نحوه اعمال 25 درصد نیروی زلزله در سازه ای که فقط یک جهت آن سیستم دو گانه است
#1
با سلام
در سازه ای بتنی که فقط یک جهت آن سیستم دوگانه ( قاب خمشی متوسط با دیوار برشی ) می باشد اعمال قاعده 25 % نیروی زلزله فقط برای قاب جهت سیستم دو گانه است و یا اینکه همزمان در جهت دیگر (سمت قاب خمشی متوسط ) باید از 100 % نیروی زلزله استفاده کنیم؟
یا اینکه همزمان در دو جهت صرف نظر از سیستم دو گانه و جهت دیگر قاب خمشی اعمال 25 % نیروی زلزله می باشد ؟
پاسخ
#2
ب*****

طراحی 25-100 تنها برای سیستم دوگانه می باشد . براین اساس نیاز است تنها اثر آن بر قاب دوگانه نتیجه شود .

نتیجه : اثر 25 درصد نیروی زلزله برای جهتی می باشد که قاب خمشی در ردیف سیستم دوگانه قرار می گیرد . اثر 100درصدی نیروی زلزله برای جهتی می باشد که قاب خمشی به تنهایی در
باربری جانبی سازه موثر است .

پاینده باشید
پاسخ
#3
با سلام
آیا صحبت شما به این معنی است جهت کنترل 25 %به طور مثال :
در جهت X قاب خمشی متوسط داریم : 100% نیروی زلزله
در جهت Y سیستم قاب خمشی با دیوار برشی متوسط داریم : 25% نیروی زلزله
یعنی Cx را برای 100% و Cy را برای 25% تحلیل و طراحی میکنیم.به عبارتی دیگر ستونها که در هر دو جهت مشتر ک هستند همزمان برایCx 100% , و 25% Cy تحلیل و طراحی میشوند ؟
پاسخ
#4
توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
پاسخ
#5
(1394/8/15 ، 03:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
سلام
ایا وقتی داریم 25 درصد رو در جهت مثلا
y
کنترل میکنیم باید ترکیب بار های جهت
x
حذف بشن؟ چون فقط در جهت
y
دیوار داریم وقاب رو داریم برای این جهت کنترل میکنیم مثل کاری که تو طراحی فولادی انجام میدیم که یک طرف بادبند داره و جهت دیگه قاب خمشیه
پاسخ
#6
(1394/10/5 ، 01:21 عصر)behnam373 نوشته است:
(1394/8/15 ، 03:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
سلام
ایا وقتی داریم 25 درصد رو در جهت مثلا
y
کنترل میکنیم باید ترکیب بار های جهت
x
حذف بشن؟ چون فقط در جهت
y
دیوار داریم وقاب رو داریم برای این جهت کنترل میکنیم مثل کاری که تو طراحی فولادی انجام میدیم که یک طرف بادبند داره و جهت دیگه قاب خمشیه
البته منظورم اینه که فقط در جهت
y
دیوار داریم و جهت عمود قاب خمشی باشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 20 4,858 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
  نیروی جانبی طبقات برای هر مود sma519 0 72 1396/6/26 ، 07:23 عصر
آخرین ارسال: sma519
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 1 81 1396/6/18 ، 01:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 76 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه وارد کردن ترکیب بارها به ETABS ابراهیم یزدانی 4 5,559 1396/3/21 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: mortazalayegh
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 218 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 3,469 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 781 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 48,890 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 419 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان