مفصلی کردن تیر های سازه بتنی ؟
#1
تو سازه های بتنی فقط این دو نوع تیر مفصلی مدل میشن ؟
1. تیرهای فرعی
2. تیرهایی که داخل دیوار برشی قرار میگیرن
پاسخ
#2
تقریبا

تیر های فرعی متصل به تیری دیگر
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
باسلام

تیرهای فرعی به دلیل ایجاد پیچش در تیر اصلی ، از نوع مفصلی مدلسازی می شوند درصورتیکه شرایط مفصلی شدن و یا دتایل مرتبط با شرایط اجرا ارضا نشود می توانیم مقدر ضريب اصلاح سختي پيچشي را کاهش دهیم تا با توجه به بند ایین نامه ای به مقدار 0.25 Tcr برسیم در اینصورت با توجه به لنگر پیچشی کم و غیز قابل توجه اساساً آرماتور پیچشی در صورت لزوم ، و همچنین آرماتورهای برشی به راحتی محاسبه می گردند .

تیرهای داخل دیوار برشی باید مدلسازی و اجرا شوند و همچنین همانند دیگر المانهای سازه مدلسازی و مقطع اختصاص می یابد و اتصال آن خمشی می باشد و همانند دیگر المان های قاب خمشی طراحی می شود .

پاینده باشید
پاسخ
#4
(1393/6/10 ، 10:30 عصر)کیوان بابایی نوشته است: باسلام

تیرهای فرعی به دلیل ایجاد پیچش در تیر اصلی ، از نوع مفصلی مدلسازی می شوند درصورتیکه شرایط مفصلی شدن و یا دتایل مرتبط با شرایط اجرا ارضا نشود می توانیم مقدر ضريب اصلاح سختي پيچشي را کاهش دهیم تا با توجه به بند ایین نامه ای به مقدار 0.25 Tcr برسیم در اینصورت با توجه به لنگر پیچشی کم و غیز قابل توجه اساساً آرماتور پیچشی در صورت لزوم ، و همچنین آرماتورهای برشی به راحتی محاسبه می گردند .

تیرهای داخل دیوار برشی باید مدلسازی و اجرا شوند و همچنین همانند دیگر المانهای سازه مدلسازی و مقطع اختصاص می یابد و اتصال آن خمشی می باشد و همانند دیگر المان های قاب خمشی طراحی می شود .

پاینده باشید
تیر هایی که دیوار برشی زیر و روی اون اجرا میشه نباید مفصلی مدل بشه ؟


پاسخ
#5
به چه دلیل باید مفصلی مدلسازی بشود ؟
پاسخ
#6
(1393/6/11 ، 10:03 صبح)کیوان بابایی نوشته است: به چه دلیل باید مفصلی مدلسازی بشود ؟
تو کتاب سیفی و هادیزاده بزاز خانه عمران این شکلی گفته
گفته چون تیرهای درون دیوار برشی سختی ندارن و فقط برای اعمال بار رسم شدن، باید دو سر مفصل شن !

پاسخ
#7
به نظر من این صحیح نیست و در هیچ مراجع و یا آیین نامه ایران اینمورد گزارش نشده .

در صورتی که سختی ندارد و فقط برای بارگذاری مدل می شود پس اصلاً مهم نیست که مفصلی شود بله فقط می تواند خنثی مدلسازی شود . اینطور صحیحتر است چون اگر مقطع بگیرد ولی مفصلی مدل شود در هر صورت در سختی اندرکنشی سازه تاثیر گذار است .
صحیحتر این است که این تیر مدلسازی و اجرا شود هر چند بهتر است درصورت نداشتن منع آیین نامه ای از نظر میزان سایز ، هم سایز و یا هم ضخامت دیوار برشی باشد تا مشکلات اجرایی مرتفع شود .

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 93 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 22,257 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 326 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 24,584 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 3,982 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 594 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,359 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 520 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  مدل کردن تراز نیم طبقه crywolf222 0 697 1397/2/2 ، 11:06 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 1,026 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان