#21
همون هیچکی نیست
پاسخ
#22
با سلام و احترام
دوست عزیز بنده نمیخواستم در جوار بزرگان جسارت کرده باشم
مهندس میبدی فایل شما رو دیدن
و با هر سوالی که از شما پرسیدن در واقع نقاط ضعف سازه رو به شما گفتند ولی نرفتین درست کنین
به همین خاطر با اجازه از ایشون جسارتا من بیشتر راهنمایی میکنم
دوست عزیز شما چند تا مشکل کلی دارین و چون فایل شما رو نمیتونم باز کنم نمیتونم وارد جزئیات شم
اما موارد کلی رو من مینویسم و موارد جزئی رو از پاسخ مهندس میبدی ادامه بدین
1:
انتخاب آیین نامه شما با توجه به تغییر آیین نامه ایران در سال 92 قابل قبول نیست و منسوخ شده
شما از آیین نامه زیر استفاده کنید و برید در مباحث و مقدار هایی را که باید تغییر دهید را بیابید
Aisc360-05/ibc 2006
2:
بادبند ها در جایگاه مناسبی قرار ندارند
به طور مثال باد بند داخلی باعث پیچش سازه میشود و باد بندی که یک جا به صورت دستک استفاده کردین و طبقه بالا رو ضرب در زدین کلا اشتباه است
(بهترین صورت اجرا به صورت متقابل و در قسمت های خارجی سازه است )
شما در تمامی طبقات از دستک استفاده کنین نه در فقط 2 طبقه بالا و غیره
3:
بیشتر مقاطع شما جواب نداده هم ستون هم باد بند پس باید تغییر دهید
4:
یک تیر به صورت گیردار اجرا شده
در صورتی که باید مفصلی بود


حقیقتا بقیش یادم نمی اید
لطفا این موارد رو اصلاح کنین و دوباره فایل جدید رو جایگزین کنین تا مهندسین عزیز بیشتر راهنماییتون کنند
موق باشید
محمد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 309 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 381 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 426 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 485 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 3,313 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  مشکل در مدل سازی سازه بتنی shaya72 7 890 1395/3/8 ، 06:12 عصر
آخرین ارسال: shaya72
  چک کردن سازه بتنی shaya72 0 435 1395/3/8 ، 05:15 عصر
آخرین ارسال: shaya72
  اشکال در سازه ی بتنی با آیین نامه ی جدید younesshamsi 1 587 1395/2/8 ، 06:41 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه فولادی با سیستم مهاربند برون محور در دوطرف سر به هوا 0 473 1395/1/22 ، 11:09 صبح
آخرین ارسال: سر به هوا
  خطا در آنالیز سازه najme90 4 888 1395/1/17 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: najme90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان