مشکل زیاد بودن تعداد تقویتی ها در سیف 8
#1
Wink 
با سلام خدمت مهندسین بزرگوار

در طراحی فنداسیون سازه 6 سقف با تنش خاک 1.8 تعداد ارماتورهای تقویتی خیلی غیر معقول شده در صورتی که در کار مشبابه همین که زمین کناری این سازه هستش و اون رو هم خودم طراحی کردم همچین اتفاقی نیوفتاد .نمیدونم باید چیکار کنم !! 
ممنون میشم راهنماییم کنین
پاسخ
#2
دوست عزیز دو ایراد در طرح وجود دارد که باعث سنگین شدن سازه شده
1-دیوارهای برشی به نحوی نامناسب جاگذاری شده و مرکز سختی از مرکز جرم سازه دور شده
2-به خاطر وجود تیر کج یعنی خیلی بیشتر از 15 درجه بار نامنظمی روی سازه وارد شده
پیشنهاد من این هست که با بررسی مجدد پلان معماری دیوارهای برشی را در جای دیگر جانمایی کنید و در صورت امکان با هماهنگی مهندس معمار و کارفرما و تغییرات در پلان معماری آکس B را به آکس C نزدیک و آکس 3 را از آکس 4 دور کنید.
و بد نیست در چنین سازه ای با سقف یونولیت و فوم بتن سبک سازی انجام داد تا بارگذاری سبکتر شود

البته در طراحی فونداسیون هم می توانید ارتفاع فونداسیون را 20 سانتیمتر بیشتر درنظر بگیرید و به جای میلگرد اصلی 16 از18 استفاده کرده و فواصل میلگرد های اصلی را به جای 20 سانتیمتر روی 15 سانتیمتر تنظیم کنید تا تراکم میلگرد تقویتی کمتر شود
البته ایرادات دیگری به چشم می خوره مثلا ستون D-1 روی لبه است و ایراد مدلسازی دارد یا اینکه برش پانچ در اکثریت ستونها بد جواب نداده و ایراد دیگر این هست که نوارهای طراحی در بعضی شنازهای اریب باریک درنظر گرفته شده که خلاف جهت اطمینان هست
پاسخ
#3
(1399/2/2 ، 10:48 صبح)yasermeithamy نوشته است: دوست عزیز دو ایراد در طرح وجود دارد که باعث سنگین شدن سازه شده
1-دیوارهای برشی به نحوی نامناسب جاگذاری شده و مرکز سختی از مرکز جرم سازه دور شده
2-به خاطر وجود تیر کج یعنی خیلی بیشتر از 15 درجه بار نامنظمی روی سازه وارد شده
پیشنهاد من این هست که با بررسی مجدد پلان معماری دیوارهای برشی را در جای دیگر جانمایی کنید و در صورت امکان با هماهنگی مهندس معمار و کارفرما و تغییرات در پلان معماری آکس B را به آکس C نزدیک و آکس 3 را از آکس 4 دور کنید.
و بد نیست در چنین سازه ای با سقف یونولیت و فوم بتن سبک سازی انجام داد تا بارگذاری سبکتر شود

البته در طراحی فونداسیون هم می توانید ارتفاع فونداسیون را 20 سانتیمتر بیشتر درنظر بگیرید و به جای میلگرد اصلی 16 از18 استفاده کرده و فواصل میلگرد های اصلی را به جای 20 سانتیمتر روی 15 سانتیمتر تنظیم کنید تا تراکم میلگرد تقویتی کمتر شود
البته ایرادات دیگری به چشم می خوره مثلا ستون D-1 روی لبه است و ایراد مدلسازی دارد یا اینکه برش پانچ در اکثریت ستونها بد جواب نداده و ایراد دیگر این هست که نوارهای طراحی در بعضی شنازهای اریب باریک درنظر گرفته شده که خلاف جهت اطمینان هست

سلام  مهندس جان 
متاسفانه برای دیوار محدودیت جا نمایی دارم و پیش نهاد عوض کردن نقشه معماری رو دادم ولی کارفرما قبول نکرد
دیگه مجبورم ضخامت رو زیاد کنم که یکم ازن اوضاع خارج بشه.
خیلی لطف کردین که وقت گذاشتین  مچکرم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در کنترل تنش مجاز یا مدل سازی faridtnt 2 263 1398/10/3 ، 12:34 صبح
آخرین ارسال: faridtnt
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 8,653 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 8 2,313 1397/9/6 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
  مشکل در کنترل برش یک طرفه معمارخرداد 8 5,971 1396/10/9 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  تفاوت در خروجی ارماتور تقویتی davoud1389 0 482 1396/9/16 ، 11:16 عصر
آخرین ارسال: davoud1389
  رفع مشکل برش پانچ emad_219 1 1,154 1395/8/6 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: emad_219
  مشکل کنترل برش منگنه ای(خیلی فوری) zaryam 2 1,858 1394/5/19 ، 12:27 صبح
آخرین ارسال: zaryam
  مشکل زیاد نشان دادن میلگرد تقویتی در سیف moradi64 3 1,909 1394/4/18 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  مشکل در برش پانچ در سیف elyas64 1 1,522 1394/4/2 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: elyas64
Question مشکل در رابطه با زیاد نشون دادن مقدار آرماتور تقویتی در طراحی پی در safe amir_al 4 3,058 1393/10/8 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: amir_al

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان