امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 2.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در Ratio ستون ها در etaabs
#1
سلام
یک فایل ایتبس بتنی دارم انجام میدم که 5 طبقه است و وقتی که مثلا برای یک ستون کلیه ستون ها را مشابه میدم بجای این که نسبت تنش از پایین به بالا کم بشه بر عکس شده یعنی در بالا بیشترین نسبت تنش وجود داره و هر چی به سمت پایین بیاییم ریشو کم میشه
لطفا راهنمایی کنید
متاسفانه فایل ایتبسش توی سیستم دانشگاه سیو شده و قابل ارسال نیست الان ولی خواهشا سریع بگین کجا اشتباه کردم
ممنونم

پاسخ
#2
مهندس بابایی فرصت می کنین جواب سوالمو بدین امشب؟؟
پاسخ
#3
یعنی دقیقاً تمامی طبقات اینطور هستند یا کم و زیاد میشه .
پارامترهای تعریف متریال و تعریف سایز مقطع را چک کنید .
عرف این است که ابعاد ستون با رعایت شیب 1 به 6 از پایین به بالا کاهش داده شود .
در قابهای خمشی وجود سختی در یک موضع باعث ازدیاد نیرو و متمرکز شدن تنش در ان ناحیه می شود . بهتر است ابعاد بهینه شوند یعنی براساس سعی و خطا به سایز مورد نظر برسید .
پاسخ
#4
بله دقیقا همه ستون ها اینطوریه
ساختمان هم در هر دوجهت دارای دیوار برشی است
نکته دیگه این که نتایج طراحی دیوارها منطقیه و از بالا به پایبن نسبت d/c زیاد میشه ولی در مورد ستون ها این مشکل وجود داره
بنظرتون ایرادش از کجاست ب توجه ه تجربه شخصیتون؟؟
پاسخ
#5
تابحال با این مشکل برخورد نکردم ، به صورت موضعی بوده مثلاً فقط برای یک طبقه ولی برعکش تابحال برای من پیش نیومده

ولی مطمعناً یکجا کار شما اشکال دارد که در سختی طبقه تاثیر گذاشته .

این مواردو چک کنید :

ورودیهای سازه نظیر تنظیم بارهای زلزله ، اعمال بارهای ثقلی ، پارامترهای تعریف مقطع و ضرایب ترک خوردگی ، اتصالات
پاسخ
#6
بطور قطع یکی از ورودیها رو اشتباه دادی . بهتره از اول شروع به نوشتن ایتبز کنی .
پاسخ
#7
سازه من یه بیمارستان هستش که داری 16 متر عرض و 45 متر طول است و در دو طبقه اخر در راستای طولی دارای پیش آمدگی به صورت کنسول است که این قسمت در کنار اتاق عمل قرار دارد که دارای بار مرده 1.5 برابر 400 ست وطبیعتا بار قایم زلزله زیادی هم دارد در این قسمت
با ایت تفاسیر آیا ممکن است نتایج درست و منزقی باشد؟؟
پاسخ
#8
خب تو طبقات پایینترش که دارای چیز خاصی نیستند و مشابه هستند که دیگه نباید این اتفاق بیفته؟
خود اون دو طبقه بالایی چی؟ طبقه پنجم ریشو اش بیشتره طبقه چهارمه ؟
تو سه طبقه پایینی چی ؟ مثلا طبقه دوم دارای ریشوی بزرگتری از طبقه اول هست ؟
این چیزی رو که شما میفرمایید میشه مثلا طبقه چهارم و سوم رو اون طوری که شما میگید ، تفسیر کرد . اما طبقات مشابه رو چی؟ شما که میفرمایید تو کل طبقات اینجوریه .
ما تو یک طبقه دیده بودیم . ولی تو کل طبقات جایی ندیده بودیم که اینجوری بشه .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 39 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 4 254 1395/11/8 ، 03:02 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 232 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 290 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 251 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 12 7,338 1395/10/3 ، 11:31 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل در ایتبز-فوری elyas64 1 185 1395/9/25 ، 08:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل لاغری IPE در ایتبس 2015 hajix8867 3 375 1395/8/18 ، 03:55 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 153 1395/8/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 47 9,902 1395/8/3 ، 01:10 صبح
آخرین ارسال: Alirezacivil.eyc

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان