1-درصورتی که طول گیرایش تامین بشه نیاری به خم نداره در غیر این صورت خم باید بخوره
2-شمشیری اصولا به تیرهای دوطرف راه پله های فولادی گفته میشه واین عکس دال بتنی راه پله هستش و شمشیری نداره
ارسالها: 139
موضوعها: 24
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
آقا تای بیم فقط در راستای عمود بر تیرچه قرار می گیره دیگه؟؟؟
شرمنده چند تا سوال دیگه هم دارم:
1- خیز منفی چیه؟به تیرچه ها می دهند فقط؟؟
2- اتکا باید سرِ هر تیرچه زده بشه؟؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1392/10/29 ، 10:02 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/10/29 ، 10:07 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
- کلاف میانی ( عرضی ) برای تقویت سقف در امتدا عمود بر تیرچه های و بریا توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوکی تعبه می گردد . ( از دوعدد میلگرد در بالا وپایین با میلگردهای تیرچه مهار می شوند و برای اتصال بهتر و تنظیم فاصله و رعایت شدن آن از قلابهایی در کلاف ایجاد می گردد )
- خیز معکوس ( منفی ) مقداری خیزی می باشد که به صورت معکوس تیر یعنی به سمت بالا در هنگام شمع بندی ایجاد می گردد . مقدار آن در وسط تیرچه در حدود 1 /300 دهانه می باشد . در کارهای روتین اجرایی این مقدار 1 تا 2 سانتیمتر با بیشتر باز کردن شمع ایجاد می گردد و خیلی رعایت نمی شود .
- اتکاء به نشیمنگاه تیرچه ها گویند که حداقل اتکاء 5 سانتیمتر و فولادی های کششی باید حداقل به مقدار 12 سانتیمتر به داخل تکیه گاه هدایت شوند .
- اوتکا یا اودکا در سقف های تیرچه بلوکی در سازه فولادی عمومیت بیشتری دارد و به عنوان اتصال تکیه گاه و مواقعی نقش میلگردهای منفی را دارد .
پاینده باشید
ارسالها: 139
موضوعها: 24
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
بچه ها کسی جزئیات خم های اتکا رو می دونه؟؟(سازه بتنی،سقف با تیرچه ی با ارتفاعِ 25 سانت و 5 سانت بتن کاور)
بچه بعد از اینکه میلگرد های حرارتی رو در دوجهت قرار دادند،باید اونها رو باسیم آرماتور بهم گره بزنند؟؟یعنی تمام تقاطع های دو راستای میلگردهای حرارتی باید سیم بخوره؟؟؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
با سلام
- هر دو سر اوتکا باید دارای خم 90 یا 180 باشد . قسمتی از اوتکا درون پوتر و قسمتی دیگر با فاصله 3 سانتی متر از کف بتون تیرچه در سقف قرار می گیرد . اطراف اوتکا کاملا باید توسط بتن پوشیده شود .
- آرماتور افت و حرارت جهت مقابله با مقدار تنش ناشی از جمع شدگی و تغییرات دمایی در بتن پوششی می باشد . این آرماتور در دوجهت عمود برهم شبکه بندی می گردد . آرماتورهای باید صاف باشند و شبکه بندی منظم صورت گیرد . و به آرماتور تیرچه ها با سیم ارماتور بندی مهار شوند و شبکه ها هم یکی درمیان به یک دیگر با سیم آرماتور بندی متصل شوند .
- آرماتورهای افت و حرارت با فاصله 25 سانتیمتر در جهت عمود بر تیرچه ها و 50 سانتیمتر در امتداد تیرچه ها بافته می گردند .
پاینده باشید
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1392/11/2 ، 12:32 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/11/3 ، 12:16 عصر، توسط کیوان بابایی.)
با سلام
مقدار x که مشخص است . مقدار زاویه خم متغیر است عموما 45 ولی 30 و 60 هم اجرای می گردد .
z می شود همان طول مورب اودکا -----» با توجه به زاویه خم ( بر حسب انتخاب زاویه خم از بالا ) و ارتفاع اودکا محاسبه می شود .
برای اودکا با خم 45 : طول مورب 1.41 برابر ارتفاع اودکا می باشد .
برای اودکا با خم 60 : طول مورب 1.15 برابر ارتفاع اودکا می باشد .
برای اودکا با خم 30 درجه : طول مورب 2 برابر ارتفاع اودکا می باشد .
حال اگر اصلا مقدار زاویه متغیر و خارج از موار بالا باشد با تقسیم ارتفاع اودکا بر سینوس زاویه خم مورد نظر ، طول مورب بدست خواهد آمد .
مقدار y هم عموما 40 - 50 سانتیمتر و مقدار x هم می تواند برابر با سایز پوتر و یا کمتر می تواند باشد .
- سرميلگرد اوتكا شده تا تيرچه دقيقاً مطابق آكس به آكس تيرچه مي باشد.
پاینده باشید
ارسالها: 139
موضوعها: 24
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
بچه ها در اجرای دالها،اول میلگرد طولیِ شبکه پایینِ دال قرار میگیره وبعد میلگرد عرضی هاش میاد روش و بعد میلگرد عرضی های شبکه ی بالای دال و بعد میلگرد طولی های شبکه ی بالای دال ؟؟؟؟ یا جورِ دیگه ایـه ؟؟؟؟ اصلا فرقی میکنه که اول طولی ها رو قرار بدیم یا عرضی ها رو؟؟؟
یه سوال دیگه هم داشتم،اون خمی که انتهای میلگرد ها می خوره،چه نوع رفتارِ سازه ای رو داره؟؟ یعنی مثلا در کشش به مهارِ میلگرد کمک میکنه؟؟؟ کسی می تونه نقشِ خمِ انتهاییِ میلگرد های طولی یا عرضی رو بگه و اینم بگه که اگر نباشند چه مشکلی پیش میاد؟؟؟