سلام خدمت اساتید و دوستان محترم آشنا به مقاوم سازی
یک سازه بتنی 5 طبقه با بتن به مقاومت 25 مگاپاسکال طراحی شده و متاسفانه در زمان اجرا به علت کیفیت پایین بتن نتایج آزمایش تست بتن 28 روزه مقاوت 18 مگا پاسکال بتن را نشان میدهند، بنابراین ستون های مربوطه با تغییر مشخصات بتن از 25 به 18 مگا پاسکال مجدد مدلسازی شده و فایل را تحلیل و طراحی کردیم که رشیو برخی ستون ها به 1.2 و 1.3 هم رسید، بنابراین برای ارائه طرح مقاوم سازی با ژاکت فلزی ستون های مربوطه را داخل جنرال سکشن ایتبس با 4 نبشی 10 اطرافش مدل کردیم که این بار به طرز عجیبی رشیو ستون ها به جای اینکه کاهش یابد افزایش چشمگیری داشت و به حدود 2.5 الی 3 رسید!!!!
میخواستم علت را جویا بشوم و بدانم به طور کلی طراحی ژکت فلزی به چه شکل است؟
یک سازه بتنی 5 طبقه با بتن به مقاومت 25 مگاپاسکال طراحی شده و متاسفانه در زمان اجرا به علت کیفیت پایین بتن نتایج آزمایش تست بتن 28 روزه مقاوت 18 مگا پاسکال بتن را نشان میدهند، بنابراین ستون های مربوطه با تغییر مشخصات بتن از 25 به 18 مگا پاسکال مجدد مدلسازی شده و فایل را تحلیل و طراحی کردیم که رشیو برخی ستون ها به 1.2 و 1.3 هم رسید، بنابراین برای ارائه طرح مقاوم سازی با ژاکت فلزی ستون های مربوطه را داخل جنرال سکشن ایتبس با 4 نبشی 10 اطرافش مدل کردیم که این بار به طرز عجیبی رشیو ستون ها به جای اینکه کاهش یابد افزایش چشمگیری داشت و به حدود 2.5 الی 3 رسید!!!!