#11
(1393/5/19 ، 11:49 صبح)narimani1989 نوشته است: در مورد تیر کنسول که باید none تعریف بشه توضیح می دین بیشتر؟
در مورد نحوه بارگذاری کنسول هم توضیح بدین خواهشا
تیر نیم طبقه باید مفصلی باشه؟

دو سوال اول در تاپیک دیگری برای شما پاسخ داده شد.

برای تیر نیم طبقه برای سازه فولادی و بتنی به دلیل عدم ایجاد ستون کوتاه مفصلی مدلسازی می شود در سازه بتنی در صورتی که تیر نیم طبقه گیردار تعریف شود . مشکلی ایجاد نمی کند . به دلیل اینکه سختی خمشی این تیر کم است . و برای ایجاد ستون کوتاه موثر نیست .
پاسخ
#12

(1393/3/11 ، 07:11 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

مهندس جزئیات اجرایی ( دتایل ) را هم در صورت تمایل پیوست کنید .
جزئیات رو پیوست کردم
در جزئیات نشان داده شده، تیری که بین دو تا دیوار برشی بصوذت مفصلی طراحی شده است و به همین خاطر آرماتورهای این تیر در حد 30 سانتی متر در دیوار برشی فرو رفته اند تا عملکرد مفصلی تیر درست اجرا شود.



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#13
سلام
.
با تشکر از مهندس بهنیا
مورد جالببه.ممکنه فایل ایتبس این پروژه را هم ارسال بفرمایید
پاسخ
#14
(1393/5/19 ، 04:36 عصر)sogand نوشته است: سلام
.
با تشکر از مهندس بهنیا مورد جالببه.ممکنه فایل ایتبس این پروژه را هم ارسال بفرمایید
سلام.
خواهش می کنم.
متاسفانه امکان آپلود فایل های ایتبس ( چه E2K و چه EDB ) نیست. ظاهرا سایت مشکل داره چون ارور می ده و میگه نوع فایل غیرمجازه.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#15
(1393/5/20 ، 09:24 صبح)علی بهنیا نوشته است:
(1393/5/19 ، 04:36 عصر)sogand نوشته است: سلام
.
با تشکر از مهندس بهنیا مورد جالببه.ممکنه فایل ایتبس این پروژه را هم ارسال بفرمایید
سلام.
خواهش می کنم.
متاسفانه امکان آپلود فایل های ایتبس ( چه E2K و چه EDB ) نیست. ظاهرا سایت مشکل داره چون ارور می ده و میگه نوع فایل غیرمجازه.

سلام
هردو فایل ایتبسی را در یک فولدر قرار بدین وزیپ وارسال کنید

پاسخ
#16

فایل های ایتبس
در این پروژه به خاطر کوتاه بودن تیر بین دو دیوار برشی و جوابگو نبودن این تیرها به دلیل پیچش زیاد، تصمیم گرفته شد که بصورت مفصلی طراحی بشن.
دتایل اجرای مفصلی بودن تیر هم که در پست های قبلی ام آوردم.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   New folder.rar (اندازه: 694.05 KB / تعداد دفعات دریافت: 46)
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#17
یعنی تیرها بجای قلاب شدن به صورت مستقیم ادامه دارند . همانند تیرچه های سقف که عملکرد مفصلی دارند ولی عملاً هیچ موقعه اتصال مفصلی کامل نداریم چون کماکم کمی گیرداری داریم . آرایش آرماتور ضربدری و کم کردن فاصله ایجاد لنگر ( نزدیک به صفر ) منطقی تر و عملکرد بهتری خواهد داشت .
پاسخ
#18
(1393/5/20 ، 11:36 صبح)کیوان بابایی نوشته است: یعنی تیرها بجای قلاب شدن به صورت مستقیم ادامه دارند . همانند تیرچه های سقف که عملکرد مفصلی دارند ولی عملاً هیچ موقعه اتصال مفصلی کامل نداریم چون کماکم کمی گیرداری داریم . آرایش آرماتور ضربدری و کم کردن فاصله ایجاد لنگر ( نزدیک به صفر ) منطقی تر و عملکرد بهتری خواهد داشت .
اگه قرار بود که عملکرد گیردار داشته باشیم، آرماتورهای سراسری در طول دو تیر بصورت سراسری ادامه پیدا می کردند.
اما الان فقط 30 سانتی متر در تیر کناری فرو رفته اند.
این دتایل تقریبا عملکرد مفصلی به ما میده. حرف شما هم درسته که عملکردش کاملا مفصلی نیست. همون طور که عملکرد هیچ اتصالی بصورت کامل گیردار هم نیست. اما ما از این نوع اتصال بیشتر عملکرد مفصلی داریم.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#19
به نظر شما وقتی که طول گیرداری تامین نشه و یا فقط تیر بتواند آزادانه چرخش نماید . می تواند لنگر و یا برش نگیرد . عامل اصلی اینمورد نخواهد بود .

این دتایلی که ارائه دادید عرض کردم فقط برای اتصال تیر به تیر می تواند موثر باشد همانند تیرچه های سقف تیرچه بلوکی ، که با کشش افتادن آرماتورها و افزایش آن و بیشتر شدن از طول مهاری ( پیوستگی بتن و فولاد ) میلگرد می تواند لغزش در بتن داشته باشد و ازادنه بچرخد .
پاسخ
#20
(1393/5/20 ، 12:01 عصر)کیوان بابایی نوشته است: این دتایلی که ارائه دادید عرض کردم فقط برای اتصال تیر به تیر می تواند موثر باشد

بله. این دتایل اتصال مفصلی تیر به تیر هست.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 70 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,604 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 146 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 216 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
Photo مشکل در طراحی اتصالات فلزی در ایتبس 2015 Mr.Behnam 2 379 1396/12/17 ، 03:45 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 0 374 1396/11/5 ، 12:18 صبح
آخرین ارسال: hahmadi
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 12,597 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 1,163 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 456 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 353 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان