#11
محبت می کنید جناب مهندس

http://s5.picofile.com/file/8130629442/N...r.zip.html
پاسخ
#12
با سلام جناب استاد اسدی اینکه میگید تیر های بین دو ستون این پیام رو میدن به نظر درست نیست این رو عکسی که گذاشتید میگه و نظر جناب بابایی درسه. حالا این پرسش رو باید از مهندس بابایی پرسید که چطور باید ثابت پیچشی رو کم کنیم با تشکر.
پاسخ
#13
ببخشید کاظم جان من منظورتون رو نفهمیدم که چه چیزی درست نیست ؟
الان یه تیر داریم بین دو ستون که تو خمش جواب داده ولی تو برش جواب نمیده . و اینکه اینجا نمیتونیم تیر رو مفصلی بذاریم و فکر کنم اجازه هم نداشته باشیم که ثابت پیچشی رو کاهش بدیم ؛ چون بالاخره در اجرا گیرداره و ممکنه تو پیچش بیفته . (یعنی به چه دلیل اجازه داریم ثابت پیچشی رو یک مقدار کم بذاریم ؟؟)
پاسخ
#14
ببینید مهندس جام من از رو عکسی که دیدم در اتصال تیر به تیر هست که این مشکل بوجود اومده و من با نظر مهندس بابایی موافقم که که مقداری ثابت پیچشی رو کم کنیم البته با شما هم موافقم که در اتصال تیر به تیر بتنی مفصلی بودن جایگاهی نداره اما روشی هست برای این موضوع که اگه پیدا کنم حتما براتون میفرستم.
پاسخ
#15
(1393/4/27 ، 01:13 عصر)kazemkha نوشته است: ببینید مهندس جام من از رو عکسی که دیدم در اتصال تیر به تیر هست که این مشکل بوجود اومده و من با نظر مهندس بابایی موافقم که که مقداری ثابت پیچشی رو کم کنیم البته با شما هم موافقم که در اتصال تیر به تیر بتنی مفصلی بودن جایگاهی نداره اما روشی هست برای این موضوع که اگه پیدا کنم حتما براتون میفرستم.

مثل اینکه سوالم رو بد متوجه شدید . الان اگر آخرین عکس رو نگاه بفرمایید اتصالمون تیر به ستونه و نه تیر به تیر و تو این تیر برش جواب نداده. من منظورم این بود که اینجا نمیتونیم ثابت پیچشی رو کم بذاریم.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پاسخ
#16
بله عکس رو دیدم حق با شماست
پاسخ
#17
در پروژه شما در محور H4 تیر ممتد است . اصلاح شود .

ضرایب ترک خوردگی را اعمال کنید .

شکل پذیری سازه برروی متوسط اصلاح شود .

اتصال تیر به تیر مفصلی شود .

تیر ها روی هم پوشانی شده به صورت مورب مدلسازی شود .

در غیر این تعبیه ستون از لحاظ فاصله محوری رعایت شود و یا ابعاد را افزایش دهید .
پاسخ
#18
(1393/4/27 ، 12:56 عصر)kazemkha نوشته است: با سلام جناب استاد اسدی اینکه میگید تیر های بین دو ستون این پیام رو میدن به نظر درست نیست این رو عکسی که گذاشتید میگه و نظر جناب بابایی درسه. حالا این پرسش رو باید از مهندس بابایی پرسید که چطور باید ثابت پیچشی رو کم کنیم با تشکر.

ب*****

برای پیچش از نوع همسازی می توانیم المان مورد نظر را برای 0.67 ترک خوردگی طراحی نمائیم که دارای پیچش اندکی است . برای این منظور باید تیرها را انتخاب و از قسمت Assign - frame/Line - frame Property Modifier قسمت Torsion ثابت پیچشی در مرحله اول برابر با 0.15 وارد نموده سپس چک خواهیم کرد که لنگر به این میزان ریده است یا خیر در غیر این باید ضریب اصلاح شود و باسعی وخطا به مقدار ایین نامه ای برسیم .

پاینده باشید
پاسخ
#19
(1393/4/27 ، 03:30 عصر)کیوان بابایی نوشته است: در پروژه شما در محور H4 تیر ممتد است . اصلاح شود .

ضرایب ترک خوردگی را اعمال کنید .

شکل پذیری سازه برروی متوسط اصلاح شود .

اتصال تیر به تیر مفصلی شود .

تیر ها روی هم پوشانی شده به صورت مورب مدلسازی شود .

در غیر این تعبیه ستون از لحاظ فاصله محوری رعایت شود و یا ابعاد را افزایش دهید .
ممنون از راهنماییتون
من 4 مورد اول رو اصلاح کردم ولی مورد پنجمی رو متوجه نشدم . فکر کنم منظورتون اون تیرهاییه که توی عکس پایین پیوست کردم و با رنگ آبی نشون دادم باشه . که همدیگه رو قطع کردند . ولی نمدونستم دقیقا باید چیکارش کنم . یعنی باید یکی از تیرها رو دو تیکه کنم و در محل تقاطع لنگرشو آزاد کنم ؟؟
.
و در مورد دو تا تیرهای دیگه هم کماکان جواب نمیده . مقطعو عوض کنم ؟
.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

اینم فایل اصلاحی

http://s5.picofile.com/file/8130714742/N...r.zip.html

ببخشید که سرتون رو درد آوردم ! شرمنده



پاسخ
#20
دو تیر را که در تصویر نشان دادید به صورت مورب ایجاد کنید .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه حدس مقاطع اولیه برای پروژه بتون وفولاد ebrahimkazemi51 28 12,755 1394/4/17 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  نحوه محاسبه مرکز سختی دیوار برشی اکبر حقیقی 5 3,617 1394/1/23 ، 10:14 عصر
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه اختصاص بار اتاق پله در ETABS msh002 1 1,183 1393/9/14 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: hamidreza4822
  نحوه کنترل فایل25درصد در سازه فولادی marsello 1 1,058 1393/4/18 ، 12:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
Star نحوه انتخاب ارماتوی تیر و ستون farshad07 1 1,079 1392/11/4 ، 10:00 عصر
آخرین ارسال: myetabs
  درخواست کمک در مورد نحوه ی محاسبه ی WPدر فرمول نیروی قائم زلزله شیوا 17 5,580 1392/7/2 ، 12:13 عصر
آخرین ارسال: top10

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان