نحوه اتصال دیوار حایل به سازه
#1
سلام

اگر دیوار حایل با اسکلت سازه درگیر باشد، نحوه اتصال دیوار حایل به تیر فوقانی چگونه است؟

میلگردهای قائم دیوار از درون تیر فوقانی بالا آمده و روی سقف همکف خم می شوند ؟

یا باید درون خود تیر خم زده شوند؟

دیتیل مورد نظر من، بصورت زیر است.

اگر دوستان عکس اجرایی در این خصوص دارند، لطفا قرار دهند.

با سپاس


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
ب*****

- مهمترین عامل این است که به نقشه های اجرایی توجه کرد در صورتی که دیوار حایل جزیی از سیستم سازه ای می باشد که اتصال آن انجام می گیرد ( نقش دیوار برشی = تحمیل نیروهای جانبی ) در غیر این به صورت تفکیک شده انجام می گیرد (نقش کنسولی = تحمیل نیروی جانبی خاک )

- برای سازه فلزی که با خم کردن ارماتورهایی به صورت U شکل و برشگیرهایی از ناودانی در ستون و بعضا در تیر اجرا می گردد که تصاویر ان قبلا در پستی گذاشته شده است .

- در سازه بتنی با دو نمونه اجرا برخورد داشتم ، دیوار برشی با عبور انتظار به یکدگر در طبقات وابسته شدند و در طبقه اخر که بعضا تیر و سقف وجود دارد و دیوار برشی خاتمه می یابد با خم کردن آرماتورها ی دیوار در سقف و همچنین خم کردن آرماتورهای سقف در دیوار اجرا گردید . حال می توان در صورتی که فقط در یک طبقه دیوار حایل دارید و آرماتور انتظار نداشته باشید ( یعنی دیوار ادامه دارنباشد ) باخم کردن آرماتورها به صورت عصایی با خم عموما 90 با تیر درگیر ومهار شد . دتایل شما هم مورد اجرا بوده است و صحیح است اما باید طول مهاری حتما رعایت گردد در غیر این معنایی ندارد .

* دیوار حایل هم خارج از توضیحات اجرایی فوق نخواهد بود .
پاینده باشید
پاسخ
#3
(1392/11/13 ، 12:12 عصر)کیوان بابایی نوشته است: ب*****

- مهمترین عامل این است که به نقشه های اجرایی توجه کرد در صورتی که دیوار حایل جزیی از سیستم سازه ای می باشد که اتصال آن انجام می گیرد ( نقش دیوار برشی = تحمیل نیروهای جانبی ) در غیر این به صورت تفکیک شده انجام می گیرد (نقش کنسولی = تحمیل نیروی جانبی خاک )

- برای سازه فلزی که با خم کردن ارماتورهایی به صورت U شکل و برشگیرهایی از ناودانی در ستون و بعضا در تیر اجرا می گردد که تصاویر ان قبلا در پستی گذاشته شده است .

- در سازه بتنی با دو نمونه اجرا برخورد داشتم ، دیوار برشی با عبور انتظار به یکدگر در طبقات وابسته شدند و در طبقه اخر که بعضا تیر و سقف وجود دارد و دیوار برشی خاتمه می یابد با خم کردن آرماتورها ی دیوار در سقف و همچنین خم کردن آرماتورهای سقف در دیوار اجرا گردید . حال می توان در صورتی که فقط در یک طبقه دیوار حایل دارید و آرماتور انتظار نداشته باشید ( یعنی دیوار ادامه دارنباشد ) باخم کردن آرماتورها به صورت عصایی با خم عموما 90 با تیر درگیر ومهار شد . دتایل شما هم مورد اجرا بوده است و صحیح است اما باید طول مهاری حتما رعایت گردد در غیر این معنایی ندارد .

* دیوار حایل هم خارج از توضیحات اجرایی فوق نخواهد بود .
پاینده باشید

با سلام و سپاس از توضیحاتی که ارایه فرمودید.

شما بشخصه کدامیک از دو روش زیر را پیشنهاد می کنید:


1- انتهای میلگردهای قائم دیوار حایل، از دورن تیر روی سر خود بالا آمده و نهایتا روی سقف طبقه همکف خم شوند.

(مانند اتصال دیوار برشی به سقف در تصویر زیر)

در این حالت آرماتوربند می توان میلگرد را با آچار اف روی سقف خم بزند و برایشان ساده تر است.


2- الزاما باید خم آن ها در درون (وسط) تیر قرار گیرد (به اندازه 12 برابر قطر که در اینجا میلگرد 10 است). در این حالت باید خم های قبل

از کار گذاشتن میلگرد قائم روی زمین زده شود و سپس نصب گردند که آرماتوربند می گوید، با خاموت های تیر ممکنه تداخل کنه و

خواهان اجرا به روش اول می باشد.

(کمی سخت تر از روش اول است و بقول شما، نشدنی نیست)


جناب مهندس شما عکسی از نحوه اجرای آن در سازه بتنی ندارید؟



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
پاسخ
#4
با سلام

در این مورد مختارید اما چون نظر من برای شما مهم می باشد من گزینه اول را بهص ورت بالعکس پیشنهاد می کنم که در توضیحات بالا هم عرض نمودم .

در مورد عکس اجرایی در فایلهای اجرایی سرچ می کنم اگر موردی موازی با موضوع شما یافتم حتما قرار خواهم داد .

پاینده باشید
پاسخ
#5
(1392/11/14 ، 12:12 صبح)کیوان بابایی نوشته است: با سلام

در این مورد مختارید اما چون نظر من برای شما مهم می باشد من گزینه اول را بهص ورت بالعکس پیشنهاد می کنم که در توضیحات بالا هم عرض نمودم .

در مورد عکس اجرایی در فایلهای اجرایی سرچ می کنم اگر موردی موازی با موضوع شما یافتم حتما قرار خواهم داد .

پاینده باشید

با سپاس از پاسخگویی شما.

در صورت امکان در خصوص مورد زیر نیز نظر خود را بیان کنید.


در سازه بتنی، در خصوص نحوه اتصال دیوار حایل به ستون های اطراف (برای حالتی که دیوار حایل با اسکلت سازه درگیر است)

کدام حالت را پیشنهاد می کنید؟



حالت 1 : کمرکش های دیوار حایل راست و چپی در انتهای میلگردهای ستون میانی قلاب شوند.


حالت 2 : کمرکش های دیوار حایل راست و چپی در انتهای خود، قلاب شوند و مستقیما به میلگردهای ستون میانی درگیر نشوند.

(فقط بتن ستون میانی و دیوارهای حایل اطراف آن، یکپارچه ریخته شود)


حالت 3 : کمرکش های دیوار حایل راست و چپی می توانند از درون ستون میانی رد شوند و نهایتا به ستون های چهار گوشه زمین قلاب گردند.

(یا در فواصل حدودا 12 متر به نزدیک ترین ستون قلاب گردند- جهت جلوگیری از پرت شاخه میگرد)



رفرنسی معتبری که باید به آن مراجعه شود چیست؟ (طراح بر اساس چه منبعی، دیتیل این قسمت را می دهد؟)


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#6
همکار عزیز گزینه دوم می تواند بهترین اجرای دیوار حایل باشد البته این نظر بنده می باشد و دیگر دوستان هم می توانند نظرات خودشان را اعمال نمایند .
یعنی آرماتورهای دیوار در داخل ستون ( میانه ) درگیر شوند . ( البته تصویر شما کمی با گفته بنده تفاوت دارد )

طراح براساس فرضیات طراحی خود و نتایج طراحی این کار را انجام می دهد ( طراح خوب = مجری خوب ) شما دقیقا همین مورد را مجسم به یک دیوار برشی بدانید اگر ستون را پایر کنید با دیوار چه حالت برای شما اجرایتر است . (عملکرد یکپارچه دیوار و ستون با یک سیستم )
پاسخ
#7
(1392/11/14 ، 01:04 صبح)کیوان بابایی نوشته است: همکار عزیز گزینه دوم می تواند بهترین اجرای دیوار حایل باشد البته این نظر بنده می باشد و دیگر دوستان هم می توانند نظرات خودشان را اعمال نمایند .
یعنی آرماتورهای دیوار در داخل ستون ( میانه ) درگیر شوند . ( البته تصویر شما کمی با گفته بنده تفاوت دارد )

طراح براساس فرضیات طراحی خود و نتایج طراحی این کار را انجام می دهد ( طراح خوب = مجری خوب ) شما دقیقا همین مورد را مجسم به یک دیوار برشی بدانید اگر ستون را پایر کنید با دیوار چه حالت برای شما اجرایتر است . (عملکرد یکپارچه دیوار و ستون با یک سیستم )

آیا مورد مطلوب نظر شما تصویر زیر است؟

برداشت من از جمله آخرتان این شد که در هر سه حالت به علت

یکپارچه بودن ستون با دیوار به علت اینکه بتن ریزی آن ها یکچارچه است،

عملا خواسته طراح تامین می شود.

(بر عکس حالتی که دیوارحایل بصورت عملکرد طره ای طراحی می شود و با ستون و تیر بالای سر

خود درگیر نیست و باید با یونولیت بین آن ها فاصله انداخت)


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#8
بله دقیقا توضیحات شما کامل است .
پاسخ
#9
سلام
در صورتی که امکان اجرای گزینه 3 باشه بهترین گزینه هستش
در غیر این صورت گزینه 1 صحیح هستش
بند 9-20-4-3-3-5 و 6 مبحث نهم ویرایش 88
البته برای عملکرد یکپارچه دیوار با سازه
پاسخ
#10
با سلام

مهندس فلاح منش حرف شما مورد تایید است تمامی تصاویرشماتیک بالا دارای درگیری دیوار با ستون را مشخص می کند اماباید طرحی را ملاک قر ار داد که اجرای آن هم میسر باشد گزینه 1 و 3 انجام شدنی هستند اما با کمی مشکلات اجرایی . ( نظر من فقط روی تصویر شماره 1 و 2 می باشدالبته باید مهار مناسب داشته باشدو تصویر شماره 1 ارماتورهای دیوار با ارنماتورهای طولی ستون مهار گرد ، بنده هم تابحال در اجرا هم باهمین دو مورد برخورد داشتم مورد دوم اجرای آسانتری را برخوردار است و عموما در اجرا رایجتر شده است )
اگر توضیحاتی دارید لطفا همکاری نمایید .

با تشکر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه اجرای میلگرد انتظار chili 4 5,836 1394/3/1 ، 05:07 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه چیدمان میلگردهای تقویت در فونداسیون drim_w3 9 8,263 1394/3/1 ، 02:19 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال در مورد میلگردهای دیوار برشی alishoty 2 1,359 1393/12/19 ، 01:47 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال در مورد الزامات تسمه کشی دیوار های پیرامونی ساختمان معمارخرداد 0 1,758 1393/9/12 ، 11:50 صبح
آخرین ارسال: معمارخرداد
  منظم یا نامنظمی سازه abcd_450 1 969 1393/5/22 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: آرش نقیبی
  نحوه قرار دادن سنجاقی در دیوار برشی drim_w3 3 6,001 1393/5/15 ، 05:54 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  دلیل ایزوگام کردن اسکلت سازه چیه؟ ebrahim-talebi 4 1,627 1393/5/2 ، 02:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه بتن ربزی فونداسیون های دارای اختلاف تراز drim_w3 3 3,355 1393/4/8 ، 02:46 عصر
آخرین ارسال: online
  زمان شروع و نحوه کیورینگ بتن در فصل تابستان drim_w3 5 4,877 1393/4/4 ، 02:36 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  درخواست دیتایل اتصال تیرچه به دیوار برشی drim_w3 0 1,122 1393/3/29 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: drim_w3