#1
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید موقعیت بادبندها در فایل پیوست مناسب هست یا خیر.ضمنا در جاهایی که بادبند گذاشتم بازشو نداریم ولی تو بقیه دهانه ها بازشو داریم

http://s6.picofile.com/file/8181675800/Brace.rar.html
پاسخ
#2
با سلام
معمولا سازه در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر قاب سده به همراه بادبند میباشد
ولی در هر حال ، میتواند در هر دوجهت هم قاب ساده با بادبند باشد .
نکته اینجاست که این سازه سه طبقه چرا اینهمه دهانه های بادبندی براش گذاشتی؟
مگه چقدر نیروی برش پایه میشه واسه این سه طبقه؟
دوم اینکه : موقعیت بادبندها باید در کناره های سازه و حتی المقدور به صورت متقارن باشد .
پس بادبند روی محور 3 را به محور 4 منتقل بکن
خب حالا میرسیم به بادبندهای روی دهانه های A,B,C
به نظر بنده بهتر است بادبند در دهانه مابین 2 و 3 ، و روی محورهای
A,C
قرار داده شود .
اگر پروژه واقعی هست ، میتوانید با هماهنگی طراح معمار ، به جابجایی بازشوها حتی المقدور اقدام کنید . بنده خودم بارها دیده ام که مهندسان طراح معماری اصلا به این موارد توجه نمیکنند ، و همه جا بازشو میگذارند و خیلی موارد دیگه که حالا اینجا جایش نیست بگویم که چجوری برای جلب رضایت کارفرما و زیبا جلوه دادن کارشان و کسب درامد بیشتر ، بجای نقشه کشیدن ، " نقاشی " میکنند .
در هر حال اگر پروژه درسی هست ، حتی در دهانه های با بازشو میتوانید از بادبند 8 یا 7 استفاده کنید
پاسخ
#3
سازه کوچیک هست و کلا شده بادبند ولی اگه بازم اسرار دارید که سازه مفصلی باشه


طرز بادبند در راستای Y کاملا اشتباه هست چون شما فقط یک طرف سازه در راستای Y بادبند زدید و یکطرف اصلا بادبند نزدید که باعث پیچش سازه هست و آیین نامه ایران هم قبول نمی کنه

پیشنهاد
آشنایی با تکنیک های بادبند زنی در سازه های مفصلی
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...B%8C%DA%A9


[تصویر:  owh6ly0i4yd36luvfox.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
(1394/1/20 ، 04:50 عصر)komeylk نوشته است: دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید موقعیت بادبندها در فایل پیوست مناسب هست یا خیر.ضمنا در جاهایی که بادبند گذاشتم بازشو نداریم ولی تو بقیه دهانه ها بازشو داریم

http://s6.picofile.com/file/8181675800/Brace.rar.html

با سلام.
با تشکر از راهنمایی های همکاران گرامی.
من هم با نظر مهندس امن خانی عزیز در مورد پیچش در سازه موافقم، منظورم در
مورد موقعیت بادبند در جهت Y می باشد.اما اگر مشکلی از نظر پیچش در سازه بوجود نیاید
البته مطابق با ضوابط آیین نامه، مشکلی در مورد پیچش نیست.
اما مشکل بسیار مهمی که در نحوه جانمایی بادبند ها در این سازه به نظر می رسد این است
که، در جهت Y بادبندی در کنار پله ها قرار دارد، این بادبند به دلیل اینکه در کنار بازشو قرار گرفته
است عملا بی فایده است و بهتر است یا کلا حذف شود یا در جای دیگری قرار گیرد.
به هر حال نمی شود منکر تاثیر ملاحظات معماری سازه بر جانمایی مهاربند ها شد.
و واقعا محدودیتها ی معماری کار را سخت می کنند.
بادبند کنار پله ها را حذف نمایید و اگر امکان دارد در مکان دیگری قرار دهید سپس سازه را تحلیل نمایید و
دریفت و بحث نامنظمی در پلان را کنترل نمایید.
البته تعداد کم بادبند هم می تواند عاملی برای وجود کشش در پی و صفحه ستون شود که خود مشکل بزرگی است.
بنا براین اگر در سازه ای با تعداد مناسبی مهاربند دریفت سازه کنترل شد، کار تمام نشده کار زمانی تمام می شود که پی و
صفحه ستون در کشش نباشند.بنابر این زیاد شدن تعداد مهاربند در سازه می توان مفید هم باشد ولی باید برای رفع کشش
پی و صفحه ستون اضافه شوند.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#5
دوستان ممنون از راهنمایتون این پروژه اجرایی هست . من تغییرات و بارگذاریها و تحلیل رو انجام دادم (فایل پیوست). لطفا نظرتون رو بفرمایید که بشه سازه خوبی از بابت پایداری و ... در بیاد.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   brace.rar (اندازه: 52.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 29)
پاسخ
#6
دوستان کسی نیست جواب بده؟
پاسخ
#7
با سلام و احترام
دوست عزیز نمیدونم حرفم رو چطور بیان کنم که نه به کسی بر بخوره و نه جسارتی کرده باشم
اما این فایل یا یک نوع شوخی به حساب میاد یا شوخی 13 است که جفتش اصلا قشنگ نیست
دوست من کاری به هیچ جاش ندارم اما بعضی قسمت هاش رو واقعا نتونستم بفهمم
که البته میدونم اشکال از منه
3تا عکس
گذاشتم و یک سری نکات رو قرمز کردم
فکر کنم تو استفاده از بادبند کلا مشکل دارید و نمیدونین برای جی از باد بند استفاده میکنیم
در یکجا ستون نذاشتید که تیر ها عجیب لنگر میندازن
میدونم میخواهین بگین محدودیت معماری داشتین
دوست من پس نقش رو تغییر بدین
اکثر ستون ها جواب ندادند
و ...
اگر جدی گفتید خواهش میکنم این کار رو اجرا نکنین
با تشکر
محمد


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   SABET.rar (اندازه: 22 bytes / تعداد دفعات دریافت: 7)
پاسخ
#8
ممنون مهندس جان
در مورد وسط سازه که ستون نداره کاری نمیشه کرد چون پی اجرا شده.
در مورد بادبند حق با شماست
در مورد فایل هم من فایل رو بروز کردم ممنون میشم نظرتون رو بدونم.
ضمنا فایل شما دانلود نمیشه لطفا اصلاح بفرمایید.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   brace.rar (اندازه: 55.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 5)
پاسخ
#9
ببخشید فایل پیوست رو اشتباه فرستاده بودم.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   SABE T.rar (اندازه: 201.25 KB / تعداد دفعات دریافت: 15)
پاسخ
#10
ممنون مهندس جان
در مورد وسط سازه که ستون نداره کاری نمیشه کرد چون پی اجرا شده.
در مورد بادبند حق با شماست
در مورد فایل هم من فایل رو بروز کردم ممنون میشم نظرتون رو بدونم.
ضمنا فایل شما دانلود نمیشه لطفا اصلاح بفرمایید.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   brace.rar (اندازه: 55.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 3)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 132 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 279 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 318 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 374 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 3,048 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  مشکل در مدل سازی سازه بتنی shaya72 7 615 1395/3/8 ، 06:12 عصر
آخرین ارسال: shaya72
  چک کردن سازه بتنی shaya72 0 330 1395/3/8 ، 05:15 عصر
آخرین ارسال: shaya72
  اشکال در سازه ی بتنی با آیین نامه ی جدید younesshamsi 1 498 1395/2/8 ، 06:41 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه فولادی با سیستم مهاربند برون محور در دوطرف سر به هوا 0 364 1395/1/22 ، 11:09 صبح
آخرین ارسال: سر به هوا
  خطا در آنالیز سازه najme90 4 728 1395/1/17 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: najme90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان