امتیاز موضوع:
  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 2.81
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در کنترل سیستم ترکیبی یرای تحمل 25 درصد نیروی جانبی
#1
سلام به مهندسین عزیز
برای پروژه بتن که در یک جهت دیوار برشی وجود داره بعد از مرحله طراحی و اتمام کامل مراحل سیستم قاب خمشی رو برای 25 درصد نیروی جانبی زلزله کنترل کردم
برای اینکار عدد c رو در 0.25 ضرب کردم و تمام دیوار برشی های موجود رو پاک و به جاشون وزن دیوارها رو به عنوان بار مرده بر سر تیرها اعمال کردم
اما بعد از اینکار که میخوام آنالیز انجام بدم نرم افزار کلی ارور میده
ممنون میشم چک کنید و مشکلش رو بگید باید سریع تحویلش بدم
با تشکر


.rar   25 percent.rar (اندازه: 177.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 91)
پاسخ
#2
سلام.
مهندس من چک مدلو زدم هیچ اروری نداد. اون ارورهای آنالیز اگه چک مدل اروری نده فکرنکنم اشکالی داشته باشه.
شما تو منوی آنالیز گزینه ی تحلیل دینامیکی و زدی اما نه طیف آئین نامه رو دادی و نه spx,spy تعریف کردی؟؟
و در منوی mass source چرا ضریب بار زنده رو0.4 وارد کردی؟ کاربری ساختمان چیه؟
پاسخ
#3
(1392/6/8 ، 01:15 عصر)یوسف نوجوان نوشته است: سلام.
مهندس من چک مدلو زدم هیچ اروری نداد. اون ارورهای آنالیز اگه چک مدل اروری نده فکرنکنم اشکالی داشته باشه.
شما تو منوی آنالیز گزینه ی تحلیل دینامیکی و زدی اما نه طیف آئین نامه رو دادی و نه spx,spy تعریف کردی؟؟
و در منوی mass source چرا ضریب بار زنده رو0.4 وارد کردی؟ کاربری ساختمان چیه؟

سلام مهندس عزیز
در چک مدل کع قاعدتا مشکلی نیست اما زمانی که آنالیز رو میزنم کلی ارور داره و این باید مشکل ساز بشه
در رابطه با طیف دینامیک هم معمولا حداقل مد های سازه رو روی 3 قرار میدند و اگه هم تیک تحلیل دینامیکی رو خاموش کنم مشکلی حل نمیشه
اما زمانی که تیک پی دتا رو خاموش میکنم ارور ها از بین میره و من میخوام بدونم این ارور ها دلیلشون چیه؟
کاربری سازه هم تجاری هست که با توجه به مبحث ششم میشه 40% بار زنده در محاسبه وزن سازه تاثیر گذار خواهد شد

مهندسین عزیز لطف کنند مشکل رو بررسی کنند خیلی به دلیلش احتیاج دارم
با تشکر
پاسخ
#4
نمی دونم این چیزی که بهتون میگم چقد درسته یا کمکی به پروژه تون می کنه یا نه، ولی به ما میگفتن بهتره دیوارای برشی رو حذف نکنید و فقط سختی اونا رو تو یه فایل جدا صفر بدید و چک کنید. با توجه به اینکه شما قبلا جواب گرفتین شاید با این کار مشکلتون حل بشه
پاسخ
#5
مهندس جان شما باید طیف رو تعریف کنید.بدون تعریف اون تیک فکر نکنم اثری داشته باشه. در ضمن اون سه مود برای هر طبقه ست یعنی شما باید عدد 18 رو وارد کنید. اون ارورهارو هم شما می تونید از منویfile>last analysis run log کنترل کنید. من از اون جایی گفتم مشکلی نداره که تو بیشتر پروژه ها این ارورهارو دیدم.
موفق باشید.
پاسخ
#6
ممنون ولی مشکل من فعلا در رابطه با طیف بازتاب و ... نیست
ارورها که مشخصا ولی دلیلشون واسم نامشخصند لطفا یکی از دوستان بنده رو کمک کنه
روش صفر کردن سختی رو هم امتحان میکنم ببینم به جواب میرسم یا خیر
پاسخ
#7
سلام
وزن دیوار برشی های حذف شده رو کنترل کنید
عدد بسیار بالایی گذاشتید
دقت کنید موقع اعمال بار ..واحدتون درست باشه
شما روی kg.cm بار گذاری بر حسب kg.m وارد کردید
موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 0 42 1396/2/24 ، 06:23 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مشکل در طراحی تیر پیوند واگرا hoseinhh 2 629 1395/7/20 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 298 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  چک کنید لطفا - مشکل برش afshin_ipe 2 297 1395/6/25 ، 06:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  مشکل غیر عادی بودن زمان تناوب brightmoon 0 267 1395/6/6 ، 01:44 عصر
آخرین ارسال: brightmoon
  مشکل در انجام پروژه اول کتاب مهندس سلطان آبادی amirkazemi 1 349 1395/4/7 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: amirkazemi
  مشکل در فایل ایتبس فولادی shaya72 1 335 1395/3/31 ، 10:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
Question مشکل برش ناشی از پیچش راه حل !! nima_sh007 1 432 1395/3/8 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  مشکل در مدل سازی سازه بتنی shaya72 7 558 1395/3/8 ، 06:12 عصر
آخرین ارسال: shaya72
  کنترل پروژه بتنی najme90 0 396 1395/1/25 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: najme90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان