امتیاز موضوع:
  • 39 رأی - میانگین امتیازات: 3.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در کنترل برش یک طرفه
#1
با سلام
تو پروژه ام هر چه قدر به فونداسیون عمق و عرض میدهم کنترل برش یک طرفه جوابگو نیس ممکن است راهمنماییم فرمایین( تو ایتبس این سازه 6 طبقه با سازه بتنی و در یک طرف قاب خمشی و در طرف دیگر خمشی متوسط است.
در سیف هم به صورت نواری عمق سیف در اخرین ویرایش 1.2 و عرض پی ها هم 1.2 و 1.4 هستقرار دادم .)


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   

.rar   mollll21.rar (اندازه: 72.95 KB / تعداد دفعات دریافت: 98)
پاسخ
#2
سلام
پروژه شما را اجمالی چک کردم .
بهتر است در تعریف slab در زبانه type گزینه footing رافعال نمایید .
سایز برش پانچ راعمال نمایید .
با انتخاب all نوع خاک soil را اختصاص دهید .
نوارهای طراحی را با ابزار ریشیپ درست تنظیم نمایید .
با افزایش ضخامت پی در صورتی که برش پانچ جوابگو نباشد باید به موازات آن نوارهای طراحی هم عریضتر شوند .

موفق باشید
پاسخ
#3
با سلام
اقای بابایی عزیز من همه تنظیماتی رو که گفتین انجام دادم با تشکر از راهنماییتون ولی هیچ تاثیری رو برش یک طرفه نداشت و باز کنترل برش یک طرفه جواب نمیده
برش بانچ یا منگنه ای رو هم که گفتین من با فایل اکسل اقای خرمی نژاد بررسی کردم حتی با ضخامت 60 سانتی متر هم شالودم جواب میده
ولی مشکل اساسی من با برش یک طرفس که حتی تو ضخامت 1.20 و عرض 1.4 جواب نمیده وبا هر ترکیب باری هم که اعمال میکنم یه نواری از شالودم مشکل پیدا می کنه
ایا مشکلی وجود دارد؟ یا به خاطر بار زیاده؟در واقع هر پروژه ای رو دیدم با ضخامت های کم تر از من برش یک طرفه شان خوب جواب میده ولی مال من ...... ممکن است دقیق تر راهناییم فرمایین
پاسخ
#4
(1392/9/9 ، 06:42 عصر)معمارخرداد نوشته است: با سلام
اقای بابایی عزیز من همه تنظیماتی رو که گفتین انجام دادم با تشکر از راهنماییتون ولی هیچ تاثیری رو برش یک طرفه نداشت و باز کنترل برش یک طرفه جواب نمیده
برش بانچ یا منگنه ای رو هم که گفتین من با فایل اکسل اقای خرمی نژاد بررسی کردم حتی با ضخامت 60 سانتی متر هم شالودم جواب میده
ولی مشکل اساسی من با برش یک طرفس که حتی تو ضخامت 1.20 و عرض 1.4 جواب نمیده وبا هر ترکیب باری هم که اعمال میکنم یه نواری از شالودم مشکل پیدا می کنه
ایا مشکلی وجود دارد؟ یا به خاطر بار زیاده؟در واقع هر پروژه ای رو دیدم با ضخامت های کم تر از من برش یک طرفه شان خوب جواب میده ولی مال من ...... ممکن است دقیق تر راهناییم فرمایین

سلام
عذر خواهی می کنم جناب مهندس من متوجه سوال شما نشده بودم گمان کردم برش پانچینگ مدنظرتون هستش .
برش یکطرفه ( قیچی کننده ) در safe 8 به صورت خودکار قابل انجام نیست آن را باید به صورت دستی محاسبه کنید تحت ترکیب بار بحرانی ضریبدار ، در صورت جوابگو نبودن باید عرض و ضخامت نوار را افزایش دهید در غیر این افزایش مقاومت فشاری بتن و یا استفاده از خرکها در فونداسیون .
پس شما باید تحت ترکیب بار بحرانی مقدار نیروی برشی ماکسیمم را از نوار برداشت و به صورت دستی آن را طبق فرمولهای aci ویا آیین نامه دیگر با مقدار مجاز مقایسه نمایید .
این مورد کنترل خیلی در طراحی در نظر گرفته نمی شود یعنی کم اهمیت است نسبت به برش دوطرفه .
در ضمن برای هردو نوار باید به صور مجزا این مورد را بررسی کنید .
پاسخ
#5
اقای بابایی عزیز از دیروز که انواع راه هارو روی پروژه ام امتحان کردم به این نکته رسیدم که هر چه ابعاد فونداسیون کوچک تر باشه برش یک طرفه بهتر جواب میده
توی پروژم این دفعه که عکسشو گذاشتم ظخامت رو نسبت به دفعه اول از 1.2 به 0.6 و عرض فونداسیون رو از 1.4 به 1.2 تبدیل کردم حالا برش یک طرفم نسبت به عکس اول کاملا جواب میده
1- ایا این قاعده که با کوچک تر کردن ابعاد( البته تا رسیدن به حداقل ضخامت لازم برای برش پانچ) برش یک طرفه بهتر جواب میده درسته؟ یا بخاطر اشکال در سیفم یا تجزیه و یحلیل بیش از حد به این صورت شده است؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#6
(1392/9/10 ، 11:21 صبح)معمارخرداد نوشته است: اقای بابایی عزیز از دیروز که انواع راه هارو روی پروژه ام امتحان کردم به این نکته رسیدم که هر چه ابعاد فونداسیون کوچک تر باشه برش یک طرفه بهتر جواب میده
توی پروژم این دفعه که عکسشو گذاشتم ظخامت رو نسبت به دفعه اول از 1.2 به 0.6 و عرض فونداسیون رو از 1.4 به 1.2 تبدیل کردم حالا برش یک طرفم نسبت به عکس اول کاملا جواب میده
1- ایا این قاعده که با کوچک تر کردن ابعاد( البته تا رسیدن به حداقل ضخامت لازم برای برش پانچ) برش یک طرفه بهتر جواب میده درسته؟ یا بخاطر اشکال در سیفم یا تجزیه و یحلیل بیش از حد به این صورت شده است؟

سلام
برش یکطرفه : کنترل برش یک طرفه در فونداسیون به فاصله d از بر ستونها در نظر گرفته می شود
نمی توانم در پروژه شما نظری داشته باشم برش یکطرفه زیاد باید و با کم کردن ضخامت جواب بگیرید !
معمولا افزایش عرض کمک چندانی به کاهش برش نمی کند چون با اینکار تنش زير پي كم مي شود ولي در تبديل تنش به نيروي برشي تنش در مساحت ضرب خواهد شد. بهتر است ارتفاع پي را افزايش بدهیم و يا از آرماتور برشي استفاده كنيم .
محاسبات دستی و کنترلهای خود را به صورت تصویری پیوست نمایید تا بهتر بشود نظر داد.
موفق باشید
پاسخ
#7
با سلام
اقای مهندس از زحمت گذشته ممکن است با اعدادی که من در اینجا اشاره کردم برش یک طرفه رو دستی کنترل کنین یاد بگیریم
تر کیبات بار بر اساس aci318-95 مقدار ماکزیمم برش برای بار مورد نظر در جهت x در فاصله d (52 که از طریق display---show strip forces بدست اوردم برابر با 64932.72 کیلوگرم بر سانتی متر عمق فونداسیون 0.9 و عرض فونداسیون 1 متر مقاومت فشاری بتن 210e4 ؟؟؟

یه سوال دیگه موقع مشاهده برش یک طرفه از طریق display---show strip forces در قسمت پایین مقدار ماکزیممی رو خود سیف اشاره میکنه
با توجه به راهنمایی قبلی شما ( مبنی بر اشتباه سیف در کنترل برش یک طرفه ) پس ما در سیف 8 مقدار ماکزیمم برش رو با این عدد مقایسه نکنیم؟

در ضمن من برش پانچ رو از فایل اکسلی که اقای مهندس خرمی نژاد درست کرده کنترل میکنم ایا به نظر جناب عالی کافی است ؟؟؟؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  رفع مشکل برش پانچ emad_219 1 290 1395/8/6 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: emad_219
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 7 1,145 1394/12/22 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: mohammad825
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,196 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  خیلی فوری- عدم نمایش کنترل برش پانچ بعد از آنالیز در سیف کج k.b 14 3,379 1394/11/16 ، 12:08 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  مشکل کنترل برش منگنه ای(خیلی فوری) zaryam 2 1,125 1394/5/19 ، 12:27 صبح
آخرین ارسال: zaryam
  مشکل زیاد نشان دادن میلگرد تقویتی در سیف moradi64 3 996 1394/4/18 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  مشکل در برش پانچ در سیف elyas64 1 866 1394/4/2 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: elyas64
Question مشکل در رابطه با زیاد نشون دادن مقدار آرماتور تقویتی در طراحی پی در safe amir_al 4 1,543 1393/10/8 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: amir_al
  کنترل سیف فولادی dkm_g 5 1,694 1392/6/21 ، 03:09 صبح
آخرین ارسال: hermees
  کمک فوری واسه کنترل مدل پی در سیف 8؟؟ شیوا 17 3,801 1392/6/20 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: شیوا

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان