#11
سلام
سهولت اجرا کلاک نیست
متن آیین نامه گفته شده در صورتی که دیوار سازه ای باشه والمان مرزی نیاز باشه باید کمرکش ها در ناحیه المان مرزی محصور بشه
در صورتی که نیازی به المان مرزی نباشه کمرکش ها باید قلاب بشن به میلگرد های قائم
پاسخ
#12
مهندس من ملاک را آیین نامه می دانم و خارج از این امکان پذیر نمی باشد. ( آرماتورهای دیوار در ستون به صورت مناسب احاطه شده باشد )
اما حال باید طراح بر اساس شرایط آیین نامه و شرایط اجرایی هم ملاک قرار دهد و تصمیم گیری برای نقشه های اجرایی را داشته باشد . و نمی توان به همین سادگی گفت ملاک اجرایی نیست .

موفق باشید
پاسخ
#13
مشکل اینجاست که ما همیشه برای راحتی کار پیمانکار باید تصمیم بگیریم
پیمانکار اگر پیمانکار باشه سخت تر ازینارو انجام میده...در واقع پیمانکاری که نتونه
از عهده همچین کار ساده ای بر بیاد باید بره خونه اسباب بازی بسازه :))
چیز سختی نیست
آیین نامه حداقل به ما داده که باید رعایت بشه
پاسخ
#14
با سلام و سپاس از مهندس بابایی و فلاح منش بخاطر مشارکت در این بحث.

بنظرم یکخورده بندی که مهندس فلاح منش اشاره داشتند، باز شود، درک مسئله راحت تر خواهد بود.

بند 9-20-4-3-3-5 و 6 بصورت زیر هستند:

[تصویر:  0486e5f1109549a51.jpg]


نمونه ای از دیوار با المان مرزی: (بند 5)

[تصویر:  4b75581e2e6a8e791.jpg]


نمونه ای از دیوار بدون المان مرزی (بند 6):

[تصویر:  4b75c2df1445aa1e2.jpg]


در اینجا دیوار از یک سمت به ستون (المان مرزی) و از سمت دیگر (سمت چپ) بدون المان مرزی است.


خوب تا اینجای کار، مشکلی از بابت دیتیلینگ نداریم، همانطور که در بالا نیز نمونه آن قرار داده شده است.

سوال ما از این قسمت به بعد مطرح می شود که اگر بجای قرار گیری دیوار بین دو ستون که در بالا اشاره شد، این بار یک ستون بین دو دیوار قرار گرفت، نحوه اتصال چگونه خواهد شد.

[تصویر:  attachment.php?aid=7420]


روش 2 که عملا مورد قبول نیست.

می ماند روش 1 یا 3 و یا روش 4 که نظر جناب مهندس بابایی است:

[تصویر:  attachment.php?aid=7421]


برای پیمانکار یا بهتر بگیم آرماتوربند، روش 3 از همه بهتر است.

چون فقط کافی است که دو سر ابتدا و انتها را خم بزند.

من کارفرما می توانم، آن ها را مجبور کنم که روش مورد نظر مرا اجرا کنند، ولی اگر من

نوعی قانع باشم که بین چند روش، هر سه به لحاظ ماهیت فنی مورد قبول است،

خوب مسلما روش ساده تر را به آرماتور بند می گویم اجرا کند.


بنظر من همیشه ضعف ها و مشکلات از جاهایی شروع می شود که نظر طراح مشخص نیست و امکان برداشت چندگانه از آن وجود دارد.

وگرنه اگر دیتیل واضحی وجود داشته باشد، شما به راحتی پیمانکار را مجبور به اجرای

آن می کنید.




پاسخ
#15

سلام به نظر بنده هم نه تنها شکل 3 به لحاظ اجرا سهولت بیشتری دارد بلکه به لحاظ سازه ای هم درگیری بیشتری ایجاد کرده و مناسب ترین روش است! اکثرا مشکل از آیین نامه های ماست که در بسیاری از موارد خاص ریز نشده اند، بنابراین در برخی دتایل ها دچار تردید می شویم..

پاسخ
#16
نقل قول: سلام به نظر بنده هم نه تنها شکل 3 به لحاظ اجرا سهولت بیشتری دارد بلکه به لحاظ سازه ای هم درگیری بیشتری ایجاد کرده و مناسب ترین روش است! اکثرا مشکل از آیین نامه های ماست که در بسیاری از موارد خاص ریز نشده اند، بنابراین در برخی دتایل ها دچار تردید می شویم..

سلام

و خدا نکند که اکیپ های پیمانکار قبلا در پروژه های خود با روش دیگری کار کرده باشند (زیر نظر مهندسان) و در این گونه موارد که برداشت ها چندگانه است

بخواهیم در یک پروژه روش مورد نظر ما را اجرا کنند...

من هم با نظر دوستان در خصوص اجرای روش 3 یا 1 موافقم.


ولی هنوز در مورد نحوه اتصال دیوار حایل به سقف یا تیر دچار ابهام هستم.

از دوستان تقاضا دارم در این خصوص نیز بیشتر صحبت نموده و نظرات خود را بیان نمایند.


با سپاس
پاسخ
#17
...

نشريه 308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل
http://s5.picofile.com/file/8144684076/I...r.pdf.html

فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پله متصل به دیوار zeynab. 4 197 1396/3/22 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه قرار دادن سنجاقی در دیوار برشی drim_w3 4 7,420 1396/2/13 ، 12:23 عصر
آخرین ارسال: ce-masoud
  نحوه اجرای میلگرد انتظار chili 4 6,482 1394/3/1 ، 05:07 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه چیدمان میلگردهای تقویت در فونداسیون drim_w3 9 9,442 1394/3/1 ، 02:19 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال در مورد میلگردهای دیوار برشی alishoty 2 1,623 1393/12/19 ، 01:47 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال در مورد الزامات تسمه کشی دیوار های پیرامونی ساختمان معمارخرداد 0 1,989 1393/9/12 ، 11:50 صبح
آخرین ارسال: معمارخرداد
  منظم یا نامنظمی سازه abcd_450 1 1,108 1393/5/22 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: آرش نقیبی
  دلیل ایزوگام کردن اسکلت سازه چیه؟ ebrahim-talebi 4 1,917 1393/5/2 ، 02:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه بتن ربزی فونداسیون های دارای اختلاف تراز drim_w3 3 3,615 1393/4/8 ، 02:46 عصر
آخرین ارسال: online
  زمان شروع و نحوه کیورینگ بتن در فصل تابستان drim_w3 5 6,467 1393/4/4 ، 02:36 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان