مشکل دز طراحی صفحه پای ستون
#1
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان
دوستان توی یکی از پروژه های فولاد که در دو طرف قاب ساده هم محور و دارای بادبند هستش به مشکل بر خوردم
در استخراج نیروهای تکیه گاهی مقدار ممان صفر اومده و من نمیدونم وقتی که مقدار ممان صفر بیاد باید چی کار کرد و تحت چه نیروهایی باید صفحه رو طرح داد
در فایل زیر که متنی هست اگر بگید برای کدوم گره و چجور باید و تحت چه بارهایی طرح بدم ممنون میشم
دوستان استاد گفته باید تحت شرایط بدترین حالت یعنی ماکزیمم طرح بدم
قبلا از وقتی که برام گذاشتید کمال تشکر رو دارم.
پاسخ
#2
شما باید بر اساس بحرانی ترین بار وارد بر ستون که با کلیک راست بعد طراحی مشخص می شود نیروهای پای ستون را محاسبه نمائید
پاسخ
#3
سلام
برای اتصال ساده لنگری وجود ندارد. فقط بار محوری هستش
اتصال ساده هیچ لنگری منتقل نمیکند

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 5 1,863 1396/2/2 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  مشکل در بارگذاری پله mozhi1990 1 78 1396/1/28 ، 11:06 عصر
آخرین ارسال: fateme_mpg_t
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 53 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  مشکل اساسی با ایتبس Mhoseinm 0 83 1396/1/10 ، 04:55 عصر
آخرین ارسال: Mhoseinm
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 77 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 0 153 1395/12/2 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: narjes90
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 194 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 4 325 1395/11/8 ، 03:02 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 17,569 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 266 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان