امتیاز موضوع:
  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 2.64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس
#1
سلام خدمت مهندسین و دوستان گرامی

میخواستم بدونم زلزله قائم که در ترکیب بارها نیز هست دقیقا چطور و به کجا اعمال میشه اصلا مگه نیروی قائم زلزله قابل محاسبه هست؟
جزوه پی دی اف استاد حسین زاده رو برای این مورد مطالعه کردم ولی برام گنگ بود

پیشاپیش ممنون بابت کمک و راهنماییتون
پاسخ
#2

(1395/9/22 ، 01:46 صبح)sasan.ce نوشته است:
سلام خدمت مهندسین و دوستان گرامی




میخواستم بدونم زلزله قائم که در ترکیب بارها نیز هست دقیقا چطور و به کجا اعمال میشه اصلا مگه نیروی قائم زلزله قابل محاسبه هست؟


جزوه پی دی اف استاد حسین زاده رو برای این مورد مطالعه کردم ولی برام گنگ بود




پیشاپیش ممنون بابت کمک و راهنماییتون





با سلام و احترام
بله، نیروی قائم زلزله قابل محاسبه است:
اگر سازه در منطقه با خطر زلزله خیزی خیلی زیاد واقع نشده است باید بصورت موضعی در محل بالکن ها و پیش آمدگی ها وارد شود. و مقدار آن به صورت زیر بدست می آید.
FV=0.6*A*I*W


در این رابطه A ضریب پهنه بندی خطر زلزله خیزی منطقه است، I ضریب اهمیت سازه و W مجموع بار مرده و زنده
مثال:برای وارد کردن بار قائم زلزله به کف تراس دارای بار مرده 528 و زنده 350:
FV(A-B)=0.6*0.25*1*(528+350)=132KG/M2


و برای تیرهای محیط خارجی تراس (اگر بار دیوار خارجی 416 باشد) :
FV(BEAM)=0.6*0.25*1*416=62.4


این اعدادی که بدست آمده باید بصورت تصویر زیر در ایتبس وارد شود:
[تصویر:  ljffbe80qe9v4buxiw.jpg]
[تصویر:  zaphbvqaoer9i8t176l5.jpg]



حال اگر سازه در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده باشد چطور؟
در این صورت باید نیروی قائم زلزله به کل سازه وارد شود.

اما برای منظور کردن بار قائم زلزله به کل سازه به جای اعمال مستقیم آن ، باید ضریب بار مرده را در ترکیب بار افزایش داد. به صورت تصویر زیر:
[تصویر:  ap7lf5r9tt9qgy3klu.jpg]
پاسخ
#3
(1395/9/25 ، 10:12 عصر)civil92 نوشته است:
(1395/9/22 ، 01:46 صبح)sasan.ce نوشته است:
سلام خدمت مهندسین و دوستان گرامی




میخواستم بدونم زلزله قائم که در ترکیب بارها نیز هست دقیقا چطور و به کجا اعمال میشه اصلا مگه نیروی قائم زلزله قابل محاسبه هست؟


جزوه پی دی اف استاد حسین زاده رو برای این مورد مطالعه کردم ولی برام گنگ بود




پیشاپیش ممنون بابت کمک و راهنماییتون





با سلام و احترام
بله، نیروی قائم زلزله قابل محاسبه است:
اگر سازه در منطقه با خطر زلزله خیزی خیلی زیاد واقع نشده است باید بصورت موضعی در محل بالکن ها و پیش آمدگی ها وارد شود. و مقدار آن به صورت زیر بدست می آید.
FV=0.6*A*I*W


در این رابطه A ضریب پهنه بندی خطر زلزله خیزی منطقه است، I ضریب اهمیت سازه و W مجموع بار مرده و زنده
مثال:برای وارد کردن بار قائم زلزله به کف تراس دارای بار مرده 528 و زنده 350:
FV(A-B)=0.6*0.25*1*(528+350)=132KG/M2


و برای تیرهای محیط خارجی تراس (اگر بار دیوار خارجی 416 باشد) :
FV(BEAM)=0.6*0.25*1*416=62.4


این اعدادی که بدست آمده باید بصورت تصویر زیر در ایتبس وارد شود:
[تصویر:  ljffbe80qe9v4buxiw.jpg]
[تصویر:  zaphbvqaoer9i8t176l5.jpg]



حال اگر سازه در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده باشد چطور؟
در این صورت باید نیروی قائم زلزله به کل سازه وارد شود.

اما برای منظور کردن بار قائم زلزله به کل سازه به جای اعمال مستقیم آن ، باید ضریب بار مرده را در ترکیب بار افزایش داد. به صورت تصویر زیر:
[تصویر:  ap7lf5r9tt9qgy3klu.jpg]



سپاس فراوان بابت توضیح جامع و واضحتون انتظار نداشتم کسی اینقدر واضح توضیح بده.

سوالی که برام پیش اومد اینه که اون ضریب
0.6AI
در قسمت
etabs9.7.4

Define>special seismic load effects> DL Multiplier >user defined

؟وارد میکنیم برایه چیه؟ ایا این اثر نیروی قائم زلزله رو نداره
پاسخ
#4
(1395/9/26 ، 03:46 صبح)sasan.ce نوشته است:
(1395/9/25 ، 10:12 عصر)civil92 نوشته است:
(1395/9/22 ، 01:46 صبح)sasan.ce نوشته است:
سلام خدمت مهندسین و دوستان گرامی




میخواستم بدونم زلزله قائم که در ترکیب بارها نیز هست دقیقا چطور و به کجا اعمال میشه اصلا مگه نیروی قائم زلزله قابل محاسبه هست؟


جزوه پی دی اف استاد حسین زاده رو برای این مورد مطالعه کردم ولی برام گنگ بود




پیشاپیش ممنون بابت کمک و راهنماییتون





با سلام و احترام
بله، نیروی قائم زلزله قابل محاسبه است:
اگر سازه در منطقه با خطر زلزله خیزی خیلی زیاد واقع نشده است باید بصورت موضعی در محل بالکن ها و پیش آمدگی ها وارد شود. و مقدار آن به صورت زیر بدست می آید.
FV=0.6*A*I*W


در این رابطه A ضریب پهنه بندی خطر زلزله خیزی منطقه است، I ضریب اهمیت سازه و W مجموع بار مرده و زنده
مثال:برای وارد کردن بار قائم زلزله به کف تراس دارای بار مرده 528 و زنده 350:
FV(A-B)=0.6*0.25*1*(528+350)=132KG/M2


و برای تیرهای محیط خارجی تراس (اگر بار دیوار خارجی 416 باشد) :
FV(BEAM)=0.6*0.25*1*416=62.4


این اعدادی که بدست آمده باید بصورت تصویر زیر در ایتبس وارد شود:
[تصویر:  ljffbe80qe9v4buxiw.jpg]
[تصویر:  zaphbvqaoer9i8t176l5.jpg]



حال اگر سازه در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده باشد چطور؟
در این صورت باید نیروی قائم زلزله به کل سازه وارد شود.

اما برای منظور کردن بار قائم زلزله به کل سازه به جای اعمال مستقیم آن ، باید ضریب بار مرده را در ترکیب بار افزایش داد. به صورت تصویر زیر:
[تصویر:  ap7lf5r9tt9qgy3klu.jpg]



سپاس فراوان بابت توضیح جامع و واضحتون انتظار نداشتم کسی اینقدر واضح توضیح بده.

سوالی که برام پیش اومد اینه که اون ضریب
0.6AI
در قسمت
etabs9.7.4

Define>special seismic load effects> DL Multiplier >user defined

؟وارد میکنیم برایه چیه؟ ایا این اثر نیروی قائم زلزله رو نداره

با سلام و احترام
با توجه به تغییرات زیادی که در آیین نامه ها ایجاد شده است، لزومی به استفاده از ETABS 9.7 وجود ندارد و توصیه می شود حتی المقدور از ایتبس ورژن 2015 به بالا استفاده نمایید. مضافا اینکه امکانات و آیین نامه های جدیدی به این نسخه افزوده شده است.
اما پاسخ سوال شما:
بله . در ایتبس 9.7.4 اگر این مقدار را وارد نمایید ، مقدار نیروی قائم زلزله به کل سازه وارد می شود .
مثلا اگر برای تهران طراحی می کنیم: (A=0.35) و I=1
0.6A*I= 0.21 ، مقدار 0.21 را در قسمت User defined وارد نمایید.
اما همانطور که قبلا گفتم همیشه سازه ما در منطقه با خطر لرزه خیزی نسبی خیلی زیاد نیست . بنابراین اگر در منطقه ای که سازه طراحی می شود A<35 بود . این مقدار را 0 وارد نمایید.
پاسخ
#5
باز هم سپاس فراوان

مثلا سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده

با این اوصاف
-هم باید ضریب ترکیب بار ها افزایش پیدا کنه

-هم در user define ضریب 0.6AI وارد شه

-هم در بالکن و طره بار علاوه بر بار گذاری زنده و مرده بار Ev با ضریب 0.6AIW وارد شه

؟؟؟؟؟

شرمنده اگه یکم زیاد سوال پیچ کردم
پاسخ
#6
(1395/9/29 ، 10:19 عصر)sasan.ce نوشته است: باز هم سپاس فراوان

مثلا سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده

با این اوصاف
-هم باید ضریب ترکیب بار ها افزایش پیدا کنه

-هم در user define ضریب 0.6AI وارد شه

-هم در بالکن و طره بار علاوه بر بار گذاری زنده و مرده بار Ev با ضریب 0.6AIW وارد شه

؟؟؟؟؟

شرمنده اگه یکم زیاد سوال پیچ کردم
با سلام و احترام


خواهش می کنم. پاسخ شما با این فرض که از ایتبس 9.7 استفاده می کنید و سازه شما در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد است:
در صورت انتخاب آیین نامه ACI-318 با تغییر پارامتر DL مطابق آنچه در پاسخ قبلی ارسال نمودم ، ترکیب بارها به صورت اتوماتیک اصلاح می شود و نیاز به اعمال تغییرات دستی نیست. برای مثال در صورتی که ترکیب بارهای پیش فرض اضافه نمایید ، ضریب بارمرده به جای 1.2D برابر 1.41D ایجاد می شود.


حال با توجه به اینکه شما از طریق:
Define>special seismic load effects> DL Multiplier >user defined
زلزله قائم (فقط شامل بار مرده) را به کل سازه وارد نمودید، لازم است علاوه بر آن بار زلزله قائم را به صورت جداگانه به بالکن ها نیز وارد نمایید. ولی این بار باید فقط بار زنده اعمال شود.چون بار مرده قبلا به کل سازه وارد شده است.
مثالی برای درک بهتر موضوع:
اگر بار زنده بالکن 3kPa باشد، مقدار بار زلزله قائم باید به صورت زیر محاسبه و در موضع وارد شود:
0.6AI*3= 63kg/m2
پاسخ
#7
سلام یه چند تا سوال داشتم ممنون میشم جوابم رو زود بدید چون امتحان دارم
1- تعریف ضریب بزرگ نمایی جابه جایی چیست؟
2-تابع پواسون را برای زلزله سطح بهره برداری نوشته و توصیف کنید؟
3-ضریب بزرگ نمایی پیچشی بر چه اساسی تعیین میشود و در چه شرایطی برون مرکزی در ضرب شده و مقدار این رون مرکزی چقدر است؟
پاسخ
#8
(1395/9/30 ، 02:31 عصر)civil92 نوشته است:
(1395/9/29 ، 10:19 عصر)sasan.ce نوشته است: باز هم سپاس فراوان

مثلا سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده

با این اوصاف
-هم باید ضریب ترکیب بار ها افزایش پیدا کنه

-هم در user define ضریب 0.6AI وارد شه

-هم در بالکن و طره بار علاوه بر بار گذاری زنده و مرده بار Ev با ضریب 0.6AIW وارد شه

؟؟؟؟؟

شرمنده اگه یکم زیاد سوال پیچ کردم
با سلام و احترام


خواهش می کنم. پاسخ شما با این فرض که از ایتبس 9.7 استفاده می کنید و سازه شما در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد است:
در صورت انتخاب آیین نامه ACI-318 با تغییر پارامتر DL مطابق آنچه در پاسخ قبلی ارسال نمودم ، ترکیب بارها به صورت اتوماتیک اصلاح می شود و نیاز به اعمال تغییرات دستی نیست. برای مثال در صورتی که ترکیب بارهای پیش فرض اضافه نمایید ، ضریب بارمرده به جای 1.2D برابر 1.41D ایجاد می شود.


حال با توجه به اینکه شما از طریق:
Define>special seismic load effects> DL Multiplier >user defined
زلزله قائم (فقط شامل بار مرده) را به کل سازه وارد نمودید، لازم است علاوه بر آن بار زلزله قائم را به صورت جداگانه به بالکن ها نیز وارد نمایید. ولی این بار باید فقط بار زنده اعمال شود.چون بار مرده قبلا به کل سازه وارد شده است.
مثالی برای درک بهتر موضوع:
اگر بار زنده بالکن 3kPa باشد، مقدار بار زلزله قائم باید به صورت زیر محاسبه و در موضع وارد شود:
0.6AI*3= 63kg/m2


باز هم سپاس فراوان

خب دوست عزیز با توجه به فرمایشات شما

اگر سازه در منطقه با خطر نسببی خیلی زیاد باشه

اون ضریب 0.21 در
user define
ضریب بار مرده در ترکیب بار ها رو به صورت خودکا افزایش میده

من یه فایل ایتبس دارم که ذاتا ترکیب بارها برای منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد طراحی شده مثلا ضریب بار مرده 1.41 وارد شدهاگر من از این ترکیب بار ها استفاده کنم دیگه نیازی به وارد کردن 0.21 در یوزر دیفاین برای منطقه خطر نسبی خیلی زیاد نیست؟

و فقط باید باید بار زنده زلزله برای کف بالکن حساب شه درسته؟

(البته این فایلی که عرض کردم توسط استاد حسین زاده بارگذتری شده و از نت دانلود کردم)

پاسخ
#9
(1395/10/9 ، 01:28 عصر)pezhmanrajabi320 نوشته است: سلام یه چند تا سوال داشتم ممنون میشم جوابم رو زود بدید چون امتحان دارم
1- تعریف ضریب بزرگ نمایی جابه جایی چیست؟
2-تابع پواسون را برای زلزله سطح بهره برداری نوشته و توصیف کنید؟
3-ضریب بزرگ نمایی پیچشی بر چه اساسی تعیین میشود و در چه شرایطی برون مرکزی در ضرب شده و مقدار این رون مرکزی چقدر است؟

بنده زیاد به موضوعی که فرمودید وارد نیستم امیدواردم دوستان حرفه ای کمکتون کنن ولی در مورد بند 3 طبق آیین نامه 2800 ویرایش 4 میزان خروج از مرکزیت اتفاقی 5 درصد هست که در باید در مسیر



Define > static load cases


برای
EXP-EXN-EYP-EYN
modify lateral load > ECC ratio : 0.05
وارد کنید
پاسخ
#10

سلام
ترکیب بارها که اصلاح شده هستند. پس فقط بار زلزله قائم( زنده) بالکن را وارد کنید.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 0 46 1398/4/16 ، 02:20 صبح
آخرین ارسال: miranpour
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 2,696 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 4,956 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 160 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  خرابی BCC در ایتبس naderkazemi47 0 281 1397/11/6 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: naderkazemi47
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 719 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 213 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 317 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  خطا در نصب ایتبس standlalone license not fond.error#17 ehsan51 7 17,003 1397/6/8 ، 09:25 صبح
آخرین ارسال: aa121
Wink سوالات پیش آمده در روند طراحی با ایتبس omran.tarbiyat 2 480 1397/3/29 ، 01:58 عصر
آخرین ارسال: omran.tarbiyat

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان