منفی شدن نیروی برشی(فوری)
#1
با سلام من در طراحی دستی تیرهای پروژه بتنم نیروی برشی(Vs) رو منفی بدست آوردم
چکار باید کرد؟ ایا در نظر گرفتن حداقل آرماتور کافی است؟
با تشکر
پاسخ
#2
(1392/5/24 ، 09:36 صبح)shwan نوشته است: با سلام من در طراحی دستی تیرهای پروژه بتنم نیروی برشی(Vs) رو منفی بدست آوردم
چکار باید کرد؟ ایا در نظر گرفتن حداقل آرماتور کافی است؟
با تشکر

در چنین حالتی از لحاظ تئوری ، بتن تمام برش را جذب می کند و اصلا نیازی به آرماتور برشی نیست . ولی از لحاظ آیین نامه ایی شما باشد در این حالت از آرماتور برشی حداقل استفاده کنید . ضوابط آن در فصل 20 مبحث نهم آورده شده است .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه تشخیص دیوار برشی معمولی،متوسط و ویژه علی خیرالهی 4 7,258 1399/6/10 ، 03:11 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi
  کمک فوری جهت ترکیبات بارگذاری تحلیل دینامیکی بتنی با آیین نامه کانادا masoudmasoud 15 11,783 1397/3/27 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: محمد میری رامشه
  آرماتور طولی در تیر - پروژه بتن -فوری زهزه 2 1,776 1395/5/23 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: admin
  سوال در مورد دیوار برشی fateme_mpg_t 52 34,944 1395/5/8 ، 08:56 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ایا لنگر خمشی در تیر میتواند تنش برشی ایجاد کند. چگونه و کجای تیر؟ حامد عشقی 3 1,685 1395/2/14 ، 11:22 صبح
آخرین ارسال: sabzsaze.com
  دیوار برشی najme90 5 2,427 1395/1/21 ، 08:45 عصر
آخرین ارسال: najme90
  نحوه طراحی collector دیوار برشی mohammad13701210 1 3,131 1395/1/6 ، 12:15 عصر
آخرین ارسال: roshangar
  وجود ستون در میان دیوار برشی مشکلی دارد ? lord87 8 3,670 1394/8/18 ، 11:12 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تحلیل دستی قاب****فوری engineerrosta 0 1,309 1394/7/22 ، 05:29 عصر
آخرین ارسال: engineerrosta
  مدلسازی دیوار برشی کوتاه؟ ronhill 0 1,459 1394/7/5 ، 08:53 عصر
آخرین ارسال: ronhill

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان