میلگرد طولی تای بیم باید خم زده بشه؟؟مخ
#11
باسلام

برای تعمیم بهتر آرماتورگذاری دال به لینک زیر مراجعه نمایید ( صفحه 6 - ارسال شماره 57 )

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...%8C?page=6

- خم کردن آرماتور جهت قلاب : قلاب انتهایی آرماتورها باعث پیوند ( درگیری ) بیشتر بین آرماتور و بتن می گردد . حداقل هایی برای اندازه خم متفاوت است .

- طول مهاری ( گیرداری ) : برای استفاده کامل از طرفیت آرماتور ، نیاز است آرماتور ملزوم در داخل بتن تا یک اندازه معین شده در داخل بتن قرار گیرد به این اصطلاح تامین ( طول مهاری ) می گویند .

- قطر میلگرد کمتر باشد به موازات آن طول مهاری یا طول گیرایی آرماتور کمتراست به دلیل انتقال بهتر تنش از لحاظ پیوستگی به بتن

- اگر تنش تسلیم میلگرد افزایش یابد . طول مهاری هم افزوده خواهد شد و در صورت افزایش مقاومت فشاری بتن این طول کاهش پیدا می کند .

- مبحث نهم در این رابطه ضوابطی را ملزوم می داند . به مثال می توان طول مهاری میلگرد در کشش را درنظر گرفت که نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد . و طول مهاری میلگرد در حالت فشاری از 200 نباید کمتر باشد

- قلاب فقط جهت میلگرد های با نیروی کششی استفاده دارد و برای میلگردهای تحت فشار موثر نیست .

پاینده باشید
پاسخ
#12
به نام خدا با این مواردی که خوانده شده دیده میشود خیلی ها مفهمو تا بیم رو نمیدونن--و دیده شده عموما در حالی که در موردش صحبت میکنند ولی نمیدانند تای بیم چیست.