منظور از قاعده30-100 برای اعمال ترکیب بار ها چی هست؟
#11
سلام

طبق مبحث دهم :

- ترکیب بار تشدید یافته :
DL+LL+ΩE
DL+LL-ΩE

- ضریب 0.75 هم باید اعمال شود ( روش تنش مجاز ) . معمولا این ترکیب بار شامل ستونها خواهد بود .

- ترکیب بار تشدید یافته باتوجه به ضوابط فصل طراحی لرزه ای ( مبحث دهم ) به ستونها ، صفحه ستون و برخی اتصالات تاثیر گذار است .

- عموما این کنترل سهم ستونهای خواهد شد که سهم بیشتری از نیروی محوری را دارند .

- معمولا درسیستم مهاربندی به دلیل زیادبودن نیروی محوری ناشی از زلزله این کنترل را ملزوم می نماید .
پاسخ
#12
آقای مهندس فلاح منش و آقای مهندس بابایی سپاسگزارم.
بنابراین ترکیب بار به صورت زیر خواهد شد؟
0.75((D+L+ome(Ex)
0.75((D+L+ome(Exp)
.
.
.
پاسخ
#13
سلام
روشهای قاب بندی سازه ها معمولا یکی از چند حالت زیر است
1-هر دوسمت مفصلی
2-هر دوسمت خمشی (کاری به شکل پذیریش نداشته باشیم)
3- یک سمت خمشی،یک سمت مفصلی
در کدام کاربرد بالا حالتی هست که اصلا نشود در آن ستونی را پیدا کزد که از دوطرف نیروی زلزله به آن وارد نشود.
آیا معنی این حرف این هست که در ترکیب بار همه سازه هاحضور قاعده 100-30 لازم است.
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#14
(1392/9/27 ، 02:00 عصر)amirone نوشته است: آقای مهندس فلاح منش و آقای مهندس بابایی سپاسگزارم.
بنابراین ترکیب بار به صورت زیر خواهد شد؟
0.75((D+L+ome(Ex)
0.75((D+L+ome(Exp)

خواهش میکنم بله درسته

(1392/9/27 ، 02:10 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: سلام
روشهای قاب بندی سازه ها معمولا یکی از چند حالت زیر است
1-هر دوسمت مفصلی
2-هر دوسمت خمشی (کاری به شکل پذیریش نداشته باشیم)
3- یک سمت خمشی،یک سمت مفصلی
در کدام کاربرد بالا حالتی هست که اصلا نشود در آن ستونی را پیدا کزد که از دوطرف نیروی زلزله به آن وارد نشود.
آیا معنی این حرف این هست که در ترکیب بار همه سازه هاحضور قاعده 100-30 لازم است.

سلام
بله حالت مفصلی که هیچ ستونی از دوطرف بهش باد بند متصل نباشه
پاسخ
#15
سلام

چند جمله خلاصه در زمینه ترکیب بار 100-30 :

- در صورتی که ستون در دو جهت نیروی جانبی ناشی از زلزله را اعم از سیستم متفاوت و یا هم نوع را سهیم است . این ترکیب بار ایجاد می شود .

- درصورتی که فقط از یک جهت ستون تحت تاثیر نیروی ناشی زلزله در انتقال وسهیم شدن آن می باشد . این ترکیب بار منتفی می باشد .

- سازه در پلان دارای نامنظمی باشد. (که موارد نامنظمی در بند 1-8-1-1 آیین نامه 2800 شرح داده شده است) باید این ترکیب بار در نظر گرفته شود .

پاینده باشید
پاسخ
#16
(1392/9/26 ، 10:10 عصر)amirone نوشته است:
(1391/10/23 ، 02:34 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام دوست عزیز
منظور بند 6-7-2-1-3 مبحث ششم و یا بند 2-1-3 ایین نامه 2800 میباشد
برای ساختمان های با پلان نامنظم و یا ستون هایی که در محل تقاطع 2 یا چند سیستم مقاوم جانبی هستن
منظور از 2 یا چند سیستم چیست؟(باید دو سیستم متفاوت باشه؟)

بله باید دو سیستم متفاوت باشند. اگر یکسان باشند،یعنی در هر دو جهت یک سیستم مقاوم جانبی وجود داره. که این موضوع با عبارت "2 یا چند سیستم " در تناقصه. پس نیازی به 100-30 نیست.

پاسخ
#17
سلام
به نظرم برداشت شما کاملا غلط هستش
هر سیستمی که باعث بشه در ستون ها در دو جهت نیروی جانبی جذب بشه مشمول این بند میشه
دقت کنید علت این بند احتمال وقوع زلزله در جهتی غیر از جهت عمود بر سازه هستش و منطقی پشتش هست
نه فقط یک قانون لفظی
پاسخ
#18
پس برای سازه ای که در هر دو جهت از سیستم قاب خمش استفاده شده باید چکار کرد؟؟

به نظر شما منطقی هستش که تمام ستونها با 100-30 طراحی بشن؟؟

در ضمن سیستم همان سیستم هست منتها فقط جهتش عوض شده. یعنی ستون در جهت x همان ستونی است که در جهت y هستش.
پاسخ
#19
این جمله تون "هر سیستمی که باعث بشه در ستون ها در دو جهت نیروی جانبی جذب بشه مشمول این بند میشه" رو از کجا نقل قول میکنید؟
پاسخ
#20
(1392/10/10 ، 11:59 صبح)CivilS نوشته است: پس برای سازه ای که در هر دو جهت از سیستم قاب خمش استفاده شده باید چکار کرد؟؟

به نظر شما منطقی هستش که تمام ستونها با 100-30 طراحی بشن؟؟

در ضمن سیستم همان سیستم هست منتها فقط جهتش عوض شده. یعنی ستون در جهت x همان ستونی است که در جهت y هستش.

بله.باید 100-30 اعمال بشه.
به نظر شما زلزله همیشه در دو جهت عمود وارد میشه به سازه؟فرض کن شما با زاویه ی 45 درجه وارد بشه
فقط ستونها در 1 جهت درگیر زلزله میشن؟
جمله ی دوم هم متوجه نشدم متاسفانه
ضمن اینکهاگرسیستم باربر در 2جهت یکسان باشه هم باز 2سیستم باربر جانبی حساب میشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طرحی جالب برای طراحی درب منازل در هنگام زلزله فرشاد امن خانی 4 1,251 1394/6/20 ، 01:26 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان