مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
انواع خرابی در اتصالات پیچی (فوریییییییییییییی)
شروع کننده:sanam آخرین ارسال توسط:jarad پاسخ ها:1 طراحی سازه های فلزی مشاهده:580 زمان:1395/09/19
امن‌ترین مکان برای تخلیه فاضلاب
شروع کننده:mojdeh آخرین ارسال توسط:Alek2Lek پاسخ ها:1 موضوعات متفرقه مشاهده:39 زمان:1395/09/19
مشکل سورفیس در civil3d
شروع کننده:HAMID GOLPA آخرین ارسال توسط:Reza-MSR پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ مشاهده:72 زمان:1395/09/18
مشکل کرک کردن etabs 9.7.4
شروع کننده:uveper آخرین ارسال توسط:civil_samane پاسخ ها:336 دانلود نرم افزار Etabs مشاهده:99027 زمان:1395/09/18
بهینه سازی ارتفاع و سطح مقطع اعضا شبکه دولایه فضاکار همراه با تقریب سازی
شروع کننده:fazasaze آخرین ارسال توسط:fazasaze پاسخ ها:0 طراحی سازه های فلزی مشاهده:39 زمان:1395/09/18
مشکل در ستون گذاری اسانسور
شروع کننده:لودویش میس ون در روهه آخرین ارسال توسط:1q2w3e4rr پاسخ ها:1 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:102 زمان:1395/09/17
خطوط جریان (فوریییییییییییییییییییی)
شروع کننده:sanam آخرین ارسال توسط:behnam1374 پاسخ ها:8 مکانیک خاک مشاهده:336 زمان:1395/09/16
از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد
شروع کننده:m_dey آخرین ارسال توسط:Alek2Lek پاسخ ها:14 پرسش و پاسخ مشاهده:3718 زمان:1395/09/15
آینده ی کاری یک مهندس عمران
شروع کننده:vhdmzh آخرین ارسال توسط:لودویش میس ون در روهه پاسخ ها:27 کار آفرینی-خلاقیت و نوآوری مشاهده:650 زمان:1395/09/15
مشکل در کشیدن پلان فونداسیون
شروع کننده:crywolf222 آخرین ارسال توسط:علی بهنیا پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:145 زمان:1395/09/15

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 29 رأی - میانگین امیتازات: 2.97
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
1393/04/27 , 10:47 ب.ظ
ارسال: #21
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
(1393/04/27 10:39 ب.ظ)کیوان بابایی نوشته شده توسط:  دو تیر را به صورت مورب ایجاد کنید .
خیلی دارم خنگ می زنم . یعنی چجوری به صورت مورب ایجاد کنم . اصلا متوجه نمیشم؟؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/27 , 11:10 ب.ظ
ارسال: #22
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
به اینصورت


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 01:59 ق.ظ
ارسال: #23
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
سلام
در این سازه بار مرده طبقه اول 850 داده شده که با وزن خود بتن می شضود 1100 کیلوگرم بر مترمربع وبار زنده اش 500.
اسم سازه هم تجاری گذاشته شده.
سئوالم اینه که آیا این مقادیر درسته؟ اصلا مقدار مجاز بار مرده وزنده تجاری چقدره؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 02:02 ق.ظ
ارسال: #24
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
بار مرده رو نوع سقف تعیین میکند و بار زنده را هم مبحث 6مقررات ملی ساختمان

آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 02:08 ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/04/28 02:12 ق.ظ، توسط sogand.)
ارسال: #25
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
(1393/04/28 02:02 ق.ظ)آرش نقیبی نوشته شده توسط:  بار مرده رو نوع سقف تعیین میکند و بار زنده را هم مبحث 6مقررات ملی ساختمان
سلام
1-ایرانسل آورد سقف مجتمع ما آنتن بذاره.یه مهندس عمران اجازه نداده بود گفته بود از بار مجاز بیشتره. منظور او بار مرده بوده یا زنده؟
2-این آنتن کدوم نوع بار محسوب می شه؟
3-تو ادارات ومکانهای تجاری هم در فضاها اشیاواثاثیه زیاد می چینند.اونها چه نو باری محسوب می شن؟
4-می خوام بدونم بار مجاز مرده مقدار وتعریفی داره یا نه؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 02:45 ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/04/28 09:40 ق.ظ، توسط miladezati.)
ارسال: #26
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
(1393/04/28 02:08 ق.ظ)sogand نوشته شده توسط:  
(1393/04/28 02:02 ق.ظ)آرش نقیبی نوشته شده توسط:  بار مرده رو نوع سقف تعیین میکند و بار زنده را هم مبحث 6مقررات ملی ساختمان
سلام
1-ایرانسل آورد سقف مجتمع ما آنتن بذاره.یه مهندس عمران اجازه نداده بود گفته بود از بار مجاز بیشتره. منظور او بار مرده بوده یا زنده؟
2-این آنتن کدوم نوع بار محسوب می شه؟
3-تو ادارات ومکانهای تجاری هم در فضاها اشیاواثاثیه زیاد می چینند.اونها چه نو باری محسوب می شن؟
4-می خوام بدونم بار مجاز مرده مقدار وتعریفی داره یا نه؟
با سلام
طبق جدول 6-5-1 مبجث 6 حداقل بارهای زنده مکانهای با کاربری مختلف مشخص شده نه حداکثر ویا به قول شما حد مجاز.
در بند 6-5-6 این مبحث هم اشاره به بارهای نامشخص زنده شده وذکر گردیده که هر نوع تجهیزات
احتمالی که در مکانهای مورد نظر بعدا استفاده خواهد شد جزو این نوع بارهاست

پس جواب سئوالات شما طبق این مبحث به شرج ذیل می شود
2و1- هم آنتن خودایستای موبایل +تجهیزات bts ذیربط وهم اثاثیه اداری بار زنده نامشخص هستند نه بار مرده
3- مقدار حداکثر مجاز مقدار ومعنی ندارد
نکته ای که مهندس عمران مجتمع مسکونی شما گفته درست بوده.آنتن خود ایستای موبایل با تجهیزات ذیربط موبایل وزن قابل توجهی دارد بین 200 تا 400 کیلوگرم بر متر مربع .بار زنده ای که در طراحی ساختمانهای مسکونی برای پشت بام می گیرند 150 کیلوگرم بر مترمربع هست پس ملاحظه می فرمایید این بار زنده نا مشخص از مقدار طراحی شده بیشتر است واستفاده از آن مجاز نیست.
لیکن اگر قبل از ساخت ساختمان شما مشخص بود که یک وروزی قرار است در پشت بام شما این نوع تجهیزات استفاده شوند طراحش بار زنده را 300 تا 400 می گرفت نه 150 کیلوگرم بر مترمربع.
امیدوارم پاسخ خود را کاملا دریافت کرده بتشید.باز اگر ابهامی هست بفرمایید.

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 03:33 ق.ظ
ارسال: #27
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
(1393/04/28 01:59 ق.ظ)sogand نوشته شده توسط:  سلام
در این سازه بار مرده طبقه اول 850 داده شده که با وزن خود بتن می شضود 1100 کیلوگرم بر مترمربع وبار زنده اش 500.
اسم سازه هم تجاری گذاشته شده.
سئوالم اینه که آیا این مقادیر درسته؟ اصلا مقدار مجاز بار مرده وزنده تجاری چقدره؟
با سلام
1.در این پروژه بار مرده سقف طبقه اول 620+230 کیلوگرم بر متر مربع وزن پارتیشن بوده است که به سقف اعمال شده . من کل بار مرده رو با بتن آن را بصورت دستی به سقف اعمال کردم و وزن واحد جرم و وزن بتن سقف رو صفر لحاظ کردم تا برنامه این مقدار رو محاسبه نکنه
2.طبق مبحث 6 جدید ویرایش 92 بار زنده اتاق های محل تجمع و راهروهای مرتبط با آن 5کیلونیوتن بر متر مربع و و اتاق ها و سایر فضاهای خصوصی شامل سرویس ها و انبارها 2کیلونیوتن بر متر مربع می باشد که در جهت اطمینانبه کل کف ها بار 500 کیلوگرم بر مترمربع اعمال نمودم .
.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 04:36 ق.ظ
ارسال: #28
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
(1393/04/28 02:08 ق.ظ)sogand نوشته شده توسط:  سلام
1-ایرانسل آورد سقف مجتمع ما آنتن بذاره.یه مهندس عمران اجازه نداده بود گفته بود از بار مجاز بیشتره. منظور او بار مرده بوده یا زنده؟
2-این آنتن کدوم نوع بار محسوب می شه؟
3-تو ادارات ومکانهای تجاری هم در فضاها اشیاواثاثیه زیاد می چینند.اونها چه نو باری محسوب می شن؟
4-می خوام بدونم بار مجاز مرده مقدار وتعریفی داره یا نه؟


1- منظور ایشون احتمالا این بوده که این بار آنتن در بارگذاری سازه لحاظ و پیش بینی نشده، حالا چه بار مرده و چه بار زنده.

2- آنتن ها چون مکان قرار گیری شون کاملا مشخصه و قرار نیست که جای اونها عوض بشه، جزو بارهای مرده به حساب می آیند. اون بند آئین نامه ای که عنوان کرده تجهیزاتی که احتمالا در آینده احداث میشن جزو بارهای زنده حساب میشن اصلا به این موضوع ارتباطی نداره. بخاطر اینکه اون بند در مورد " تجهیزاتی که احتمال نصبشون وجود داره بعلاوه اینکه احتمال تغییر جای قرار گیری شون وجود داره " صحبت میکنه و نه در مورد آنتن که مکانش به هیچ عنوان نمی تونه عوض بشه و همچنین نصبش حتمیه و نه احتمالی.
در مورد آنتن ها یه نکته ی دیگه هم حائز اهمیت هست و اون هم نوع آنتن هست. مثلا در یکی از پروژه های امنیتی، مجبور بودیم که یک آنتن رو روی پشت بام یکی از سازه ها درنظر بگیریم. باری که خود سازه ی آنتن ( یعنی همون میله ی بلند ) به سقف وارد میکنه، یک بار نقطه ای هست و علاوه بر اون، آنتن شامل چهار کابل ( یا بیشتر بسته به ارتفاع آنتن و لنگر واژگونی آن و ... ) هم هست که توی هرکدوم از اون کابل ها هم کششی بر نقطه ی اتصال کابل با سقف ایجاد میشه که باید اون رو هم لحاظ کنیم.
ناگفته پیداست که در مورد آنتن ها، نوع آنتن بسیار مهمه و اطلاعات تکمیلی باید از کارخانه ی سازنده و همچنین از طریق بروشورهای قابل استناد به دست بیاد. یعنی مثلا یک آنتن مخابراتی قطعا دارای وزن و ارتفاع بیشتری نسبت به مثلا آنتن بیسیم پلیس هست.

3- اثاثیه و اونچه که شما عنوان کردید، بعنوان بار زنده در نظر گرفته میشن، چون ماهیت اونها به طوری هست که می تونن جابجا بشن و دارای نقطه ی ثابتی نیستند.

4- بار مجاز مرده معنی و مفهومی نداره. فقط می تونیم این رو بگیم که اگه طراح با یه Detail مثلا سقف یک سازه رو بارگذاری کرده باشه و سازه رو بر حسب اون تحلیل و طراحی کرده باشه، بار بیشتری نسبت به اون بار مرده نمی تونیم به سازه وارد کنیم. یعنی در اجرا نباید Detail ای رو اجرا کنیم که بار مرده اش از بار مرده ی محاسباتی بیشتر باشه. این مورد در مورد وزن دیوارها، دال ها و .... هم صدق می کنه.

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 10:05 ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/04/28 10:31 ق.ظ، توسط chili.)
ارسال: #29
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
(1393/04/28 04:36 ق.ظ)علی بهنیا نوشته شده توسط:  [quote='sogand' pid='38742' dateline='1405719495']


2- آنتن ها چون مکان قرار گیری شون کاملا مشخصه و قرار نیست که جای اونها عوض بشه، جزو بارهای مرده به حساب می آیند. اون بند آئین نامه ای که عنوان کرده تجهیزاتی که احتمالا در آینده احداث میشن جزو بارهای زنده حساب میشن اصلا به این موضوع ارتباطی نداره. بخاطر اینکه اون بند در مورد " تجهیزاتی که احتمال نصبشون وجود داره بعلاوه اینکه احتمال تغییر جای قرار گیری شون وجود داره " صحبت میکنه و نه در مورد آنتن که مکانش به هیچ عنوان نمی تونه عوض بشه و همچنین نصبش حتمیه و نه احتمالی.
در مورد آنتن ها یه نکته ی دیگه هم حائز اهمیت هست و اون هم نوع آنتن هست. مثلا در یکی از پروژه های امنیتی، مجبور بودیم که یک آنتن رو روی پشت بام یکی از سازه ها درنظر بگیریم. باری که خود سازه ی آنتن ( یعنی همون میله ی بلند ) به سقف وارد میکنه، یک بار نقطه ای هست و علاوه بر اون، آنتن شامل چهار کابل ( یا بیشتر بسته به ارتفاع آنتن و لنگر واژگونی آن و ... ) هم هست که توی هرکدوم از اون کابل ها هم کششی بر نقطه ی اتصال کابل با سقف ایجاد میشه که باید اون رو هم لحاظ کنیم.
ناگفته پیداست که در مورد آنتن ها، نوع آنتن بسیار مهمه و اطلاعات تکمیلی باید از کارخانه ی سازنده و همچنین از طریق بروشورهای قابل استناد به دست بیاد. یعنی مثلا یک آنتن مخابراتی قطعا دارای وزن و ارتفاع بیشتری نسبت به مثلا آنتن بیسیم پلیس هست.
سلام
اگز در دفترچه محاسبات سازه وجود آنتنی با مشخصات مورد استفاده پیش بینی شده باشه شاید بشه حرف شما را پذیرفت که آنتن موبایل تحت شرایطی بار مرده محسوب بشه..
بار مرده ،مجموع وزن مصالحیه که در زمان ساخت استفاده می شهودر محاسبات بارگذاری بعنوان بار مرده لحاظ می شوند..بار زنده باریه که قرار ه حین ساخت ویا در آینده احتمالا
به سازه تحمیل بشه وتاحدودی گمانه زنی دارد وحضور یا عدم حضورش قطعی نیست.حتی یک گرم بر مترمربع از ظرفیت بارمرده مال بعد از ساخت نیست. ازطرفی نصب آنتن چه
آنتنهای مهاری پلیس وشرکتهای اینترنتی وجه آنتن های موبایل تا زمانی محل فیکسی دارند که ساختمانهای اطراف تغییرات قابل توجهی نکنند وآنطور که عنوان می شه جاشون بلاتغییر ابدی نیست.تازه اگر هم بلاتغییر بودند فقط از محل پیش بینی بار زنده که مربوط به تغییرات بعد ساخت هست می تونند مجوز نصب بگیرند یا غیر مجاز نصب تشخیص داده بشوند.
بحثهایی که کدامیک بار نقطه ای دیده شود کدام یک مرده سطحی یا خطی یا زنده سطحی همه مال قبل از طراحی وساخته نه بعد از آن.من با میلادعزتی ومهندس عمران آن مجتمع موافقترم این نوع منصوبات بعد از ساخت سازه را باید جزو ظرفیت بار زنده پیش بینی شده برای ساختمان ارزیابی کرد.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1393/04/28 , 11:32 ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/04/28 11:48 ق.ظ، توسط علی بهنیا.)
ارسال: #30
RE: نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف
جناب مهندس، آنتن ها چون نیاز به زیرسازی سازه ای دارند و همین طوری نمی تونیم بذاریمشون روی پشت بام، معمولا و در بیشتر سازه ها پیش بینی شده هستند. و همین طور اینکه شما می فرمائید تا وقتی محل نصبشون ثابته که ساختمان های اطرافشون تغییری نکرده باشند، این هم زیاد درست نیست. چون توی این طور شرایط، با توجه به ماکزیمم ارتفاعی که ساختمان های اطراف می تونن مجوز ساخت بگیرن و با هماهنگی کامل با شهرداری آنتن ها نصب میشن و در مورد سازه های امنیتی هم که اصلا اجازه ی ساخت ساختمانی که مسلط بر سازه ی مثلا پاسگاه باشه رو نمی دن. اصلا منطقی هم نیست که فکر کنیم تا یه ساختمان بالاتر از حد معمول جلوی آنتن نصب شد کل آنتن رو با همه ی تشکیلاتش و زیرسازی های سازه ای که داره ، بر می دارند و می برن یه جای دیگه.
ضمن اینکه اگه بخوایم تئوری شما رو قبول کنیم، باید مثلا بار تانکر آبی رو که در مناطق کم آب روی پشت بام نصب میشه رو چون بعدا ممکنه روی سازه بذاریم، و یا امکان تغییر مکانش هست رو بعنوان بار زنده در نظر بگیریم نه مرده. در صورتی که می دونیم بار تانکر باید بصورت نقطه ای و مرده در 4 پایه اش به همون جایی که قرار داره وارد بشه و بعد دوباره سازه آنالیز و طراحی بشه و بعد تصمیم بگیریم که آیا سازه جوابگوی همچین باری هست و یا خیر.
از همه ی این حرف ها هم که بگذریم و قبول کنیم که ممکنه سازه ی آنتن تغییر مکان داشته باشه و یا اصلا کل آنتن تغییر کنه، مگه مثلا ما می تونیم بگیم که اگه نمای یک سازه تغییر کنه ( مثلا آجر نما تبدیل بشه به سنگ تراورتن ) بنابراین اون بار دیگه بار مرده نیست و بار زنده است ؟؟

مورد مهمی که در مورد آنتن ها وجود داره اینه که حتما باید بار کشش کابل هایی که سازه رو ایستا نگه می دارن و جلوگیری می کنن از شکستش، حتما و حتما باید در محل واقعی خودشون قرار بگیرن تا بتونیم اون المان هایی رو که برای تقویت سازه در محل همون کابل ها قرار می گیره ( معمولا Plate یا نبشی ) رو طراحی کنیم. همین که قبول کنیم بار حاصل از اون باید در محل واقعی خودش اعمال بشه، دیگه مطمئن می شیم که بار، بار مرده است. دقیقا مثل وقتی که وزن واحد سطح پارتیشن ها از یه مقدار مشخص بیشتر باشه باید بارش رو در محل واقعی خودش اعمال کنیم و بار زنده تبدیل میشه به بار مرده ( در آئین نامه مبحث 6 قدیم )

پایدار باشید

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نحوه حدس مقاطع اولیه برای پروژه بتون وفولاد ebrahimkazemi51 28 10,715 1394/04/17 09:32 ب.ظ
آخرین ارسال: miladezati
  نحوه محاسبه مرکز سختی دیوار برشی اکبر حقیقی 5 3,303 1394/01/23 10:14 ب.ظ
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه اختصاص بار اتاق پله در ETABS msh002 1 915 1393/09/14 10:42 ق.ظ
آخرین ارسال: hamidreza4822
  نحوه کنترل فایل25درصد در سازه فولادی marsello 1 880 1393/04/18 12:11 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی
Star نحوه انتخاب ارماتوی تیر و ستون farshad07 1 915 1392/11/04 10:00 ب.ظ
آخرین ارسال: myetabs
  درخواست کمک در مورد نحوه ی محاسبه ی WPدر فرمول نیروی قائم زلزله شیوا 17 4,516 1392/07/02 12:13 ب.ظ
آخرین ارسال: top10

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان