نامنطمی!!!!
#1
با سلام
وقتی که سازه نامنظم میشه یعنی فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی بیشتر از 20 درصد بعد ساختمون میشه باید از ترکیب بارهای 100 به 30 استفاده کنیم.
حالا سوالم اینجاست که فقط همین ترکیب بارهارو قرار بدیم یا این ترکیب بارها به ترکیب بارهای معمولی واسه طراحی اضافه میشه؟
پاسخ
#2
سلام
ترکیب بار های مربوط به نامنظمی ترکیب بارهای پیچش هستند (EXP-EXN-EYP-EYN)
ترکیب بار 30-100 مربوط اشتراک ستونها در دو سیستم بار جانبی هستند.
تاپیک پیشنهادی:↓↓↓
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

موفق و موید باشید/
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#3
با سلام.
دوستان دقت داشته باشند طبق آیین نامه 2800 ،استفاده از قاعده 30-100 محدود به ستونهایی که در محل تقاطع
بادبند و یا سیستم های دیگر قرار دارند نیست.
به زبان ساده تر هر وقت پلان سازه نامنظم بود و یا ستونی در محل تقاطع بادبند یا سایر سیستم ها قرار گرفت ،
باید از قاعده 30-100 استفاده کرد.
معمولا دیده ام که از قاعده 30-100 زمانی استفاده می کنند که ،فقط ستون در محل تقاطع سیستم بار بر جانبی قرار گرفته است ،
و این کار اشتباه است.
[تصویر:  qag5bichwhkrir7x3t5z.jpg]
یک نکته کلیدی در تفسیر این بند نهفته است ،همانطور که مشاهده می کنید نوشته شده است :
در موارد فوق ،که زیر آن خط قرمز کشیده شده است.
یعنی موارد الف و ب.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#4
سلام
ممنون که اشتباه بنده رو گوشزد کردین.
بر اساس جمله"منظور کردن برون مرکزی اتفاقی در امتدادی که 30 درصد نیروی اعمال میشود الزامی نیست"
یعنی اگر سازه پیچش(قضیه بیشتر از %20 بعد سازه) داشته باشد و ترکیب بار 30-100 را اعمال کنیم دیگر نباید ترکیب بارهای پیچش رو لحاظ کنیم؟چون در هر دو امتداد %30 نیروی امتداد دیگر را در نظر میگیریم.
ممنون و سپاسگزارم.../
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#5
پ نتیجه کلی این شد که اگه سازه نامنظم بود ترکیب بارهای 100به 30 میشه همون ترکیب بارهای طراحیمون؟
و اینکه اگه سازه منظم بود ولی ستونی در معرض دو سیستم قرار داشت اونو باید با ترکیب بارهای 100...طراحیش کنیم؟
پاسخ
#6
(1394/3/24 ، 01:42 صبح)saze80 نوشته است: پ نتیجه کلی این شد که اگه سازه نامنظم بود ترکیب بارهای 100به 30 میشه همون ترکیب بارهای طراحیمون؟
و اینکه اگه سازه منظم بود ولی ستونی در معرض دو سیستم قرار داشت اونو باید با ترکیب بارهای 100...طراحیش کنیم؟
با سلام

در ساختمانهای نامنظم هم 100-30 درنظر گرفته می شود وهم برون مرکزی اتفاقی. در ساختمانهای منظمی که ستونهای تحت تاثیر چند نیروی جانبی دارند فقط 100--30 اعمال می شود
ضمنا در ترکیبات 100-30 ساختمانهای نامنظم،ضریب 30 درصد فقط به بارهای عادی جانبی اعمال می شود وبه بارهای پبچشی اعمال نمی شود .به ترکیبات مجاز زیر توجه کنید

Eyn - 30% Ex
Exp - 30% Ey

یعنی ترکیبات به صورت زیر مجاز نیست


Ex - 30% Eyp , Eyp + 30% Exn
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ