منظور این جمله در ایین نامه چیست؟
#21
با سلام

پرسش وپاسخ مطرح شده در این موضوع در نظام مهندسی کرج را هم ملاحظه فرمایید

سئوال :
در بند 2-3-10-4 استاندارد 2800، عبارت «لنگر پیچشی» شامل لنگر پیچشی اتفاقی نیز خواهد بود؟ به عبارت دیگر آیا برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه و یا 18 متر، با اقناع شرط موجود در بند مذکور، عدم لحاظ برون مرکزی اتفاقی حداقل (5درصد) در هر جهت ساختمان مجاز است؟

پاسخ :
نظر به اينکه عبارت لنگر پيچشی مطابق تعريف ارائه شده در بند 2-3-10-2، شامل لنگر ناشی از برون مرکزی اتفاقی نيز می­باشد، محاسبه ساختمانهايي که شرايط بند 2-3-10-4 را ارضا می کنند، در برابر لنگر پيچشی تصادفی الزامی نيست. خاطر نشان می­شود با توجه به اينکه در بند 2-3-10-3 تصريح شده است که برون مرکزی اتفاقی به منظور به حساب آوردن احتمال تغييرات اتفاقی توزيع جرم و سختی از يک سو و نيروی ناشی از مؤلفه پيچشی زلزله از سوی ديگر در نظر گرفته می شود. لذا توصيه مي شود در مقوله مقاوم سازی طراح با توجه به وضعيت موجود و بر مبنای قضاوت مهندسی درخصوص در نظر گرفتن برون مرکزی اتفاقی در محاسبه ساختمانهای مشمول بند 2-3-10-4 استاندارد 2800 تصميم گيری نمايد.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#22
(1394/5/31 ، 11:14 عصر)miladezati نوشته است: با سلام

پرسش وپاسخ مطرح شده در این موضوع در نظام مهندسی کرج را هم ملاحظه فرمایید

سئوال :
در بند 2-3-10-4 استاندارد 2800، عبارت «لنگر پیچشی» شامل لنگر پیچشی اتفاقی نیز خواهد بود؟ به عبارت دیگر آیا برای ساختمان‌های کمتر از 5 طبقه و یا 18 متر، با اقناع شرط موجود در بند مذکور، عدم لحاظ برون مرکزی اتفاقی حداقل (5درصد) در هر جهت ساختمان مجاز است؟

پاسخ :
نظر به اينکه عبارت لنگر پيچشی مطابق تعريف ارائه شده در بند 2-3-10-2، شامل لنگر ناشی از برون مرکزی اتفاقی نيز می­باشد، محاسبه ساختمانهايي که شرايط بند 2-3-10-4 را ارضا می کنند، در برابر لنگر پيچشی تصادفی الزامی نيست. خاطر نشان می­شود با توجه به اينکه در بند 2-3-10-3 تصريح شده است که برون مرکزی اتفاقی به منظور به حساب آوردن احتمال تغييرات اتفاقی توزيع جرم و سختی از يک سو و نيروی ناشی از مؤلفه پيچشی زلزله از سوی ديگر در نظر گرفته می شود. لذا توصيه مي شود در مقوله مقاوم سازی طراح با توجه به وضعيت موجود و بر مبنای قضاوت مهندسی درخصوص در نظر گرفتن برون مرکزی اتفاقی در محاسبه ساختمانهای مشمول بند 2-3-10-4 استاندارد 2800 تصميم گيری نمايد.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهندس عزیز . مهندس من بند 2-3-10 و 2-1-4 رو نمی تونم پیدا کنم تو ایین نامه . امکانش هست صفحه ی کتاب و اینکه ویراش 3 یا 4 هست رو به من بگید ؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 7,010 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
Star آیین نامه و تنظیمات Big A 1 551 1395/9/24 ، 09:12 صبح
آخرین ارسال: SK1970
  سوالات رایج در مصاحبه استخدامی برای سرپرست کارگاه چیست؟ amirkazemi 1 699 1395/8/18 ، 12:44 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  علت اختلاف XCR , YXR و XCCM , YCCM چیست؟ sasan.ce 3 1,059 1395/7/30 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  عدم وجود آيين نامه هاي طراحي در ETABS 2015 ammaddah 2 1,205 1395/4/19 ، 09:30 عصر
آخرین ارسال: ho3ein_nikoo
  انتخاب آیین نامه hajix8867 0 565 1395/3/28 ، 11:38 صبح
آخرین ارسال: hajix8867
  اشکال در سازه ی بتنی با آیین نامه ی جدید younesshamsi 0 765 1394/12/2 ، 04:11 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  علت توزیع بار زنده کف ها به صورت ناخواسته به تیر های بتنی چیست؟ HOMAN1974 0 623 1394/12/1 ، 01:11 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974
  آیین نامه طراحی سقف کامپوزیت hajix8867 1 1,082 1394/11/20 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: peha
  سوال درباره ضریب رفتار در ایین نامه 2800 ویرایش 4 ailll 2 1,271 1394/9/8 ، 08:19 عصر
آخرین ارسال: sina9170

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان