منظور این جمله در ایین نامه چیست؟
#1
سلام
منظور این جمله در ایین نامه چیست؟
(زیر جمله خط ابی کشیده شده است)



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
سلام
در اینجا به به فاصله مرکز برش و مرکز سختی طبقه اشاره دارد. اگر در هر دو جهت عمود برهم اختلاف مرکز برش هر طبقه منهای مرکز سختی در آن طبقه از 5درصد بعد ساختمان کمتر باشد محاسبه ضابطه مربوطه الزامی نیست.
پاسخ
#3
"برون مرکزی نیروی جانبی طبقه ( فاصله مرکز سختی و مرکز جرم) طبقه،"
در ادامش اینجا برام مبهمه
" در طبقات بالاتر از هر طبقه "
پاسخ
#4
نه . اینطور نخونید
در طبقات بالاتر از هر طبقه به نیروی جانبی برمیگرده، نه برون مرکزی.. اگر مفهوم مرکز برش مد نظرتان باشد راحت تر مفهوم جمله را درک می کنید.
پاسخ
#5
میشه بهتر توضیح بدید؟
پاسخ
#6
نحوه محاسبه مرکز برش ...
قسمتی از جزوه دکتر عبدالله زاده


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#7
درسته این مرکز برش در واقع همان مرکز سختی است.
اما من باز هم متوجه این جمله
" در طبقات بالاتر از هر طبقه "
نمیشم
من فکر می کردم
طبق این بند فاصله مرکز برش و مرکز جرم اگر کمتر از 5% بعد باشد پیچش لازم نیست ...
پاسخ
#8

به نظر من تفسیر این جمله به این صورت هست : اگر در یک بخواهیم در یک ساختمان کمتر از ۱۸ متر یا پنج طبقه ضرورت در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کنیم برای هر طبقه باید مراحل زیر را طی کنیم : ۱ - برش موجود در طبقه که شامل نیروی جانبی وارد بر آن طبقه و طبقات بالاتر می‌شود را محاسبه میکنیم ۲ - نیروی جانبی وارد بر طبقه مورد نظر و همچنین نیروی جانبی وارد بر طبقات بالاتر از آن طبقه را در فاصله‌ی مرکز سختی هر طبقه تا مرکز جرم طبقه‌ی مورد نظر ضرب می‌کنیم تا از این طریق پیچشی که در آن طبقه در اثر بار جانبی همان طبقه و بار‌های جانبی طبقات بالاتر ایجاد می‌شود را محاسبه کنیم ۳ - با تقسیم لنگر پیچشی بدست آمده از قسمت ۲ بر برشی بدست آمده از قسمت ۱ یک عدد بدست می‌آید که اگر از ۵ درصد بعد عمود بر جهت زلزله‌ی مورد بررسی کمتر باشد لازم به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی نیست
البته لازم به ذکر است که در آیین نامه ی زلزله‌ی آمریکا در بند ۱۲.۸.۴.۲ عنوان شده که خروج از مرکزیت اتفاقی را برای سازه‌ها با سقف‌های صلب و نیمه صلب بدون هیچ شرطی همیشه نر نظر بگیریم و ما هم برتر است که همیشه خروج از مرکزیت اتفاقی را در طراحی ها لحاظ کنیم
پاسخ
#9
(1394/5/28 ، 07:45 عصر)ahmadiranshahi نوشته است: به نظر من تفسیر این جمله به این صورت هست : اگر در یک بخواهیم در یک ساختمان کمتر از ۱۸ متر یا پنج طبقه ضرورت در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کنیم برای هر طبقه باید مراحل زیر را طی کنیم : ۱ - برش موجود در طبقه که شامل نیروی جانبی وارد بر آن طبقه و طبقات بالاتر می‌شود را محاسبه میکنیم ۲ - نیروی جانبی وارد بر طبقه مورد نظر و همچنین نیروی جانبی وارد بر طبقات بالاتر از آن طبقه را در فاصله‌ی مرکز سختی هر طبقه تا مرکز جرم طبقه‌ی مورد نظر ضرب می‌کنیم تا از این طریق پیچشی که در آن طبقه در اثر بار جانبی همان طبقه و بار‌های جانبی طبقات بالاتر ایجاد می‌شود را محاسبه کنیم ۳ - با تقسیم لنگر پیچشی بدست آمده از قسمت ۲ بر برشی بدست آمده از قسمت ۱ یک عدد بدست می‌آید که اگر از ۵ درصد بعد عمود بر جهت زلزله‌ی مورد بررسی کمتر باشد لازم به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی نیست
البته لازم به ذکر است که در آیین نامه ی زلزله‌ی آمریکا در بند ۱۲.۸.۴.۲ عنوان شده که خروج از مرکزیت اتفاقی را برای سازه‌ها با سقف‌های صلب و نیمه صلب بدون هیچ شرطی همیشه نر نظر بگیریم و ما هم برتر است که همیشه خروج از مرکزیت اتفاقی را در طراحی ها لحاظ کنیم
.بله.. دقیقا مطلب شما بیانگر مفهوم فرمول مرکز برش است
آقای متین مرکز برش و سختی هیچ ارتباطی با هم ندارند.

پاسخ
#10
(1394/5/28 ، 07:45 عصر)ahmadiranshahi نوشته است: به نظر من تفسیر این جمله به این صورت هست : اگر در یک بخواهیم در یک ساختمان کمتر از ۱۸ متر یا پنج طبقه ضرورت در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کنیم برای هر طبقه باید مراحل زیر را طی کنیم : ۱ - برش موجود در طبقه که شامل نیروی جانبی وارد بر آن طبقه و طبقات بالاتر می‌شود را محاسبه میکنیم ۲ - نیروی جانبی وارد بر طبقه مورد نظر و همچنین نیروی جانبی وارد بر طبقات بالاتر از آن طبقه را در فاصله‌ی مرکز سختی هر طبقه تا مرکز جرم طبقه‌ی مورد نظر ضرب می‌کنیم تا از این طریق پیچشی که در آن طبقه در اثر بار جانبی همان طبقه و بار‌های جانبی طبقات بالاتر ایجاد می‌شود را محاسبه کنیم ۳ - با تقسیم لنگر پیچشی بدست آمده از قسمت ۲ بر برشی بدست آمده از قسمت ۱ یک عدد بدست می‌آید که اگر از ۵ درصد بعد عمود بر جهت زلزله‌ی مورد بررسی کمتر باشد لازم به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی نیست
البته لازم به ذکر است که در آیین نامه ی زلزله‌ی آمریکا در بند ۱۲.۸.۴.۲ عنوان شده که خروج از مرکزیت اتفاقی را برای سازه‌ها با سقف‌های صلب و نیمه صلب بدون هیچ شرطی همیشه نر نظر بگیریم و ما هم برتر است که همیشه خروج از مرکزیت اتفاقی را در طراحی ها لحاظ کنیم
سلام
چه زیبا و روان توضیح دادید. ممنون از شما.
این بند زمانی به کمک ما می آید که بخواهیم توزیع نیروی جانبی را به صورت دستی انجام دهیم. اما با وجود نرم افزارهای پیشرفته تحلیل و طراحی مثل ایتبس و ... نیازی به نادیده گرفتن این بند نیست و شما در صورت تحلیل سه بعدی با نرم افزار، همیشه آن را درتظر بگیرید.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Star آیین نامه و تنظیمات Big A 1 140 1395/9/24 ، 09:12 صبح
آخرین ارسال: SK1970
  سوالات رایج در مصاحبه استخدامی برای سرپرست کارگاه چیست؟ amirkazemi 1 231 1395/8/18 ، 12:44 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  علت اختلاف XCR , YXR و XCCM , YCCM چیست؟ sasan.ce 3 317 1395/7/30 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 18 3,193 1395/7/19 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: farzad4m
  عدم وجود آيين نامه هاي طراحي در ETABS 2015 ammaddah 2 566 1395/4/19 ، 09:30 عصر
آخرین ارسال: ho3ein_nikoo
  انتخاب آیین نامه hajix8867 0 229 1395/3/28 ، 11:38 صبح
آخرین ارسال: hajix8867
  اشکال در سازه ی بتنی با آیین نامه ی جدید younesshamsi 0 409 1394/12/2 ، 04:11 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  علت توزیع بار زنده کف ها به صورت ناخواسته به تیر های بتنی چیست؟ HOMAN1974 0 270 1394/12/1 ، 01:11 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974
  آیین نامه طراحی سقف کامپوزیت hajix8867 1 631 1394/11/20 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: peha
  سوال درباره ضریب رفتار در ایین نامه 2800 ویرایش 4 ailll 2 644 1394/9/8 ، 08:19 عصر
آخرین ارسال: sina9170

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان