یعنی مثلا میشه تیغه رو همینجوری روی زمین خاکی بذاریم چون من خودم اینجوری فک میکنم که قضیه ی نشست برای تیغه ها بوجود میاد اگه روی پی بنا نشن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و ایا این جمله درست هست که بایستی ستونهای یک ردیف حتما با یه پی به هم وصل بشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درکل پلان پی رو باید بر اساس متصل کردن ستون ها به هم بکشیم یا اینکه پلان پی بایست جوری باشه که تیغه ها رو هم شامل بشه.اگه پی شامل تیغها هم بشه اونوقت بایستی پلانمون رو جوری بکشیم که هم شامل تیغه ها بشه هم ستونه
پاسخ
#2
تیغه ها رو می تونید روی شناژهای مربوط به خودشون قرار بدید. یعنی برای هر تیغه یک شناژ. نیازی هم به ترسیم نقشه نداره. کافیه که توی توضیحات نقشه هاتون و یا زیر نقشه های فونداسیون درج کنید که زیر دیوارهایی که بر روی شناژهای اصلی فونداسیون قرار نمیگیرند، باید شناژهایی با مشخصات مندرج در DET. A اجرا شود. و بعد یه دتایل برای این شناژها بصورت عمومی ترسیم کنید و اسمش رو بگذارید Det. A
همچنین از نظر آیین نامه، نیازی به اینکه حتما ستون ها با شناژ به هم متصل بشن نیست. شما میتونید فونداسیون منفرد هم برای ستون ها طراحی کنید. البته مشروط بر اینکه کنترلهای آیین نامه ای اون جوابگو باشه. که اگر بخواهید این کنترلها جوابگو باشه، در ساختمان های عرف، معمولا خودتون به این نتیجه خواهید رسید که باید فونداسیون ها با هم کار کنند. چون در غیر این صورت حداقل آپلیفت بحرانی خواهد شد.
موفق باشید
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#3
دستتون درد نکنه مهندس فقط این تیغه هایی که بر روی شناژهای اصلی قرار نمیگیرن میشه یه راهنمایی بکنید که دتایلشون چجوری هستش مثلا چند در چند باشن عمقشون چقد باشه و اینکه میلگرد هم بایس کار بذاریم لطف میکنید اگه اینم بگید
پاسخ
#4
(1395/9/14 ، 03:27 عصر)crywolf222 نوشته است: دستتون درد نکنه مهندس فقط این تیغه هایی که بر روی شناژهای اصلی قرار نمیگیرن میشه یه راهنمایی بکنید که دتایلشون چجوری هستش مثلا چند در چند باشن عمقشون چقد باشه و اینکه میلگرد هم بایس کار بذاریم لطف میکنید اگه اینم بگید

به آرماتور نیازی نداره. ( در ساختمان های عرف و با ارتفاع دیوار معمولی )
دتایلش به معماری مربوط میشه که اون هم توی تصویر زیر براتون آوردم.
موفق باشید


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل حذف دستور align ( کمک) saeedhk 2 690 1399/8/3 ، 01:53 عصر
آخرین ارسال: saeedhk
  مشکل در نصب اتوکد 2013 و 2012 m72 6 9,806 1399/7/22 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: kian62
  مشکل در اکسپلود! زینب خوش کلام 3 9,667 1399/3/1 ، 05:37 عصر
آخرین ارسال: hamid_egt
  مشکل در اکتیو کردن اتوکد (درخواست کمک) sajad222 13 24,735 1398/5/9 ، 11:40 صبح
آخرین ارسال: sd70
  کشیدن arc با طول مشخص HasanMehri 1 666 1396/12/18 ، 10:20 عصر
آخرین ارسال: HasanMehri
  تفاوت پلان موقعیت و پلان کروکی samisoft 1 1,612 1396/9/2 ، 10:32 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  کشیدن جسم در حالت کاوالیر muhammad nikrou 0 731 1396/3/7 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: muhammad nikrou
  مشکل ستون گذاری راه پله crywolf222 1 1,522 1395/11/7 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: masoud199
  مشکل بازنشدن یک فایل خاص در اتوکد setareh26 21 4,723 1395/10/9 ، 10:45 عصر
آخرین ارسال: Cadkhoda
  مشکل در مقطع برش crywolf222 1 1,048 1395/10/4 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان