منظور از قاعده30-100 برای اعمال ترکیب بار ها چی هست؟
#31
(1392/10/11 ، 11:24 صبح)Shah Ares نوشته است: شما نیروی 100-30 رو باید همیشه و همیشه اعمال کنی! اینکه ما دو جهت اصلی رو برای زلزله در نظر میگیریم فرض ماست! نه عملکرد طبیعت در هنگام زلزله !!!

با عرض معذرت از همه ولی اون فردی که تو 2800 نوشته که تو سازه های نامنظم یا محل اتصال دو سیستم متفاوت و امثالهم بی سوادی بیش نبوده !!!!!

سلام
در دنیای منطقی علوم وفنون بسیار اتفاق می افتد که یک متخصص برتر با اشراف کامل به علوم حوزه خود ونبوغ ویژه ایده های جدیدی را در بستری مستدل ومحکمه پسند ارائه می دهد وبه تدریج بزرگان آن حوزه را مجبور به پذیرش ایده جدید می کند.
دوست عزیز آقای ares شما چند سال در حوزه عمران استخوان خرد کرده چه تالیفات برجسته ای ارائه داده ویاکدام نقش برجسته را درمیان نوآوران عمرانی داشته ای که به خودت اجازه می دهی به بزرگان اساتید به این راحتی تهمت بی سوادی می زنید.کمی انصاف داشته باشید.
پاسخ
#32
(1392/10/11 ، 11:24 صبح)Shah Ares نوشته است: شما نیروی 100-30 رو باید همیشه و همیشه اعمال کنی! اینکه ما دو جهت اصلی رو برای زلزله در نظر میگیریم فرض ماست! نه عملکرد طبیعت در هنگام زلزله !!!

با عرض معذرت از همه ولی اون فردی که تو 2800 نوشته که تو سازه های نامنظم یا محل اتصال دو سیستم متفاوت و امثالهم بی سوادی بیش نبوده !!!!!

سلام
فقط کافیه شما حداقل 1 بار این مسئله ساده رو توی ایتبس یا سپ یا مدل سازی بررسی کنید
خیلی کار سختی نیست...کنترل کنید توی سازه های مختلف ونتیجشو بیان کنید.اگر خلاف آیین نامه بود بگید منم
قبول میکنم
پاسخ
#33
سلام.دوست عزیز جناب مهندس Shah Ares اگر میشود در قالب یک ازمایش توسط خودتان موردی که فرمودید را بیان کنید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#34
(1392/10/11 ، 11:24 صبح)Shah Ares نوشته است: شما نیروی 100-30 رو باید همیشه و همیشه اعمال کنی! اینکه ما دو جهت اصلی رو برای زلزله در نظر میگیریم فرض ماست! نه عملکرد طبیعت در هنگام زلزله !!!

با عرض معذرت از همه ولی اون فردی که تو 2800 نوشته که تو سازه های نامنظم یا محل اتصال دو سیستم متفاوت و امثالهم بی سوادی بیش نبوده !!!!!
ببخشید؟؟؟!!!
پاسخ
#35
دوستان عزیز به نظر برداشت های ما با احاطه کامل انجام نمی گیرد.به نظر بنده این قاعده 30-100برای دوسیستم متفاوت کاربرد دارد نه در حالتی که دوسیستم متشابه باشند.وگرنه لزومی به نوشتن این بند از آیین نامه نبود.
پاسخ
#36
Smile 
(1392/10/12 ، 10:44 صبح)ebrahimkazemi51 نوشته است: دوستان عزیز به نظر برداشت های ما با احاطه کامل انجام نمی گیرد.به نظر بنده این قاعده 30-100برای دوسیستم متفاوت کاربرد دارد نه در حالتی که دوسیستم متشابه باشند.وگرنه لزومی به نوشتن این بند از آیین نامه نبود.

100%
پاسخ
#37
سلام
دوستان عزیز تحقیق کنید.به نظر من شما خودتونو درگیر کلمات میکنید توی آیین نامه ...
دقت کنید سیستم متفاوت و متشابه چه ارتباطی میتونه داشته باشه برای جذب زلزله در دوجهت...
هدف این بند زلزله ای با زاویه ی غیر از 0 و 90 درجه هستش
چه دوسیستم متشابه و چه دو سیستم متفاوت در تقسیم مولفه های زلزله ی با زاویه، میتونن نیرو جذب کن...
پاسخ
#38
سلام.مقاله با ارزشی از جناب مهندس مقدس پور در این زمینه را برای دانلود قرار میدهم انشا الله که پاسخگوی شما عزیزان باشد.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   2nd Steel Structures Conference.rar (اندازه: 532.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 178)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#39
(1392/9/27 ، 01:45 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

طبق مبحث دهم :

- ترکیب بار تشدید یافته :
DL+LL+ΩE
DL+LL-ΩE

- ضریب 0.75 هم باید اعمال شود ( روش تنش مجاز ) . معمولا این ترکیب بار شامل ستونها خواهد بود .
سلام
ضریب 0.75 برای کدام آیین نامه ی طراحی می باشد؟
؟UBC97 یاASD89
سپاسگزارم
پاسخ
#40
(1393/2/18 ، 07:16 عصر)amirone نوشته است:
(1392/9/27 ، 01:45 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

طبق مبحث دهم :

- ترکیب بار تشدید یافته :
DL+LL+ΩE
DL+LL-ΩE

- ضریب 0.75 هم باید اعمال شود ( روش تنش مجاز ) . معمولا این ترکیب بار شامل ستونها خواهد بود .
سلام
ضریب 0.75 برای کدام آیین نامه ی طراحی می باشد؟
؟UBC97 یاASD89
سپاسگزارم
برای 89ASD نیازی به این ضریب نیست
موفقباشید...!!!


پاسخ