با سلام خدمت دوستان اگه بتن در ازمایش مقاومت فشاری به مقاومت 28 روزه مورد نیاز نرسد ایا کاهش فواصل میلگرد حرارتی در سقف کامپوزیت از فواصل 30*15 به 15*15 میتواند جهت جبران بخشی از مقاومت فشاری بتن اقدام کند باتشکر
ارسالها: 39
موضوعها: 26
تاریخ عضویت: دي 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
این بتن در سقف کامپوزیت مصرف شده -ضخامت سقف 10 سانتی متر -و باید به مقاومت 240 استوانه ای میرسیدم که به مقاومت 210 رسیدیم
ارسالها: 33
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: مهر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/6/1 ، 02:07 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/2 ، 08:17 صبح، توسط sayah.)
با سلام .ابتدا بايستي دستگاه نظارت اعلام نظر كند معمولا در اين مواقع تا حصول اطمينان نمونهاي 42 و90 روزه امتحان ميكنند و تا اون موقع دستور توقف ادامه عمليات صادر مي شود بعد از آن اگر باز هم به مقاومت لازم نرسيدي بسته به نظر دستگاه نظارت يا تخريب يا بارگذاري و يا باستفاده از اليافهاي پليمري تقويت و يا بايستي جريمه بتن روپرداخت كنيد.