ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
سلام
مشکلی نداره و شما هر سازه ای را می توانید با روش دینامیکی تحلیل کنید که دقیقتر هم هستش
پیشچش هم مشکلی نداره اعمال بشه
آیین نامه برای شما خط قرمز میذاره و میگه اگر سازه نامنظم نیست و از 5 طبقه کمتره و یا.... میتونید پیچشو اعمال نکنید
و یا ... میتونید تحلیلو استاتیکی انجام بدید و کلمه ی باید به کار برده نمیشه
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
سلام
این پروژه با مشخصات مورد نظر با تحلیل استاتیکی معادل هم انجام است ولی در همه صورت تحلیل دینامیکی به دلیل دقیقتر بودن آن در الویت است .
برای پیچش اتفاقی ابتدا مقدار 5 درصد را اعمال کرده و سپس کنترل کنید که ایا اینمورد احتیاج است یا خیر در غیر این آن را به صفر تغییر دهید . که با این وجود طرح اقتصادیتر می شود .
* برای ساختمان های منظم آیین نامه بیان می کند که برش پایه دینامیکی را می توان به 90 درصد برش پایه استاتیکی مقیاس شود که در اینصورت به میزان 10 درصد از مقدار برش پایه تقلیل می یابد در اینصورت به همین میزان سازه اقتصادیتر طرح خواهد شد .
* در ساختمان های تا 5 طبقه و یا کوتاه تر از هجده متر ، در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی طبقه در طبقات بالاتر از هر طبقه کم تر از 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد، محاسبه ساختمان در برابر لنگر پیچشی الزامی نیست.