امتیاز موضوع:
  • 72 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه اجرای میلگرد انتظار
#1
سلام
وقتی مثل شکل زیر ستون بالایی به اندازه s1با ستون پایینی اختلاف مقطع دارد ولی تعداد میلگرد یکی بوده ولی فواصلش وسایزش در ستون بالا کمتر است. برای اجرایی وموثر بودن میلگرد انتظار لازم است در داخل تیر بین دوستون(T1) میلگردهای ستون پایینی خم بخورند
سئوالم این هست این خم زدن چطوری در عمل انجام می شود.خواهشا دوستانی که کار اجرایی کرده اند جواب بدهند.
[تصویر:  8zvrpaw7k7ylma80zi3.jpg]
همکاری می گفت خم نیازی نیست.مگر نه اینکه اگر خم نخورند اولا بین میلگردهای انتظار ومیلگرد های ستون بالایی فاصله عرضی می افتد در ثانی دومیلگرد انتظار سمت راست بیرون از ستون بالایی می افتد!
پاسخ
#2
با سلام
خم این میلگردها به نسبت 1به6 انجام میگیرد.
همانطور که میدانید برای ستونهای سازه بتنی از پایین به بالا یا کاهش مقدار فولاد را باید در نظر بگیریم و یا کاهش مقطع رو.
کاهش مقطع هم مستلزم خم میلگردهای ستونهای پایینی میباشد.
نوع خم دستی توسط آچار F یا آچار گوساله روی تخته کار انجام میگیرد.(شکل زیر)
البته ببخشید عکس بهتری پیدا نکردم!!!
[تصویر:  lhwm1j2sdebtle6lx86j.png]

نوع دیگری از خم توسط دستگاه خم میلگرد انجام میگیرد،که دستگاه با برق کار میکند(شکل زیر)
[تصویر:  5ktib68lwyxq7jht7uqn.jpg]

و این هم نوع دیگری از خم کن دستی
[تصویر:  mwkvnamblpiwqondq49a.jpg]

موفق و موید باشید.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#3
سلام

همانطور که همکارمون عرض نمودند صحیح است در واقع با رعایت شیب 1 به 6 اینمورد انجام می گیرد و ایجاد خم به صورت دستی با آچار F قبل از قالبندی و بتن ریزی خم داده می شود .

پاینده باشید
پاسخ
#4
میشه 1به 6 رو بیشتر توشضیح بدید.
اگه رو عکس باشه که عالیه
ممنون
پاسخ
#5
(1394/2/31 ، 03:46 عصر)expert نوشته است: میشه 1به 6 رو بیشتر توشضیح بدید.
اگه رو عکس باشه که عالیه
ممنون

[تصویر:  4ztkji0ov6z21ruiqoxe.png]

1واحد افقی و 6 واحد عمودی
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه اجرای ریشه پله amene.n 0 96 1398/7/19 ، 09:33 عصر
آخرین ارسال: amene.n
  زمان باز کردن قالب های ستون برای اجرای سقف و.. چند روز هست؟ engineer2014 4 21,129 1396/11/16 ، 08:29 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  نقشه جزییات اجرای فنداسیون سایبان Amin1234 0 608 1396/6/9 ، 01:38 صبح
آخرین ارسال: Amin1234
  بتن ریزی ستون وتشخیص میلگرد ebrahimm 8 6,659 1396/4/6 ، 07:13 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  نحوه قرار دادن سنجاقی در دیوار برشی drim_w3 4 12,189 1396/2/13 ، 12:23 عصر
آخرین ارسال: ce-masoud
  مشکل ضعیف بودن تیرچه (میلگردهای کششی تیرچه (میلگرد پاشنه تیرچه) طبق نقشه اجرا نشده) halizade9965 3 2,701 1395/3/16 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  انتخاب "اجرای پل فرعی-تیر فرعی- یا پل مورب-تیر مورب-"، کدام؟؟!! زینب خوش کلام 1 1,022 1395/1/17 ، 10:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه اتصال دیوار حایل به سازه drim_w3 16 14,863 1394/5/29 ، 06:40 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  افزایشن طول میلگرد در اثر خم کرد Alek2Lek 1 1,298 1394/4/19 ، 12:49 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  آیا ناظر هم در قبال کدهای ارتفاعی و اجرای صحیح آن مسیول می باشد؟ vhdmzh 2 1,206 1394/3/20 ، 09:11 صبح
آخرین ارسال: vhdmzh

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان